Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Элеватор, нужен ли системе элеватор
pilsonis
сообщение 24.11.2013, 12:42
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 24.11.2013
Пользователь №: 214214



Добрый день!
Проблема с теплоснабжением в 9 этажном кирпичном доме с нижней разводкой отопления по 4 трубной системе. В подвале теплопункт с элеватором. На сегодняшний день на улице +5, на входе от теплотрассы +65 на выходе элеватора +45, на входе в подьезде +41, у меня в квартире( 9этаж) на подаче +36,8 на обратке +36,5 .Теперь собственно вопрос правильно-ли установлен элеватор при таких температурах, насколько я разобрался он предназначен для защиты потребителей от максимальной температуры, а не забирать на себя последнее тепло? Элеватор был установлен давно, потом была реконструкция котельной, в ходе которой была установлена погодозависимая автоматика . Соответственно тепловые сети дают в пределах до 90 градусов. Есть ли какая-нибудь документация по поводу установки элеваторов, какие должны быть размеры сопла ( диаметр шайбы) для элеватора в 9 этажном доме, при каких температурах теплоносителя он должен быть установлен? Самому разобраться трудно, поэтому нужна помощь специалистов. А это снимки самой системы.
http://http://
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  DSCN1708.jpg ( 3,07 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 21
Прикрепленный файл  DSCN1711.jpg ( 2,89 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 14
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- pilsonis   Элеватор   24.11.2013, 12:42
- - Altelega   Элеватор - струйный смесительный насос, работает п...   24.11.2013, 14:13
- - Altelega   ЦитатаЭлеватор был установлен давно, потом была ре...   24.11.2013, 15:27
- - pilsonis   Altelega, спасибо. ЦитатаХотя на выходе элеватора ...   24.11.2013, 17:58
- - Dede   Дело не в этажности, а в том режиме, который приня...   24.11.2013, 18:16
- - Altelega   ЦитатаСразу вопрос, мы сейчас по советским стандар...   24.11.2013, 19:31
- - pilsonis   ЦитатаДело не в этажности, а в том режиме, который...   24.11.2013, 21:20
- - KGP1   Еще раз обратите внимание на указанные советы. 1.У...   25.11.2013, 7:39
- - Лыткин   Цитата(pilsonis @ 24.11.2013, 13:42) Добр...   25.11.2013, 10:31
- - pilsonis   KGP1 огромное спасибо. Теперь всё понятно. ЦитатаЕ...   25.11.2013, 10:46
- - Altelega   ЦитатаТ.е. правильно ли понимаю, что если после эл...   25.11.2013, 11:01
- - Altelega   ЦитатаЭлеватор устанвливается для снижения т-ры пр...   25.11.2013, 11:07
|- - KGP1   Цитата(Altelega @ 25.11.2013, 11:07) Для ...   25.11.2013, 13:59
- - испытатель   Цитата(pilsonis @ 25.11.2013, 7:46) KGP1 ...   25.11.2013, 18:16
|- - KGP1   Цитата(испытатель @ 25.11.2013, 18:16) Т...   26.11.2013, 10:33
- - испытатель   Цитата(KGP1 @ 26.11.2013, 8:33) Ну, как о...   26.11.2013, 11:11
|- - KGP1   Цитата(испытатель @ 26.11.2013, 11:11) Ес...   26.11.2013, 15:00
- - Dede   на этих фотках и не видно вообще сопла, отрезок пр...   26.11.2013, 11:25
- - Крестьянин   Да, диаметры подводящих труб в этом узле желают лу...   26.11.2013, 15:39
- - Altelega   Цитатана этих фотках и не видно вообще сопла, отре...   26.11.2013, 18:32
- - испытатель   Цитата(Altelega @ 26.11.2013, 15:32) У на...   26.11.2013, 19:51
- - herwood   Ну из температур видно что элеватор настрое на 150...   28.11.2013, 12:49
- - herwood   Ну из температур видно что элеватор настрое на 150...   28.11.2013, 13:21
- - испытатель   Цитата(herwood @ 28.11.2013, 11:21) как г...   28.11.2013, 20:52
- - pilsonis   ЦитатаДа, диаметры подводящих труб в этом узле жел...   2.12.2013, 22:32
|- - KGP1   Цитата(pilsonis @ 2.12.2013, 22:32) По на...   3.12.2013, 8:49
|- - Лыткин   Цитата(pilsonis @ 2.12.2013, 23:32) По на...   4.12.2013, 11:07
- - Тимур-Калуга   А вообще есть ли там элеватор? что то на рисунке н...   3.12.2013, 9:06
- - herwood   Совершенно с вами согласен испытатель, просто иног...   3.12.2013, 10:01
- - испытатель   Цитата(pilsonis @ 2.12.2013, 20:32) Подск...   4.12.2013, 0:13
- - KGP1   Цитата(испытатель @ 4.12.2013, 0:13) ...   4.12.2013, 7:42


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 11:20
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных