Евгений Буш
сообщение 30.11.2013, 0:12
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 741
Регистрация: 28.3.2006
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477



Зависимая открытая система отопления 9-этажного дома. Интересует работа ГВС.
Подолгу и помногу приходится сливать «горячую» воду до действительно горячей.
Сейчас риния рециркуляции ГВС просто врезана в обратку.
Если поставить в эту линию насос по сути ситуация должна исправиться. Но как прикинуть
1. теплопотери по подаюшей и рециркуляционной линии включая полотенцесушители
2. Потери напора по пути транспортировки
3. какой ΔТ задаться для расчета?
чтобы в дальнейшем выбрать расход и напор циркуляционного насоса.
Или же установка насоса неэффективна для такой схемы и можно как то иначе исправить ситуацию , например поставить более современный регулятор температуры чем существующий ТРЖ?
Буду благодарен за ссылки или примеры расчетов по этой теме
См. схему в приложении

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____________.xlsx ( 13,47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 133
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Евгений Буш   ГВС   30.11.2013, 0:12
- - Altelega   Как-то поднимали тему Открытый водоразбор ГВС Пом...   30.11.2013, 6:44
- - Altelega   Цитата1. теплопотери по подаюшей и рециркуляционно...   30.11.2013, 10:35
|- - Марина Sh   Согласна с Altelega, может причина отсутствия цирк...   1.12.2013, 11:35
- - Евгений Буш   Может быть не стоит спешить с установкой насоса, а...   2.12.2013, 0:17
|- - Марина Sh   Цитата(Евгений Буш @ 2.12.2013, 3:17) Уто...   2.12.2013, 9:39
- - Altelega   ЦитатаА в СНиПе есть ее расчет? СП 41-101-95 п.4.1...   2.12.2013, 15:42
- - zr84   Цитата(Евгений Буш @ 30.11.2013, 4:12) За...   2.12.2013, 19:42
- - Евгений Буш   Поднимется давление в системе отопления (СО) дома,...   2.12.2013, 21:43
|- - Марина Sh   Цитата(Евгений Буш @ 3.12.2013, 0:43) в п...   3.12.2013, 6:18
|- - zr84   Цитата(Евгений Буш @ 3.12.2013, 1:43) ......   3.12.2013, 8:54
- - Altelega   Цитатанапор гасить этой шайбой при циркуляционном ...   3.12.2013, 9:13
|- - Марина Sh   Цитата(Altelega @ 3.12.2013, 12:13) Мы о ...   3.12.2013, 9:32
- - Altelega   Не пойму.. мы хотим циркуляцию сделать или поломат...   3.12.2013, 9:39
- - Марина Sh   Цитата(Altelega @ 3.12.2013, 12:39) Не по...   3.12.2013, 9:41
|- - zr84   Цитата(Марина Sh @ 3.12.2013, 13:41) ...А...   3.12.2013, 10:17
- - Евгений Буш   Спасибо всем за участние в обсуждении! для z...   3.12.2013, 21:57
- - Altelega   ЦитатаПо логике: 1. через нее идет расход отоления...   4.12.2013, 14:46
- - Евгений Буш   +Qгвс(65-55) У нас открытая зависимая схема теплос...   4.12.2013, 22:26
- - Altelega   Не согласен про температуру обратки (циркуляции гв...   5.12.2013, 10:45
- - Лыткин   Максимальная Тгвс = 75 С, а давление Ргвс = 4 ати ...   7.12.2013, 8:43


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.11.2025, 6:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных