> Обвязка пароводяного пластинчатого ТО, Написан диплом и предложен к внедрению на производстве
stilet123456
сообщение 30.11.2013, 21:02
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 11.3.2013
Из: Татарстан
Пользователь №: 184699



Доброго времени суток уважаемые специалисты!

В октябре защитил диплом на тему реконструкция пароводогрейной котельной с модернизацией системы горячего водоснабжения.
Предлагается следующее . Использовать пластинчатые теплообменики в режиме вода-вода зимой а летом в режиме пар-вода , тем самым остановить водогрейную часть котельной в летнее время и съекономить на энергоресурсах затрачиваемых на водогрейную котельную в летнее время. Руководство одобрило. Главный инженер зациклился на уплотнителях для пластинчатого теплообменника. Предлагается использовать прокладки EPDM. Температура на гребенке 160 0С , температура подаваемого пара перед теплообменником 130-140 градусов за счет подбора комбинированного клапана и установкой запорно-регулирущего клапана расхода пара.
Кто подскажет сколько циклов разбора теплообменника выдерживают прокладки EPDM,если соблюдать температуру пара перед теплообменником не выше 140 0С.
Также предлагается установка водоподготовки комлексон-6 во вторичном контуре ГВС.
Ваши мнения??
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___________________________________________.png ( 37,91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 920
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- stilet123456   Обвязка пароводяного пластинчатого ТО   30.11.2013, 21:02
- - Sasha!   Прокладки из EPDM можно использовать до 90гр. (есл...   30.11.2013, 21:13
- - stilet123456   производитель пишет EPDM до 150 0С. вопрос как дол...   30.11.2013, 21:16
- - Lesni4ok   У меня есть несколько замечаний по схеме. 1. За КО...   30.11.2013, 23:47
- - gilepp   Схема на мой взгляд сырая. 1. Узел отвода конденс...   1.12.2013, 8:47
- - stilet123456   спасибо за совет! буду устранять недостатки. Н...   1.12.2013, 10:30
- - Тимур-Калуга   Цитата(stilet123456 @ 30.11.2013, 22:02) ...   1.12.2013, 10:43
|- - stilet123456   Цитата(Тимур-Калуга @ 1.12.2013, 10...   1.12.2013, 11:11
- - gilepp   Ваш вопрос ясен. ПТО имеют целый ряд ограничений ...   1.12.2013, 12:43
|- - stilet123456   Цитата(gilepp @ 1.12.2013, 12:43) Ваш воп...   1.12.2013, 14:45
- - gilepp   ЦитатаСовершенно верно редуктор предлагается комби...   1.12.2013, 14:48
- - stilet123456   Ну так то да, это я так пририсовал фильтр по стан...   1.12.2013, 14:53
- - gilepp   Это выдающийся клапан ) За счет того, что в его со...   1.12.2013, 15:20
|- - stilet123456   Цитата(gilepp @ 1.12.2013, 15:20) Это выд...   1.12.2013, 15:47
- - gilepp   Названия фирм здесь указывать не нужно, т.к. рекла...   1.12.2013, 15:54
- - stilet123456   Можете посоветовать хороший запорно-регулирующий к...   1.12.2013, 16:07
- - gilepp   Если речь идет об автоматическом клапане с приводо...   1.12.2013, 16:35
- - stilet123456   Мне нужен запорно-регулирующий типа который бы ре...   1.12.2013, 18:33
- - stilet123456   Подредактировал обвязку паровой части. Ваши Комент...   4.12.2013, 10:00
|- - Лыткин   Цитата(stilet123456 @ 4.12.2013, 11:00) П...   4.12.2013, 12:13
- - gilepp   1. Вентиль между редукционным клапаном и конденсат...   4.12.2013, 10:29
|- - stilet123456   Цитата(gilepp @ 4.12.2013, 10:29) 1. Вент...   4.12.2013, 15:43
- - gilepp   ТРМ регулирует температуру, подавая управляющий си...   4.12.2013, 17:03
- - stilet123456   Значит ставим термостат и подключаем на клемме эле...   4.12.2013, 17:15
- - stilet123456   Еще вопрос по данной теме. 1. Если в теплообменни...   5.12.2013, 8:50
- - gilepp   Если нет подъема, то дойдет, если есть, то в завис...   5.12.2013, 14:27
|- - stilet123456   Цитата(gilepp @ 5.12.2013, 14:27) Если не...   5.12.2013, 14:30
- - gilepp   Вы уверены, что 40...70 потери по паровой стороне ...   5.12.2013, 17:54
|- - stilet123456   Цитата(gilepp @ 5.12.2013, 17:54) Вы увер...   5.12.2013, 18:15
- - stilet123456   Если в данной схеме входной диаметр, согласно мак...   7.12.2013, 14:48
- - gilepp   Ду 32 подойдет, но если возьмете 25 или 40, то нич...   7.12.2013, 15:22
- - stilet123456   А диаметр конденсатоотвода на выходе из теплоообме...   7.12.2013, 17:57
- - gilepp   Переход до ду как у конденсатоотводчика обычно дел...   7.12.2013, 18:10
- - stilet123456   Спасибо gilepp ! Посмотрел сколько надо матери...   9.12.2013, 11:38


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 19:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных