spiritfromz
сообщение 30.11.2013, 17:38
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 24.11.2013
Пользователь №: 214258



Добрый день,

Думал в какой форум запостить и решил что это больше относится к системе отопления.

Пока строится квартира, продумываю отопление и вентиляцию. В квартире будет двухконтурный котел. Хочется установить приточную установку и, кажется, глупо было бы не воспользоваться возможностями котла для подогрева приточного воздуха в зимний период.

Итак, нужна нужна приточная установка с водяным калорифером. Но вентиляционщики подсказали, что может быть проблема при работе с двухконтурным котлом - калорифер будет остывать во время работы ГВС и установка может уйти в защиту от замерзания. В связи с этим, нужна буферная емкость в контуре калорифера.

По моим расчетам, емкости в 75 литров должно хватить где-то на 40мин полноценной работы калорифера (при t теплоносителя 60С и t наружного воздуха -25С). Порылся в интернете, но оказалось практически все емкости начинаются от 300 литров. Самая маленькая что нашел - 200 литров. Конечно, такую дуру в квартире ставить не хочется.
Потому начал смотреть на обычные электрические бойлеры. Идея в том чтоб вырезать из него электрическую часть и использовать как буферную емкость. По-идее давление в СО небольшое, температура тоже, никакой особой нагрузки на бойлер не должно быть.

Прошу форумчан покритиковать такое решение. Какие подводные камни есть? Какой бойлер выбрать - эмалированный или нержавейку? Как лучше организовать подключение?

Спасибо за внимание rolleyes.gif

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- spiritfromz   водяной калорифер в приточной установке и двухконтурный котел   30.11.2013, 17:38
- - BIONDER   Может лучше бойлер на ГВС а не на ТС? Автоматикой ...   2.12.2013, 13:25
- - spiritfromz   Честно говоря, в частном доме так и сделал бы - по...   2.12.2013, 13:58
- - ЁЖик   Зачем электрочасть вырезать собрались? Оставьте ка...   2.12.2013, 14:14
- - spiritfromz   Цитата(BIONDER @ 2.12.2013, 12:25) Может ...   2.12.2013, 18:41
- - ЁЖик   Очень хочется услышать "нет"? Нет.   2.12.2013, 20:20
- - Чинный   Мое предложение: одноконтурный котел и просто коло...   3.12.2013, 12:56
- - JJJJ   Двухконтурный котел в принципе не подойдет для те...   3.12.2013, 13:20
- - Alex_   ЦитатаМое предложение: одноконтурный котел и прост...   3.12.2013, 13:38
- - DiJo   Цитата(spiritfromz @ 30.11.2013, 17:38) В...   3.12.2013, 13:40
- - Alex_   Компактный аналог чуда на картинке называется ...   3.12.2013, 13:51
- - JJJJ   Обычный котел. Вентиляция для которого является ещ...   3.12.2013, 14:00
- - spiritfromz   Ну ребята, спасибо, набросали предложений Цитата...   4.12.2013, 3:13


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 1:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных