сообщение 18.11.2013, 19:23
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 439
Регистрация: 30.11.2008
Из: г. Кемерово
Пользователь №: 26048



Здравствуйте уважаемые специалисты. Очень хочу разобраться в вопросе и, похоже, без Вашей помощи не обойтись.
Итак, проектирую 2 этажное здание торгово-развлекательного комплекса, свожу воздушно-теповой баланс по помещениям. В здании предусматривается водяное отопление, на 12 град. во всех помещениях (в разгрузочных + 10 град.), оно же дежурное. Догрев до расчетной температуры в помещениях предусматривается за счет воздушного отопления, совмещенного с приточной вентиляцией (приточно-вытяжная система с рекуперацией). Так же нужно учесть теплопоступления от эл. освещения, людей, оргтехники. По освещению и тепловыделению от людей есть некоторые вопросы. На примере отдельно взятого помещения - Бутик, площадь 112,6 м2, высота помещения - 3,0 м
0. Температура наружного воздуха - минус 39 град. цельсия
1. Расч. внутренняя температура 16 град. цельсия
2. Дежурное отопление - 12 град. цельсия
3. Теплопотери в помещении (при 16 град. цельсия) - 2330 Вт
4. Теплопотери в помещении (при 12 град. цельсия) - 2160 Вт
5. Теплопоступления от эл. освещения - 1152 Вт ( newconfus.gif )
6. Теплопоступления от людей - 180 Вт (???)
Получается, 2330-2160-1152-180=-1162 Вт, эту величину нужно охладить воздухом. Т.к. кондиционирования в здании не будет, придется подавать воздух приточной вентиляцией, температурой ниже расчетной внутри помещения.
А реальна ли цифра по эл. освещению? Известно кол-во светильников и их тип (люминесцентные ЛВО 10 4х18, 32 шт., умноженные на коэфф. 0,5). Ранее не приходилось сталкиваться с такими величинами. Этож почти половина теплопотерь в помещении. На реальных объектах они действительно так греют?smile.gif Есть в здании выставочный зал, там вообще... теплопотери ~34000 Вт, теплопоступления от светильников = ~33000 Вт. При таком раскладе достаточно их все включить, благо, они в рабочее время включены постоянно, и отопление не потребуется.
По людям. Сколько человек принимать в бутике, чтоб узнать их тепловыделения? Склоняюсь из расчета 1 чел на 5 м2 площади помещения, все мужчины, т.е. инженерно худший случай. Но это более обосновано для теплого периода. А для холодного? А ведь в бутике иногда вообще нет посетителей... Склоняюсь к минимум 2 человека (продавец+консультант). Как быть, что делать? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- FonViZZin   Теплопоступления от людей и освещения   18.11.2013, 19:23
- - zenat   Цитата(FonViZZin @ 18.11.2013, 19:23) Здр...   19.11.2013, 10:39
- - FonViZZin   Считаю и отопление, и вентиляцию (охлаждение). Теп...   19.11.2013, 11:22
|- - zenat   Цитата(FonViZZin @ 19.11.2013, 11:22) Теп...   19.11.2013, 11:36
- - Wiz   Впринципе да, от людей зимой какие там теплопоступ...   19.11.2013, 12:01
- - gubanovalerchik   СП 60.13330.2012: 6.2.2 Системы отопления должны о...   19.11.2013, 12:03
|- - zenat   Цитата(gubanovalerchik @ 19.11.2013, 12:0...   19.11.2013, 12:39
|- - gubanovalerchik   Цитата(zenat @ 19.11.2013, 13:39) тут не ...   19.11.2013, 12:56
|- - zenat   Цитата(gubanovalerchik @ 19.11.2013, 12:5...   19.11.2013, 13:04
- - FonViZZin   Спасибо за ответы. Пообщался с экспертом, он имел ...   19.11.2013, 12:32
|- - zenat   Цитата(FonViZZin @ 19.11.2013, 12:32) Спа...   19.11.2013, 12:45
|- - zenat   Цитата(FonViZZin @ 19.11.2013, 12:32) А в...   19.11.2013, 12:56
- - gubanovalerchik   Сейчас ТСН не действуют, но в них было следующее п...   19.11.2013, 12:51
- - FonViZZin   Я сам не могу понять, зачем ему сдались тепловыдел...   19.11.2013, 13:00
- - FonViZZin   Цитататаким образом вы его только добавите (теплоп...   19.11.2013, 13:09
|- - zenat   Цитата(FonViZZin @ 19.11.2013, 13:09) В т...   19.11.2013, 13:17
- - FonViZZin   Цитатау вас СП нормирует температуру внутреннего в...   19.11.2013, 13:25
|- - zenat   Цитата(FonViZZin @ 19.11.2013, 13:25) ну ...   19.11.2013, 13:37
- - FonViZZin   Помещения с большими теплоизбытками получились, в ...   19.11.2013, 18:59
- - krivkonik   Здравствуйте! Спрошу в этой же теме, потому чт...   20.11.2013, 9:20
|- - zenat   Цитата(krivkonik @ 20.11.2013, 10:20) Здр...   20.11.2013, 10:45
- - FonViZZin   Как правильно выбрать температуру приточного возду...   20.11.2013, 11:24
|- - zenat   Цитата(FonViZZin @ 20.11.2013, 12:24) Как...   20.11.2013, 12:08
- - agel   не могу найти в новых СП табл о теплопритоках от л...   28.10.2016, 18:28
|- - Twonk   Цитата(agel @ 28.10.2016, 20:28) не могу ...   28.10.2016, 19:02
- - Dasha_z   Добрый день. немного не в тему, но очень нужно. Во...   13.6.2018, 17:53
- - shprot   Цитата(Dasha_z @ 13.6.2018, 17:53) Добрый...   25.6.2018, 23:07
- - Denni   Цитата(shprot @ 25.6.2018, 23:07) О 20% м...   26.6.2018, 9:51


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.11.2025, 11:21
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных