Уважаемые коллеги, посоветуйте в вопросе ассимиляции теплоизбытков от электрогенераторов. В холодный период приточной установкой подаю воздух в размере горение+3-х кратный объем помещения. Тем-ра притока +5 град (из условия не возможности появления конденсата, tв=30, фи=15%). Помимо ассимиляции теплоизбытков с приточным воздухом остается 500 кВт тепла, которые мне нужно ассимилировать.
Вопрос в том как ассимилировать эти теплоизбытки в холодный период (tпритока уменьшить не могу, т.к. появится конденсат), и что можно предусмотреть?
Мое предложение -водоводяной чиллер с драйкуллерами, и если да, то какими параметрами задаваться: чиллер-фанкойл - вода 7-12, чиллер-драйкуллер гликоль с параметрами 45-32?
Или, если есть другие способы решения данной проблемы, прошу поделиться опытом.
Для удаления т/избытков в летнего период у меня предусмотрено 2 чиллера с воздушным охлаждением с опцией до 0 град.(типа гликолевый контур 4-9 (чиллер-т/обменник) и водяной контур 7-12 (т/обменник-фанкойл)).

Сообщение отредактировал Гостья - 10.11.2013, 14:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 21:05
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных