> Расчет воздухообмена по теплоизбыткам, Много вариантов какой правильный не знаю
ipoushok
сообщение 19.11.2013, 12:42
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 24.9.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 206747



Есть помещение 185 м^2, тренажеры по 6 кВт и максимально количество людей 12
В просторах снипов и пособий видел множество форум для расчет по теплоизбыткам и не знаю какая верная+ к этом в формуле есть значение tin температура удаляемая из помещения. ее принимать в соответствии с ТЗ где указана какая температура должна быть в помещении
А вообще просто попросили проверить хватит ли существуеющей вентиляции в это помещение подается 1800м^3/ч
Заранее спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ipoushok   Расчет воздухообмена по теплоизбыткам   19.11.2013, 12:42
- - zenat   Цитата(ipoushok @ 19.11.2013, 12:42) Есть...   19.11.2013, 13:12
|- - ipoushok   Цитата(zenat @ 19.11.2013, 14:12) для нач...   19.11.2013, 13:17
|- - zenat   Цитата(ipoushok @ 19.11.2013, 13:17) Да э...   19.11.2013, 13:21
|- - ipoushok   Цитата(zenat @ 19.11.2013, 14:21) вентиля...   19.11.2013, 13:47
|- - zenat   Цитата(ipoushok @ 19.11.2013, 13:47) Расс...   19.11.2013, 13:49
- - gubanovalerchik   Температуру внутри принимайте по техническому/техн...   19.11.2013, 13:29
|- - zenat   Цитата(gubanovalerchik @ 19.11.2013, 13:2...   19.11.2013, 13:35
|- - gubanovalerchik   Цитата(zenat @ 19.11.2013, 14:35) жесть. ...   19.11.2013, 13:58
- - ipoushok   это не фитнес, это тренажеры для моряков, в данном...   19.11.2013, 13:53
|- - zenat   Цитата(ipoushok @ 19.11.2013, 13:53) это ...   19.11.2013, 14:05
- - ipoushok   По ТЗ температура должна быть 21   19.11.2013, 14:10
|- - zenat   Цитата(ipoushok @ 19.11.2013, 15:10) По Т...   19.11.2013, 14:16
|- - ipoushok   Цитата(zenat @ 19.11.2013, 15:16) да хоть...   19.11.2013, 14:20
|- - zenat   Цитата(ipoushok @ 19.11.2013, 15:20) 4квт...   19.11.2013, 14:36
|- - ipoushok   Цитата(zenat @ 19.11.2013, 15:36) чтоб на...   19.11.2013, 14:41
|- - zenat   Цитата(zenat @ 19.11.2013, 15:36) чтоб на...   19.11.2013, 14:43
|- - ipoushok   Цитата(zenat @ 19.11.2013, 15:43) ошибочк...   19.11.2013, 14:46
|- - zenat   Цитата(ipoushok @ 19.11.2013, 15:46) Я их...   19.11.2013, 15:05
|- - ipoushok   Цитата(zenat @ 19.11.2013, 16:05) откройт...   19.11.2013, 15:10
|- - zenat   Цитата(ipoushok @ 19.11.2013, 16:10) я уж...   19.11.2013, 15:16
|- - ipoushok   Цитата(zenat @ 19.11.2013, 16:16) особо н...   19.11.2013, 15:55
- - Wiz   ЦитатаА рассчитать температуру уходяшего воздуха н...   19.11.2013, 16:02
|- - ipoushok   Цитата(Wiz @ 19.11.2013, 17:02) Можно чер...   19.11.2013, 16:05
- - ipoushok   Такой расчет подойдет? Пример. Помещение №105; Ко...   19.11.2013, 16:20


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 10:46
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных