|  Обвязка пароводяного пластинчатого ТО, Написан диплом и предложен к внедрению на производстве | 
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
| - Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024 «Рекомендации по проектированию инженерных систем дошкольных образовательных организаций» | АВОК в соц. сетях         | 
| ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU | 
| 
 
 Сообщений в этой теме  stilet123456   Обвязка пароводяного пластинчатого ТО   30.11.2013, 21:02    Sasha!   Прокладки из EPDM можно использовать до 90гр. (есл...   30.11.2013, 21:13    stilet123456   производитель пишет EPDM до 150 0С.
вопрос как дол...   30.11.2013, 21:16    Lesni4ok   У меня есть несколько замечаний по схеме.
1. За КО...   30.11.2013, 23:47    gilepp   Схема на мой взгляд сырая.
1. Узел отвода конденс...   1.12.2013, 8:47    stilet123456   спасибо за совет! буду устранять недостатки.
Н...   1.12.2013, 10:30    Тимур-Калуга   Цитата(stilet123456 @ 30.11.2013, 22:02) ...   1.12.2013, 10:43     stilet123456   Цитата(Тимур-Калуга @ 1.12.2013, 10...   1.12.2013, 11:11    gilepp   Ваш вопрос ясен.
ПТО имеют целый ряд ограничений ...   1.12.2013, 12:43     stilet123456   Цитата(gilepp @ 1.12.2013, 12:43) Ваш воп...   1.12.2013, 14:45    gilepp   ЦитатаСовершенно верно редуктор предлагается комби...   1.12.2013, 14:48    stilet123456   Ну так то  да, это я так пририсовал фильтр по стан...   1.12.2013, 14:53    gilepp   Это выдающийся клапан )
За счет того, что в его со...   1.12.2013, 15:20     stilet123456   Цитата(gilepp @ 1.12.2013, 15:20) Это выд...   1.12.2013, 15:47    gilepp   Названия фирм здесь указывать не нужно, т.к. рекла...   1.12.2013, 15:54    stilet123456   Можете посоветовать хороший запорно-регулирующий к...   1.12.2013, 16:07    gilepp   Если речь идет об автоматическом клапане с приводо...   1.12.2013, 16:35    stilet123456   Мне нужен запорно-регулирующий  типа который бы ре...   1.12.2013, 18:33    stilet123456   Подредактировал обвязку паровой части. Ваши Комент...   4.12.2013, 10:00     Лыткин   Цитата(stilet123456 @ 4.12.2013, 11:00) П...   4.12.2013, 12:13    gilepp   1. Вентиль между редукционным клапаном и конденсат...   4.12.2013, 10:29     stilet123456   Цитата(gilepp @ 4.12.2013, 10:29) 1. Вент...   4.12.2013, 15:43    gilepp   ТРМ регулирует температуру, подавая управляющий си...   4.12.2013, 17:03    stilet123456   Значит ставим термостат и подключаем на клемме эле...   4.12.2013, 17:15    stilet123456   Еще вопрос по данной теме.
1.  Если в теплообменни...   5.12.2013, 8:50    gilepp   Если нет подъема, то дойдет, если есть, то в завис...   5.12.2013, 14:27     stilet123456   Цитата(gilepp @ 5.12.2013, 14:27) Если не...   5.12.2013, 14:30    gilepp   Вы уверены, что 40...70 потери по паровой стороне ...   5.12.2013, 17:54     stilet123456   Цитата(gilepp @ 5.12.2013, 17:54) Вы увер...   5.12.2013, 18:15    stilet123456   Если в  данной схеме входной диаметр, согласно мак...   7.12.2013, 14:48    gilepp   Ду 32 подойдет, но если возьмете 25 или 40, то нич...   7.12.2013, 15:22    stilet123456   А диаметр конденсатоотвода на выходе из теплоообме...   7.12.2013, 17:57    gilepp   Переход до ду как у конденсатоотводчика обычно дел...   7.12.2013, 18:10    stilet123456   Спасибо gilepp ! Посмотрел сколько надо матери...   9.12.2013, 11:38 
 1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  | Реклама Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq Последние сообщения Форума Книжная полка АВОК Биржа труда АВОК | ||||||||||||||
|  | 
|   | Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2025, 15:44 | 
| Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных |