Alexandr19997
сообщение 4.12.2013, 12:48
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 4.12.2013
Пользователь №: 215611



Уважаемые коллеги. Впервые сталкиваюсь с такой проблемой. При открытии
клапана в каждом внутреннем блоке в течении примерно 10 секунд из блока
слышен звук льющейся жидкости. Наиболее ярко эффект проявляется при работе
только одного блока с выключенными остальными. Скажу сразу, что было
сделано : замена хладагента, замена внутреннего блока, замена трассы от
наружки до первого рефнета. Все это не помогло. Заменили наружний блок.
Эффект уменьшился но не исчез. Если кто сталкивался с подобным, прошу
рассказать, что оно есть и как с ним бороться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Alexandr19997   Посторонние звуки в системе Vrf   4.12.2013, 12:48
- - azamet   Какой марки врф? На тепло также работает?   4.12.2013, 20:39
- - RusBuka   Как не прискорбно это говорить, но у вас остался п...   4.12.2013, 22:08
- - SSA   Цитата(Alexandr19997 @ 4.12.2013, 15:48) ...   5.12.2013, 8:13
- - Alex2001   Цитата(Alexandr19997 @ 4.12.2013, 13:48) ...   5.12.2013, 10:02
- - airwave   Пусконаладка поможет выявить причину шума, устран...   5.12.2013, 10:36
- - Alexandr19997   Благодарю за теплые пожелания . Теперь по теме: 1...   5.12.2013, 11:25
|- - SSA   Цитата(Alexandr19997 @ 5.12.2013, 14:25) ...   5.12.2013, 11:37
|- - Alex2001   Цитата(Alexandr19997 @ 5.12.2013, 12:25) ...   5.12.2013, 12:25
- - RusBuka   Силы представительства хоть с ноутбуком приезжали?...   5.12.2013, 11:35
- - RusBuka   Тем более лыжники полностью оккупировали свои же а...   5.12.2013, 11:40
- - Alexandr19997   Беда в том, что лыжники самоустранились, а проблем...   5.12.2013, 12:01
- - airwave   На форуме есть специалисты по VRF, но ни один из н...   5.12.2013, 12:22
- - airwave   Есть у меня мысли почему это происходит)). Но это ...   5.12.2013, 12:41
- - SSA   2 airwave ИМХО, там такая же хрень, о чем я писАл ...   5.12.2013, 13:23
- - Alex2001   Скажите, кому приходилось видеть VRF LG в работе ...   6.12.2013, 14:40
- - SSA   Дались Вам эти каталоги! Это книжки для менаге...   6.12.2013, 15:42
- - RusBuka   Соснет она с причмоком при 110.   6.12.2013, 15:59
- - SSA   Кроме перепада надо смотреть еще и эквивалентную д...   6.12.2013, 16:07
- - SSA   Ознакомьтесь, может поможет...   6.12.2013, 16:46
- - Alex2001   SSA Красивая картинка 1. А в работе, при переп...   6.12.2013, 18:03


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 12:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных