Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Вентиляция разных по высоте блок-секций
niko2105
сообщение 27.11.2013, 14:42
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 329
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58074



Здравствуйте уважаемые форумчане.
Есть жилой дом из трех секций, высота средней секции 16 этажей, а левой и правой по 12 этажей. В санузлах и кухнях установлены типовые железобетонные вентблоки. Заказчик не хочет делать теплый чердак, а хочет каждый вентблок выводить непосредственно на кровлю. Вопросы:
1 на какую тогда высоту придется тянуть вентблоки в крайней левой и правой блок-секциях чтобы избежать влияние более высокой средней секций? Практически до 16 этажа?
2 Или все таки уговорить сделать теплый чердак и сделать общую шахту для каждой блок-секции? но тогда все равно остается вопрос на какую высоту выводить эту шахту?
3 или есть какие-либо варианты с механической вытяжкой?
Заранее благодарен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- niko2105   Вентиляция разных по высоте блок-секций   27.11.2013, 14:42
- - niko2105   Неужели никто не сталкивался с подобным?   28.11.2013, 12:43
- - OlegG   Настаивайте на "теплом" чердаке!   28.11.2013, 15:57
- - niko2105   Если я настою на теплом чердаке, то какой высоты н...   29.11.2013, 10:35
|- - OlegG   Цитата(niko2105 @ 29.11.2013, 11:35) Если...   29.11.2013, 11:29
|- - trubo4ist   Цитата(niko2105 @ 29.11.2013, 11:35) Если...   30.11.2013, 7:31
- - Тимур-Калуга   А нельзя ли взглянуть хоть на простейший эскизик?   29.11.2013, 10:55
- - niko2105   Прикладываю фасады, линия ветрового подпора - лини...   29.11.2013, 15:42
- - niko2105   А почему именно 8 метров? поделитесь пожалуйста   2.12.2013, 7:26
- - trubo4ist   Ни почему, это расстояние взято от балды. Просто в...   2.12.2013, 7:49
- - niko2105   Заказчик все равно против теплого чердака, как тог...   3.12.2013, 13:09
|- - trubo4ist   Цитата(niko2105 @ 3.12.2013, 14:09) Заказ...   4.12.2013, 7:04
- - niko2105   А есть ли у кого-нибудь опыт проектирования гибрид...   10.12.2013, 13:49
- - niko2105   Неужели никто не проектировал такую?   11.12.2013, 10:07
- - niko2105   почитал статьи АВОК о гибридной вентиляции, нашел ...   13.12.2013, 8:33
- - OlegG   Это все схемы с теплым чердаком или Вы уже убедили...   13.12.2013, 11:01
- - niko2105   Заказчика убедили, он говорит сделайте главное так...   13.12.2013, 12:33
- - OlegG   Мы на нескольких жилых домах сделали по такой схем...   13.12.2013, 14:14
- - niko2105   Дома уже построены? как функционирует? по датчику ...   16.12.2013, 8:42
|- - OlegG   Цитата(niko2105 @ 16.12.2013, 9:42) Дома ...   16.12.2013, 9:39
- - K_a_t_r_i_n   Обратите внимание еще на один момент: на кровле 1...   16.12.2013, 11:08
|- - retr   Цитата(K_a_t_r_i_n @ 16.12.2013, 12:08) О...   16.12.2013, 11:20
- - K_a_t_r_i_n   Расстояние от выбросного отверстия санузлов и окон...   16.12.2013, 11:50
- - niko2105   Вопрос к OlegG по схеме, получается что воздушный ...   16.12.2013, 12:56
|- - OlegG   Цитата(niko2105 @ 16.12.2013, 13:56) Вопр...   16.12.2013, 13:28
- - niko2105   А вентилятор на 2-3 м/с?   16.12.2013, 13:49
- - OlegG   Цитата(niko2105 @ 16.12.2013, 14:49) А ве...   16.12.2013, 14:07


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 10:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных