> Установка датчиков температуры, Руководящие документы, приемка
Fanat
сообщение 14.11.2006, 7:51
Сообщение #1


Все под контролем!


Группа: Участники форума
Сообщений: 952
Регистрация: 9.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4668



Господа - столкнулся с такой проблемой... На объекте устанавливали датчики температуры... Получилось как всегда - заказчик хотел дешевле и получил врезные датчики белорусские типа ТСБ-П... Они устанавливались без использования защитных гильз, так как в принципе термоэлемент и так защищен... Но вот теперь эксперт-приемщик говорит что так нельзя делать, а на вопрос "почему он так решил?" - предлагает нам доказать, что мы установили правильно все и он не прав... Вот думаем теперь... Датчики рассчитаны на температуру до 180 градусов и могут быть использованы для измерения Т воды...
Прикрепляю описание...
В общем где найти доказательство, что их можно ставить без защитной гильзы?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  TSP.doc ( 3,21 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 172
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Fanat   Установка датчиков температуры   14.11.2006, 7:51
- - zr84   Вот выдежка из прилагаемого Вами документа: 1.4 Те...   14.11.2006, 10:38
- - Fanat   Это я тоже читал... Но вот как объяснить ему что д...   14.11.2006, 11:16
- - zr84   Было у меня так: В одном из проектов ИТП установил...   14.11.2006, 11:34
- - Fanat   До завода не достучаться - Белорусия как-никак... ...   14.11.2006, 12:06
- - Fanat   Смотрим листы 59-69 - ни слова о защитной гильзе.....   14.11.2006, 12:46
- - Abysmo   Датчики без защитной гильзы ставить можно. Но мы в...   14.11.2006, 16:53
- - ibogush   Датчики даже самых лучших фирм, иногда отказывают....   14.11.2006, 17:26
- - Alex_   Вот конторы типа Данфосса на этом и зарабатавают, ...   14.11.2006, 18:43
- - Игорь Борисов   Цитата(Alex_ @ Nov 14 2006, 18:43 )Вот контор...   14.11.2006, 18:55
- - Alex_   http://forms.danfoss.com/ru/he/price/files/03.pdf ...   14.11.2006, 19:22
- - Игорь Борисов   Ууууу... Прайс... а в реальности? - 30%? Да и немн...   14.11.2006, 20:08
- - Abysmo   Гильз к датчикам, произведенным в б. СССР (типа ТС...   14.11.2006, 21:31
- - Игорь Борисов   И это правильно. Сам наблюдал как понавтыкали данф...   14.11.2006, 21:45
- - Abysmo   Автору темы: если будете ставить гильзы, заполните...   14.11.2006, 22:04
- - Павел Волков   Ещё можно масло использовать, моторное.   14.11.2006, 22:11
- - Игорь Борисов   Ну это уже классика... Естественно - применяют теп...   14.11.2006, 22:39
- - Павел Волков   Классика всегда актуальна!   15.11.2006, 20:34
- - Гость_sasha   Гильзы есть у нас www.imitrussia.ru   31.12.2006, 0:11
- - Белтеплоиндустрия   Для систем ГВС датчики ставятся без защитной гильз...   22.4.2007, 17:05
- - Abysmo   ЦитатаДля систем ГВС датчики ставятся без защитной...   22.4.2007, 21:22
- - Игорь Борисов   Без гильз на ГВС видел датчики тока теплосчетчиков...   22.4.2007, 21:30
- - fizik   Подниму тему: никак не могу найти требования для у...   6.12.2016, 13:08
- - Ludvig   Без гильз ставить можно. Только поменять датчик в ...   6.12.2016, 14:48
- - fizik   Вот как-раз в некоторых случаях без гильз ставить ...   7.12.2016, 4:05


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 9:25
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных