Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Подключаем Чиллер, Какой кабель использовать
ТехникФ
сообщение 20.11.2013, 14:54
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 10.3.2010
Пользователь №: 48122



нужно запитать чиллер 161кВт, Iном=275А, Iмакс=386А, Iпуск=603А. Расстояние от ВРУ 50м.

Я считаю достаточно 1 кабеля ВВГнг-LS 5*150.
А по проекту ЭМ - 2(ВВгнг-LS4*150)+ ВВГнг-LS 1*150

Вот собственно хочу выяснить для чего такой запас.
Поясните может быть я что-то не учел.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ТехникФ   Подключаем Чиллер   20.11.2013, 14:54
- - ailcat   2х(5х120), при этом жила N не используется (глупос...   20.11.2013, 15:24
- - zadvor   Цитата(ТехникФ @ 20.11.2013, 15:54) нужно...   20.11.2013, 15:26
- - ТехникФ   В руководстве советуют сечение кабеля принять 95мм...   20.11.2013, 15:27
- - LordN   пусковые токи и просадку запуска 150 мм2 это вприт...   20.11.2013, 15:35
- - HasBolla   Сдвоеный кабель выбрали по пусковому току, вот и в...   20.11.2013, 15:42
- - Ludvig   На Iпуск=603А защита чиллера расчитана? Расчитана....   20.11.2013, 16:07
|- - ailcat   Цитата(Ludvig @ 20.11.2013, 17:07) На Iпу...   21.11.2013, 7:16
|- - Ludvig   Цитата(ailcat @ 21.11.2013, 8:16) Оппаньк...   21.11.2013, 9:42
- - olg2004   бывало и шины пилили и от разных трансформаторов п...   20.11.2013, 18:12
- - ailcat   UPD: вот вам "в лоб": кабель 3х150 держ...   21.11.2013, 8:05
- - HasBolla   Вот вопрос еще в тему 150 мм кв - 305А в воздухе ...   21.11.2013, 8:23
|- - ailcat   Цитата(HasBolla @ 21.11.2013, 9:23) Кто к...   21.11.2013, 10:33
|- - SVKan   Цитата(HasBolla @ 21.11.2013, 12:23) Вот ...   21.11.2013, 10:48
|- - ailcat   Цитата(SVKan @ 21.11.2013, 11:48) Могу ещ...   21.11.2013, 11:57
- - zem   Цитата(HasBolla @ 21.11.2013, 7:23) ........   21.11.2013, 9:55


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 3:46
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных