> разошлись сильфонные компенсаторы
Егор
сообщение 15.11.2013, 9:14
Сообщение #1





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721



на системе отопления на некоторых стояках ближних к ИТП (восновном на стояках подачи) разошлись сильфонные компенсаторы, из предклапанов на расширительных баках текла вода, на некоторых радиаторах выдавило прокладки
система отопления - независимая двухтрубка с нижней разводкой, на стояках ASV-P, радиаторы - китайский алюминий
мы думали гидроудар через подпитку, но теплоэнергия говорит: "мы не при делах, у вас бомжи в проходном тоннеле закрыли шарик на обратке или в ИТП кто-то обратку перекрыл и циркуляционник (грюнд tpd 62-260) накачал давление"
сегодня снимем архивы с теплосчетчика, может там что-то найдётся...
у кого-нибудь есть мысли по поводу причин этой ситуации?

PS сейчас давления в ТС 60/46 м, давления в СО до и после насоса 74/48 м

Сообщение отредактировал Егор - 15.11.2013, 9:18
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 19:20
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных