> Расчет воздухообмена по теплоизбыткам, Подскажите
ipoushok
сообщение 19.11.2013, 16:23
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 24.9.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 206747



Есть объект находится в новроссийске
Учебная морская академия, сначало были учебные аудитории и теперь закупили технологические тренажеры и надо проверить вентиляцию хватит ли ее для обеспечения нормального воздухообмена в помещениях, по ТЗ температура должна быть 21С
вот сам пример расчета правильный ли он?

Пример.
Помещение №105;
Кол-во и тип тренажеров: виртуальное судно – 4шт.
Max. кол-во человек: 12 чел.
1. Критерий количество воздуха:
L=N*Lnorm, где:
L - Требуемая производительность приточной вентиляции, м3/ч;
N - Количество людей;
Lnorm - норма расхода воздуха на одного человека:
а) типовое значение (по СНиП)-60м3/ч;
б) по ПЗ-20м3/ч
а) L=12*60=720 м3/ч
При 5-ти кратном воздухообмене L=3600м3/ч;
б) L=12*20=240 м3/ч
При 5-ти кратном воздухообмене L=1200м3/ч;
В соответствии с ПЗ расход воздуха в данном помещении является достаточным, но не является достаточным исходя из условия требований СНиП 41-01-2003.
2. Критерий качество воздуха:
L=3,6*Q/(c*р*(tyx-tпр), где
Q - избытки явной теплоты в помещении, Вт
с - теплоемкость воздуха = 1,005кДж/(кг*°С)
р - плотность воздуха = 1,2кг/м3
tyx – температура воздуха удаляемого из помещения за пределами обслуживаемой рабочей зоны, °С
tпр – температура приточного воздуха, °С
tпр=28,4 °С
tyx=tвн+grad t*(H-hр.з.), где
tвн – температура внутри помещения, °С
grad t – вертикальный градиент температуры, К/м
H – высота помещения, м
hр.з.- высота рабочей зоны, м

tyx=28,4+1*(2,7-1,5)=29,6°С

L=3,6*24000/(1,005*1,2*(29,6-28,4)=59586кг/ч
59586/1,2=46955м3/ч
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ipoushok   Расчет воздухообмена по теплоизбыткам   19.11.2013, 16:23
- - 4TONN   по кол-ву воздуха откройте СНиП 41-01-2003 приложе...   19.11.2013, 17:05
|- - ipoushok   Цитата(4TONN @ 19.11.2013, 18:05) по кол-...   19.11.2013, 17:06
- - Wiz   Цитатапо ТЗ температура должна быть 21С Цитатаtпр=...   19.11.2013, 17:35
|- - ipoushok   Цитата(Wiz @ 19.11.2013, 18:35) не верно,...   19.11.2013, 17:42
- - Wiz   Цитатая это считал по теплому периоду а такая внут...   19.11.2013, 18:05
|- - ipoushok   Цитата(Wiz @ 19.11.2013, 19:05) тогда вы ...   19.11.2013, 18:10
- - Wiz   ЦитатаЯ просто делаю проверку вентиляции, я понима...   19.11.2013, 18:26
|- - ipoushok   Цитата(Wiz @ 19.11.2013, 19:26) Так с это...   19.11.2013, 19:02
- - Wiz   А что ваш расчет подтверждает или не подтверждает ...   19.11.2013, 19:06
|- - ipoushok   Цитата(Wiz @ 19.11.2013, 20:06) А что ваш...   19.11.2013, 19:21
- - Wiz   Цитатато что сущ вентиляции не хватит на удаление ...   19.11.2013, 19:27
|- - ipoushok   Цитата(Wiz @ 19.11.2013, 20:27) да как же...   19.11.2013, 19:32
- - Wiz   Цитататемпература приточного воздуха такая большая...   19.11.2013, 21:18
- - 4TONN   45000 кубиков в помещение 180м2? 90кратный воздухо...   20.11.2013, 8:50
|- - zenat   Цитата(4TONN @ 20.11.2013, 9:50) 45000 ку...   20.11.2013, 10:38
- - ipoushok   Здравствуйте. Подскажи те пожалуйста формулу для о...   20.11.2013, 12:47
- - Skaramush   Не надо плодить сущности. Сдублируете ещё раз тему...   20.11.2013, 13:09
- - я вас   tпр и tвн - это две разные температуры, они ни как...   29.11.2016, 9:35
- - Bulat Garifullin   Подскажите пожалуйста! Делаю расчет ассимиляци...   12.5.2022, 12:46
|- - ИОВ   Цитата(Bulat Garifullin @ 12.5.2022, 12:4...   13.5.2022, 15:21
- - EJIEHA   15,6 кВт - это установленная мощность. Теплопоступ...   12.5.2022, 14:59
- - Rayzih   Цитата(Bulat Garifullin @ 12.5.2022, 12:4...   13.5.2022, 14:02
- - EJIEHA   Я дальше и смотреть не стала. Пусть сначала с тепл...   13.5.2022, 14:55
- - PPeterr   Здравствуйте. У меня задача - устранить замечания ...   24.7.2024, 11:50
- - Rayzih   Расчет требуемого количества тепла на вентиляцию в...   25.7.2024, 8:47
- - PPeterr   Цитата(Rayzih @ 25.7.2024, 8:47) Расчет т...   25.7.2024, 14:56


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 7:57
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных