> узел рег.приточки 150/70, насос на обратке тоже 150гр?, как доказать заказчику что СНиП 41-02-2003 не подходит
Buran2
сообщение 22.11.2013, 13:59
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 14.3.2011
Из: М.о.
Пользователь №: 98260



Уважаемые формучане,

Имеется в наличие маленькая вент установка на 2000м3/ч. Узел регулирования по теплу подобран на температурный график 150/70. На подаче ставим арматуру на 150гр, на обратке 110гр.

Технадзор заказчика, ссылаясь на СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» требует заменить муфтовую арматуру на фланцевую да и балансировочный вентиль и насос на обратке тоже должен соответствовать максимальной температуре в 150гр. Вот выдержка из СНиП 41-02-2003:

"10.6 Для выбора труб, арматуры, оборудования и деталей трубопроводов, а также для расчета трубопроводов на прочность и при определении нагрузок от трубопроводов на опоры труб и строительные конструкции рабочее давление и температуру теплоносителя следует принимать:
б) для подающего и обратного трубопроводов водяных тепловых сетей:
температуру - по температуре в подающем трубопроводе при расчетной температуре наружного воздуха для проектирования отопления;"

По моему мнению данный документ не подходит для регламентирования теплоснабжения приточной установки.

Подскажите:
какими нормативными документами необходимо оперировать для труб и арматуры при температурном графике 150/70 на узле регулирования. Как это заказчику доказывать или может я не прав. Не хочется на маленьком объеме удорожать сильно смету и работу, да и такая арматура может отсутствовать в наличие и идти под заказ. При этом я понимаю, что на практике температурный график не будет выше 110гр на подаче.

Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Buran2   узел рег.приточки 150/70, насос на обратке тоже 150гр?   22.11.2013, 13:59
- - @@@   Цитата(Buran2 @ 22.11.2013, 13:59) Уважае...   22.11.2013, 14:24
- - Iroha   А какая головная боль, если по словам автора на п...   22.11.2013, 14:59
- - Бабай   Цитата(Buran2 @ 22.11.2013, 14:59) Уважае...   22.11.2013, 15:02
|- - @@@   Цитата(Бабай @ 22.11.2013, 16:02) Приветс...   22.11.2013, 15:31
|- - Iroha   Цитата(@@@ @ 22.11.2013, 18:31) Вообще то...   22.11.2013, 16:31
|- - Бабай   Цитата(@@@ @ 22.11.2013, 16:31) Вообще то...   22.11.2013, 17:12
|- - @@@   Цитата(Бабай @ 22.11.2013, 18:12) Постоян...   24.11.2013, 10:52
|- - Бабай   Цитата(@@@ @ 24.11.2013, 11:52) Ахренеть....   24.11.2013, 13:17
- - Buran2   Цитата(@@@ @ 22.11.2013, 16:31) Вообще гр...   22.11.2013, 16:27
|- - @@@   Цитата(Buran2 @ 22.11.2013, 16:27) А темп...   22.11.2013, 17:09
- - Iroha   Можно наверно через теплообменник подключится, на ...   22.11.2013, 16:52
- - olg2004   150 град. перегретая вода, ее пихать в приточку не...   23.11.2013, 18:34
- - l-nikolaev   Почему "встречается"??? В Москве-сплошь...   27.11.2013, 18:01
- - polyakov.mo   Разрешите поинтересоваться с целью повышения образ...   28.11.2013, 8:55
- - v-david   Как вариант ответа: вы когда закисшую гайку развин...   28.11.2013, 9:28
- - l-nikolaev   Цитата(polyakov.mo @ 28.11.2013, 8:55) .....   28.11.2013, 10:21


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 17:08
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных