stilet123456 Обвязка пароводяного пластинчатого ТО 30.11.2013, 21:02 Sasha! Прокладки из EPDM можно использовать до 90гр. (есл... 30.11.2013, 21:13 stilet123456 производитель пишет EPDM до 150 0С.
вопрос как дол... 30.11.2013, 21:16 Lesni4ok У меня есть несколько замечаний по схеме.
1. За КО... 30.11.2013, 23:47 gilepp Схема на мой взгляд сырая.
1. Узел отвода конденс... 1.12.2013, 8:47 stilet123456 спасибо за совет! буду устранять недостатки.
Н... 1.12.2013, 10:30 Тимур-Калуга Цитата(stilet123456 @ 30.11.2013, 22:02) ... 1.12.2013, 10:43![]() stilet123456 Цитата(Тимур-Калуга @ 1.12.2013, 10... 1.12.2013, 11:11 gilepp Ваш вопрос ясен.
ПТО имеют целый ряд ограничений ... 1.12.2013, 12:43![]() stilet123456 Цитата(gilepp @ 1.12.2013, 12:43) Ваш воп... 1.12.2013, 14:45 gilepp ЦитатаСовершенно верно редуктор предлагается комби... 1.12.2013, 14:48 stilet123456 Ну так то да, это я так пририсовал фильтр по стан... 1.12.2013, 14:53 gilepp Это выдающийся клапан )
За счет того, что в его со... 1.12.2013, 15:20![]() stilet123456 Цитата(gilepp @ 1.12.2013, 15:20) Это выд... 1.12.2013, 15:47 gilepp Названия фирм здесь указывать не нужно, т.к. рекла... 1.12.2013, 15:54 stilet123456 Можете посоветовать хороший запорно-регулирующий к... 1.12.2013, 16:07 gilepp Если речь идет об автоматическом клапане с приводо... 1.12.2013, 16:35 stilet123456 Мне нужен запорно-регулирующий типа который бы ре... 1.12.2013, 18:33 stilet123456 Подредактировал обвязку паровой части. Ваши Комент... 4.12.2013, 10:00![]() Лыткин Цитата(stilet123456 @ 4.12.2013, 11:00) П... 4.12.2013, 12:13 gilepp 1. Вентиль между редукционным клапаном и конденсат... 4.12.2013, 10:29![]() stilet123456 Цитата(gilepp @ 4.12.2013, 10:29) 1. Вент... 4.12.2013, 15:43 gilepp ТРМ регулирует температуру, подавая управляющий си... 4.12.2013, 17:03 stilet123456 Значит ставим термостат и подключаем на клемме эле... 4.12.2013, 17:15 stilet123456 Еще вопрос по данной теме.
1. Если в теплообменни... 5.12.2013, 8:50 gilepp Если нет подъема, то дойдет, если есть, то в завис... 5.12.2013, 14:27![]() stilet123456 Цитата(gilepp @ 5.12.2013, 14:27) Если не... 5.12.2013, 14:30 gilepp Вы уверены, что 40...70 потери по паровой стороне ... 5.12.2013, 17:54![]() stilet123456 Цитата(gilepp @ 5.12.2013, 17:54) Вы увер... 5.12.2013, 18:15 stilet123456 Если в данной схеме входной диаметр, согласно мак... 7.12.2013, 14:48 gilepp Ду 32 подойдет, но если возьмете 25 или 40, то нич... 7.12.2013, 15:22 stilet123456 А диаметр конденсатоотвода на выходе из теплоообме... 7.12.2013, 17:57 gilepp Переход до ду как у конденсатоотводчика обычно дел... 7.12.2013, 18:10 stilet123456 Спасибо gilepp ! Посмотрел сколько надо матери... 9.12.2013, 11:38
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
Реклама
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxNcYBM Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7 Последние сообщения Форума
Книжная полка АВОК
Биржа труда АВОК
|
||||||||||||||
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 8.2.2026, 22:05 |
| Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных |