svarog_09
сообщение 13.12.2013, 10:51
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 5.9.2012
Пользователь №: 162244



Здравствуйте
Есть существующая система отопления (см.рис, условно, только часть).
Прикрепленный файл  _______________.pdf ( 11,39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 446

Проектировалась под одно помещение, но применили на другом, раза в 4 больше.
В результате не работает практически совсем, только если на сброс из конечной точки обратки.
Уточняю детали:
Центральная система теплоснабжения в небольшом поселке.
Здание одноэтажное размером 42х36 метров - это магазин
Трасса отопления проложена по периметру по сторонам 42 м - 36 м - 42 м, итого - 120 метров в одну сторону.
Трубы полипропилен ду26 (а внутренний, соответственно, всего 20!!!). Радиаторы алюминий 25 штук по 10 секций. На радиаторах стоят шаровые краны ду20 и на входе и на выходе. Имеются краны Маевского - воздуха в системе нет.
Перепад перед ИТП шикарный - 8/6 Мпа. Температурный график что-то около 95/70
С трассы приходят трубы ду80, потом шаровые краны ду50, а прямая и обратная магистрали, как я уже сказал - ду20. Ну, так уж получилось.
Поставили на обратку насос - лучше не стало.
Можно ли заставить эту систему работать, НЕ ПЕРЕКЛАДЫВАЯ МАГИСТРАЛЬ. Это связано с работающим магазином, то есть надо разбирать стеллажи и прочие заморочки.
Понятно, что дело в зауженном трубопроводе, но возможно и плохо смонтировали полипропилен, то есть тупо заткнута соплями где-то труба, так как монтировали гастарбайтеры.
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- svarog_09   Как заставить работать СО   13.12.2013, 10:51
- - Wiz   Нагрузка на систему отопления какая ? Проект был и...   13.12.2013, 11:01
|- - svarog_09   Цитата(Wiz @ 13.12.2013, 12:01) Нагрузка ...   16.12.2013, 4:46
- - испытатель   Вау пережеванная тема про горизонтальную двухтрубн...   13.12.2013, 11:56
|- - svarog_09   Цитата(испытатель @ 13.12.2013, 12:56) Ва...   16.12.2013, 5:24
- - Ashihara   Цитата(svarog_09 @ 13.12.2013, 11:51) Пон...   13.12.2013, 12:21
- - Бойко   Цитата(svarog_09 @ 13.12.2013, 10:51) ......   13.12.2013, 12:25
|- - Kult_Ra   ЦитатаПроектировалась под одно помещение, но приме...   15.1.2014, 9:04
|- - Лыткин   Цитата(Kult_Ra @ 15.1.2014, 10:04) Значит...   16.1.2014, 13:10
- - Wiz   Вытянуть то можно, знать бы расход, а для этого ну...   13.12.2013, 12:56
|- - Бойко   Цитата(Wiz @ 13.12.2013, 12:56) Вытянуть ...   13.12.2013, 13:06
- - испытатель   Цитата(Wiz @ 13.12.2013, 9:56) Вытянуть т...   13.12.2013, 14:35
- - vnvik   Цитата(svarog_09 @ 13.12.2013, 9:51) .......   13.12.2013, 15:35
- - vnvik   Цитата(svarog_09 @ 13.12.2013, 9:51) .......   13.12.2013, 15:44
- - Altelega   ЦитатаНа радиаторах стоят шаровые краны ду20 и на ...   13.12.2013, 15:50
- - Начальник котельной   Цитата(vnvik @ 13.12.2013, 15:44) Маловат...   13.12.2013, 17:03
|- - svarog_09   Цитата(Начальник котельной @ 13.12.2013, 18...   16.12.2013, 5:41
- - Хоттабыч   Дать бы тем кто "на сброс" работает по у...   16.12.2013, 9:51
- - v-david   Цитата(svarog_09 @ 16.12.2013, 6:24) Личн...   16.12.2013, 10:02
|- - Лыткин   Цитата(v-david @ 16.12.2013, 11:02) ...   16.12.2013, 10:20
- - Тимур-Калуга   Рассмотрите вариант установки водяных тепловых зав...   16.12.2013, 10:56
- - v-david   Цитата(Лыткин @ 16.12.2013, 11:20) Попроб...   16.12.2013, 14:18
- - OYL   Автор не путает ли атмосферы с МПа? Жутковатые дав...   6.1.2014, 8:36
- - sergey13r   Однозначно переделывать! И не надо более ника...   15.1.2014, 8:43
- - Крестьянин   Поможет смесительный узел, с хорошим цирк. насосом...   16.1.2014, 17:40


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 17:10
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных