Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> п.6.11 СНиПа 2.04.01-85* Водоснабжение и канализация
v.a.dyakov
сообщение 18.11.2013, 21:19
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 6.7.2009
Пользователь №: 35687



Добрый вечер уважаемые специалисты! Выполняю реконструкцию здания: 2 корпуса - 5 и 7 этажей, соединены между собой переходом 4 этажа, система объединенная (хоз-пит и пожарка). Вопрос в следующем, необходимо выполнить кольцевание стояков В2 (пожарки) и объединить со стояком В1 для сменности воды.

Если я правильно мыслю то можно выполнить кольцевание только в одном корпусе в котором 7 этажей??? или же нужно рассматривать все здание в целом.
И еще вопрос- если все же можно только в одном корпусе, то как быть если стояки по данному корпусу не выходят все на последний этаж??? Можно ли объединить только пару или тройку стояков???

Сообщение отредактировал v.a.dyakov - 18.11.2013, 21:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 6:04
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных