Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> ПЧ Hyundai N100 перестал давать частоту
Vladmar
сообщение 25.11.2013, 19:40
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 7.1.2012
Пользователь №: 135187



Имею ПЧ HYUNDAI N100 7,5квт. Год отработал на вентиляторе градирни, вдруг перестал выдавать частоту. Ошибок не показывал. Начал проверять все настройки, всё как было, ничего не поменялось. Через какое-то время погас экран, затем снова засветился, а затем погас совсем. Опыта работы с ПЧ у меня мало. Проверил напряжения питания 24в и 5в на клеммнике. 5в есть в наличии, а вместо 24в только 20в, не знаю криминально это или нет. Схем принципиальных нет, проследить напряжение не могу. Разобрал корпус – всё чисто без видимых повреждений. Наверно надо нести в ремонт. Но если кто, что посоветует, буду благодарен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Vladmar   ПЧ Hyundai N100 перестал давать частоту   25.11.2013, 19:40
- - Vladmar   Цитата(Vladmar @ 25.11.2013, 20:40) Имею ...   27.11.2013, 20:04
|- - Vitaliy_asep   Цитата(Vladmar @ 27.11.2013, 23:04) Добав...   28.11.2013, 11:08
- - agfl   Посмотри электролиты в источнике 24В, там напряжен...   29.11.2013, 22:21
- - Михайло   Проект частотника принадлежит фирме Хитачи. Вероят...   30.11.2013, 17:17
|- - SVKan   Цитата(Михайло @ 30.11.2013, 21:17) Проек...   1.12.2013, 10:47
- - Михайло   Омрон лепит лайбы на Яскаву и на Хитачи. А теперь...   1.12.2013, 18:51
|- - SVKan   Цитата(Михайло @ 1.12.2013, 22:51) Омрон ...   2.12.2013, 4:56
- - Михайло   Ну внешне Хенде оказался чуть-чуть отличающийся, н...   1.12.2013, 19:08
- - gansales   А если по существу: Цитата(Vladmar @ 25.11.2...   3.12.2013, 10:01
- - Vladmar   Извините, что молчал долго, работа не позволяла от...   4.1.2014, 14:22
- - serge197a   ресурс заложен производителем, чтоб гарантию отход...   4.1.2014, 18:37
|- - Kotlovoy   Цитата(serge197a @ 4.1.2014, 19:37) Тольк...   4.1.2014, 20:52
|- - Vladmar   Цитата(Kotlovoy @ 4.1.2014, 21:52) Менял ...   4.1.2014, 22:17
|- - serge197a   Цитата(Kotlovoy @ 4.1.2014, 21:52) Менял ...   5.1.2014, 9:05
- - agfl   Вообще то у многих производителей в мануале написа...   6.1.2014, 8:00
|- - Vladmar   Цитата(agfl @ 6.1.2014, 9:00) Вообще то у...   6.1.2014, 15:23
- - serge197a   В мануале обычно замену рекомендуют через 8 лет. И...   6.1.2014, 20:02
- - Kotlovoy   Конденсаторы Samyoung, серия NXH, видимо, порядочн...   6.1.2014, 20:59


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 17:12
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных