Уважаемые коллеги.
Сегодня после общения с экспертами в МосГосЭкспертизе получил копию писем от ВНИИПО по организации подпора в зоны безопасности и подогрева воздуха.
Если кратко:
для зон безопасности необходимо выполнять 2 расчета:
1- на открытую дверь
2- на закрытую дверь
устанавливать 2 вентилятора (или 1 с частотным регулятором)
1й вентилятор - на расход открытой двери
2й вентилятор на расход закрытой двери, на ветке вентилятора №2 устанавливается эл. нагреватель до Т=+16°С.
Работа системы: при нахождении людей и закрытой двери -работает вент.№2 и грелка.
после эвакуации людей и открытия двери работает вент.№1.

Возможно я что-то недопонял при общении с экспертом - Ваше мнение по этому поводу будет интересно.

Сканы писем в приложении.
3 письма по 900 кб.


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______________1_001.jpg ( 852,83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1851
Прикрепленный файл  _______________2_001.jpg ( 899,6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1519
Прикрепленный файл  _______________3_001.jpg ( 755,2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2032
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- CoRnhoL1o   Зоны безопасности и подогрев   10.12.2013, 16:28
- - wize   Тема не однократно обсуждалась на форуме. И это ре...   10.12.2013, 16:34
- - NOVIK_N   Схема замечательная. Но вытяжку из зоны безопаснос...   10.12.2013, 17:38
- - Wiz   ЦитатаСхема замечательная. Но вытяжку из зоны безо...   10.12.2013, 18:13
|- - NOVIK_N   Цитата(Wiz @ 10.12.2013, 19:13) позвольте...   10.12.2013, 21:27
- - Wiz   ЦитатаНе знаю, имеет ли смысл искать в нормативных...   10.12.2013, 21:41
|- - NOVIK_N   Цитата(Wiz @ 10.12.2013, 22:41) А вентили...   11.12.2013, 6:57
- - Wiz   ЦитатаА каким образом Вы намереваетесь обеспечить ...   11.12.2013, 9:15
|- - NOVIK_N   Цитата(Wiz @ 11.12.2013, 10:15) Так это ж...   11.12.2013, 10:12
- - MMM   Схема интересная и штамп ВНИИПО стоит. Только как ...   17.12.2013, 22:06
- - zvyagaaa   MMM, коллега, этот пункт говорит о клапанах дымоуд...   18.12.2013, 8:04
- - keaton   Цитата(zvyagaaa @ 18.12.2013, 9:04) MMM, ...   18.12.2013, 8:47
- - MMM   Пункт 7,19 про установку клапанов ссылается на пун...   18.12.2013, 10:35
|- - OlegG   Цитата(MMM @ 18.12.2013, 11:35) Пункт 7,1...   18.12.2013, 11:14
- - keaton   Цитата(OlegG @ 18.12.2013, 12:14) Есть уж...   18.12.2013, 12:49
|- - OlegG   Цитата(keaton @ 18.12.2013, 13:49) Кто-ни...   18.12.2013, 13:53
- - zvyagaaa   7.11 Для систем ВЫТЯЖНОЙ противодымной вентиляции....   18.12.2013, 12:50
- - keaton   Цитата(zvyagaaa @ 18.12.2013, 13:50) 7.11...   18.12.2013, 13:03
- - zvyagaaa   наверное, учет подпункта Д в том, что должен стоят...   18.12.2013, 13:38
- - keaton   Цитата(OlegG @ 18.12.2013, 14:53) Вот вып...   18.12.2013, 15:20
- - MMM   Я вот у Колчева уточнял, что именно с клапанами об...   19.12.2013, 11:11
- - zvyagaaa   Коллега, MMM Я буквально сегодня подходил к Колчев...   19.12.2013, 17:31
|- - OlegG   Цитата(zvyagaaa @ 19.12.2013, 18:31) В сл...   19.12.2013, 22:19
- - exe.34   Цитата(CoRnhoL1o @ 10.12.2013, 17:28) Ува...   8.7.2014, 13:43
- - AVE-KV   Расчет объясняется логикой. Вы только произведите ...   8.7.2014, 22:38
- - babbda   Представим грубо. Канальный вентилятор (№1 в данно...   25.9.2014, 13:20
- - keaton   Цитата(babbda @ 25.9.2014, 14:20) мысли п...   25.9.2014, 15:01
- - RVR   Допустим такой алгоритм работы при закрывании двер...   25.9.2014, 15:04
- - AVE-KV   А почему нельзя предусмотреть кнопку для отключени...   25.9.2014, 15:04
- - yegres   А я вот видел проект в котором подпор сделан в туа...   21.10.2014, 15:55
- - Вячеслав198   Небольшой вопрос по теме: Утечки через закрытые ...   8.4.2015, 15:13
|- - Ilich87   Цитата(Вячеслав198 @ 8.4.2015, 15:13) Неб...   3.9.2015, 15:23
- - izumrudic23   Добрый день. Имеется 10 эт. офисное здание и на ка...   20.4.2015, 16:28
- - ИОВ   Только на этаже пожара, но производительность вент...   20.4.2015, 17:08
- - Vitalina   Доброе время суток! Развейте мои сомнения, пра...   22.4.2015, 21:00
|- - ИОВ   1. При закрытой двери 1000 кубов на всю систему ил...   22.4.2015, 21:53
- - Vitalina   поздновато отвечаю, но все же, ИОВ спасибо за от...   9.6.2015, 17:56
- - andrey1972   Добрый день! Может ли кто-нибудь обьяснить, по...   19.6.2015, 16:50
|- - ИОВ   Схема, по которой давалась рекомендация, вообще не...   19.6.2015, 18:49
- - andrey1972   Большое спасибо за ответ! С уважением,Андрей   20.6.2015, 14:11
- - Lalla   Подскажите, пожалуйста. В общественном здании (5 ...   11.7.2015, 22:24
|- - ИОВ   Похоже, Вам надо сначала очень внимательно прочест...   11.7.2015, 23:17
- - Lalla   Уважаемый ИОВ! Я запуталась еще больше! Е...   12.7.2015, 11:28
|- - ИОВ   Цитата(Lalla @ 12.7.2015, 11:28) Уважаемы...   12.7.2015, 13:59
- - Lalla   Архитекторы у нас вообще грамотные, но тоже ...   12.7.2015, 15:42
|- - ИОВ   Цитата(Lalla @ 12.7.2015, 15:42) Архитект...   12.7.2015, 18:44
- - Boris_Ka   Lalla, по Вашей просьбе через ЛС присоединяюсь к о...   12.7.2015, 21:33
|- - Polundra   Цитата(Boris_Ka @ 12.7.2015, 21:33) 2. Вы...   24.11.2015, 12:03
- - Lalla   спасибо за ваши пояснения! получается, если ...   12.7.2015, 22:32
- - Lalla   Boris_Ka, действительно, это упущение, лестничные ...   12.7.2015, 22:56
|- - ИОВ   Цитата(Lalla @ 12.7.2015, 22:32) получает...   13.7.2015, 0:30
- - Lalla   Уважаемый ИОВ. Опять, учитывая все Ваши последние...   13.7.2015, 6:33
- - revenko_do   Кто-нибудь помогите. нужен расчет подпора тамбур-ш...   2.10.2015, 4:13
- - ИОВ   Не стОит разбрасывать одни и те же вопросы сразу п...   2.10.2015, 7:41
- - mavr   Коллеги, добрый день. Столкнулся с проблемой при ...   19.1.2016, 13:30
|- - ИОВ   К mavr: Описываемый Вами вариант непосредственно/о...   19.1.2016, 14:44
|- - Злой   Цитата(ИОВ @ 19.1.2016, 15:44) По поводу ...   19.1.2016, 15:27
- - Злой   А как пож. подразделения добираются для ЗБ? Много ...   19.1.2016, 13:43
- - mavr   Цитата(Злой @ 19.1.2016, 13:43) А как пож...   19.1.2016, 13:49
- - Злой   Что-то тут не так, я не архитектор, но посоветуйте...   19.1.2016, 13:57
- - ИОВ   Цитата(Злой @ 19.1.2016, 15:27) Изменения...   19.1.2016, 15:55
- - Злой   Так вот, если лифт получит режим: "перевозка ...   19.1.2016, 16:09
|- - ИОВ   Цитата(Злой @ 19.1.2016, 16:09) Вот вопро...   19.1.2016, 16:24
|- - Злой   Цитата(ИОВ @ 19.1.2016, 17:24) Официальны...   19.1.2016, 16:29
- - ИОВ   У меня был давно, ещё даже до выхода СП 7.13130.20...   19.1.2016, 16:49
- - Злой   Ясно, спасибо.   19.1.2016, 17:07
- - Lalla   Подскажите, пожалуйста, если в здании есть зона МГ...   12.4.2016, 20:21
- - ИОВ   Это у Вас по п. 7.2 не требуется! А по п. 7.1,...   12.4.2016, 21:32
|- - Lalla   Цитата(ИОВ @ 12.4.2016, 21:32) Это у Вас ...   13.4.2016, 5:19
- - ast   Всем доброго дня! У меня торговый центр 3 этаж...   31.5.2016, 15:33
|- - ИОВ   Цитата(ast @ 31.5.2016, 15:33) ...А также...   31.5.2016, 21:11
|- - ast   Цитата(ИОВ @ 31.5.2016, 21:11) 1. Мне не ...   1.6.2016, 9:19
|- - ИОВ   Цитата(ast @ 1.6.2016, 9:19) Интересный ф...   1.6.2016, 11:45
- - ast   Да, файл действительно забыла. Прикладываю.   1.6.2016, 13:45
- - ИОВ   Цитата(ИОВ @ 31.5.2016, 21:11) ...что за ...   1.6.2016, 14:53
- - ast   Тип лестничной клетки я не выясняла. В экспликации...   1.6.2016, 16:25
|- - ИОВ   Цитата(ast @ 1.6.2016, 16:25) Тип лестнич...   1.6.2016, 17:45
- - Wiz   Цитатаэкспликации в архитектуре было написано назв...   1.6.2016, 23:30
|- - ИОВ   Ув. Wiz, Вы не совсем правы - греть нужно будет то...   2.6.2016, 0:10
- - colius   Цитата(Wiz @ 1.6.2016, 23:30) Да глупо де...   2.6.2016, 9:09
- - ast   Чем дальше в лес-тем страшнее волки! Выкладыв...   2.6.2016, 9:50
|- - ИОВ   Может в выходные удастся посмотреть...   2.6.2016, 10:51
|- - ИОВ   Цитата(ast @ 2.6.2016, 9:50) Выкладываю п...   6.6.2016, 8:04
|- - ast   Цитата(ИОВ @ 6.6.2016, 8:04) 3. Пом. № 1...   10.6.2016, 10:29
|- - ИОВ   Цитата(ast @ 10.6.2016, 10:29) ...Не согл...   10.6.2016, 11:56
- - ИОВ   Цитата(colius @ 2.6.2016, 9:09) ... Знаю,...   2.6.2016, 10:07
- - colius   Цитата(ИОВ @ 2.6.2016, 10:07) А почему Вы...   2.6.2016, 10:11
|- - ИОВ   Цитата(colius @ 2.6.2016, 10:11) СП7 п. 7...   2.6.2016, 10:30
|- - ast   Пока не понятно, расчёт на откр. дверь д.б. выполн...   2.6.2016, 11:07
- - colius   Цитата(ИОВ @ 2.6.2016, 10:30) Надо ждать ...   2.6.2016, 11:16
- - ast   Да, 7.2 так трактует, что из каждого помещения с н...   10.6.2016, 14:03
|- - ИОВ   Цитата(ast @ 10.6.2016, 14:03) Да, 7.2 та...   10.6.2016, 15:52
|- - ast   Цитата(ИОВ @ 10.6.2016, 15:52) 1. Вы/Ваши...   14.6.2016, 9:30
- - ИОВ   Цитата(ast @ 14.6.2016, 9:30) Придется де...   14.6.2016, 10:22
- - ast   Да, конечно, это компенсирующий приток. Просто по ...   14.6.2016, 10:55
- - ast   Добрый всем день! Возвращаюсь к своей проблеме...   16.6.2016, 15:12
- - ИОВ   Это ж по какой методике Вы всё это считали?   16.6.2016, 22:31
- - ast   Цитата(ИОВ @ 16.6.2016, 22:31) Это ж по к...   17.6.2016, 9:02
- - ИОВ   Цитата(ast @ 17.6.2016, 9:02) Рекомендаци...   17.6.2016, 10:34
- - ast   Цитата(ИОВ @ 17.6.2016, 10:34) Я не польз...   21.6.2016, 12:43
2 страниц V   1 2 >


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqux2Ugf

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 20:04
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных