> Посоветуйте циркуляционный насос на 16 бар, в смесительный контур
-BuTeK-
сообщение 25.11.2013, 0:39
Сообщение #1


Инженер ОВК


Группа: Участники Форума2
Сообщений: 987
Регистрация: 2.6.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 835



Ситуация:
ИТП на 26 этаже.
Приточка на 30 кВт на 1 этаже, примерно на 80 метров ниже.
Давление перед приточкой порядка 12 бар. Пока невозможно сказать точнее, т.к. существующий манометр слегка 'зашкаливает'.
Нужно установить правильный насос рассчитаный на 16 бар.
Вме что вижу у Грундфоса рассчитано на 10.
Насос желательно не большой.

Подскажите у кого было подобное?
Хотя бы у кого из производителей есть подобные смесительные насосы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- -BuTeK-   Посоветуйте циркуляционный насос на 16 бар   25.11.2013, 0:39
- - Бабай   Я, конечно, могу ошибаться, но, пожалуй, лучше пос...   25.11.2013, 0:58
- - alexius_sev   А у вас калорифер приточки тоже на 16 бар? Может т...   25.11.2013, 1:19
- - HeatServ   Цитата(-BuTeK- @ 25.11.2013, 0...   25.11.2013, 8:48
- - alexius_sev   Вот серии ТР попробуйте у грундфоса   25.11.2013, 8:57
|- - HeatServ   Цитата(alexius_sev @ 25.11.2013, 8:57) Во...   25.11.2013, 8:58
- - alexius_sev   Пусть частотник ставят или со встроенным берут. У ...   25.11.2013, 9:04
|- - HeatServ   Цитата(alexius_sev @ 25.11.2013, 9:04) Пу...   25.11.2013, 9:07
- - alexius_sev   если давление на подаче 12 бар, и каким-то чудом о...   25.11.2013, 9:09
- - Altelega   А нельзя насос поставить в ИТП на 26 этаже? Там же...   25.11.2013, 9:14
- - alexius_sev   ну обычно ставят возле калорифера приточной вентил...   25.11.2013, 9:15
- - -BuTeK-   1. Да насос нужен в циркуляционном контуре нагрева...   25.11.2013, 10:14
- - alexius_sev   2 регулятора давления после себя (подача) и до себ...   25.11.2013, 10:22
- - испытатель   А почему калориферы выпали из поля внимания? Калор...   26.11.2013, 0:04
|- - Alex_   Цитата(испытатель @ 26.11.2013, 1:04) Пос...   26.11.2013, 14:16
- - alexius_sev   Цитата(испытатель @ 26.11.2013, 1:04) А п...   26.11.2013, 14:26
|- - -BuTeK-   Насчет обвязки. Ни один производитель не может обе...   26.11.2013, 18:24
|- - Alex_   Цитата(-BuTeK- @ 26.11.2013, 19...   27.11.2013, 10:49
- - испытатель   Цитата(-BuTeK- @ 26.11.2013, 16...   26.11.2013, 20:00
|- - -BuTeK-   Цитата(испытатель @ 26.11.2013, 21:00) 1....   27.11.2013, 9:40
- - Altelega   ЦитатаПочему из СО? Там своя отдельная система теп...   27.11.2013, 10:54
|- - Alex_   Цитата(Altelega @ 27.11.2013, 11:54) А мн...   27.11.2013, 11:08
- - Бойко   А там нужен насос? Так велик диапазон уставок по Т...   27.11.2013, 11:27


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 23:16
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных