druzhishe
сообщение 15.11.2013, 9:02
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 170
Регистрация: 3.7.2013
Пользователь №: 197785



Всем привет!

Приложил план тепловых сетей небольшого поселка. Дома кирпичные, двухэтажные. На улице №1 дома №3 и №5 отапливаются очень слабо. Дом №1 не имеет особых проблем. Еще там есть Контора, в которой жарко. Про проблемы в домах находящихся после домов №3 и №5 мне неизвестно, вроде там всё нормально.

Давление в доме №1 на подаче 3.2 атм., на обратке 3.0 атм. В доме №3 перепада нет, значений давлений не знаю, думаю, что примерно по 3 атм. В доме №5 на подаче 2.8 атм, на обратке нет манометра.

На трубопроводе, проходящем к домам №3 и №5, установлена задвижка и два вентиля.

В чем может быть проблема?
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- druzhishe   Жилые дома замерзают   15.11.2013, 9:02
- - Ludvig   Ответ прост - шайбы на трубопроводе.   15.11.2013, 9:14
|- - druzhishe   Цитата(Ludvig @ 15.11.2013, 10:14) Ответ ...   15.11.2013, 9:16
- - tiptop   Цитата(druzhishe @ 15.11.2013, 10:02) При...   15.11.2013, 11:49
|- - druzhishe   Цитата(tiptop @ 15.11.2013, 12:49) Дело о...   15.11.2013, 15:26
- - druzhishe   Больше никто ничего не подскажет?   18.11.2013, 9:08
|- - Ludvig   Цитата(druzhishe @ 18.11.2013, 10:08) Бол...   18.11.2013, 9:41
- - Машинист   Диаметр на дома 3 и 5 дохлый, если я ничего не пут...   18.11.2013, 9:21
|- - druzhishe   Цитата(Машинист @ 18.11.2013, 10:21) Диам...   20.11.2013, 12:18
- - Geeft   Код111: у меня комп глючит, что делать??? отв...   18.11.2013, 10:31
|- - druzhishe   Цитата(Geeft @ 18.11.2013, 11:31) А если ...   20.11.2013, 12:23
- - Altelega   ЦитатаДом №1 не имеет особых проблем. Еще там есть...   20.11.2013, 12:29
- - druzhishe   Про превышение температурного графика и расчетного...   24.11.2013, 1:00
- - Altelega   ЦитатаДом №1 не имеет особых проблем. Еще там есть...   24.11.2013, 9:23
- - Хоттабыч   Вы или спеца из ТСО сюда зовите, или сами гидравли...   24.11.2013, 9:27
- - druzhishe   Контора находится в отдельном здании. Подключена т...   28.11.2013, 18:01
|- - Тимур-Калуга   Цитата(druzhishe @ 28.11.2013, 19:01) Кон...   29.11.2013, 8:46
- - KGP1   См. пост 12 первое и последнее предложение. Думаю,...   29.11.2013, 8:06
- - Altelega   Цитата3. Температура подающего трубопровода в тепл...   29.11.2013, 12:27
|- - druzhishe   Цитата(Altelega @ 29.11.2013, 13:27) Это ...   2.12.2013, 9:03
- - herwood   1.Выполнить обследование сети 2. Определиться с на...   29.11.2013, 14:52
- - Altelega   ЦитатаТемпературный график 95/70. На момент замеро...   30.11.2013, 11:35
- - Altelega   ЦитатаНа схеме это точка 138. Так ведь это еще дал...   2.12.2013, 16:25


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 4:47
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных