> Обвязка пароводяного теплообменника для вентиляции, Прошу конструктивной критики
mess
сообщение 16.12.2013, 14:55
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 28.10.2008
Из: г. Орёл
Пользователь №: 24580



Здравствуйте!
Прошу совета.
Взялся на объекте спроектировать вентиляцию и теплоснабжение приточных установок.
Сложность в том, что теплоноситель - пар. Калорифер на пару подобрать проблематично.
Выбран путь решения - поставить пароводяной теплообменник. С этим делом я сталкиваюсь впервые.
Изучил по максимуму местные темы, но уверенности в правильности выполнения схемы нет.
Поэтому, прошу Вас раскритиковать мою схему по-максимуму и указать на мои ошибки.
Прикрепленный файл  __.jpg ( 635,72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 194


Сообщение отредактировал mess - 16.12.2013, 14:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- mess   Обвязка пароводяного теплообменника для вентиляции   16.12.2013, 14:55
- - gilepp   Пару комментариев. 1. Чтобы паропровод при остано...   16.12.2013, 16:42
|- - mess   Цитата(gilepp @ 16.12.2013, 17:42) Пару к...   16.12.2013, 19:43
- - gilepp   Я вас понял, но в принципе не важно какое давление...   16.12.2013, 19:59
|- - mess   Цитата(gilepp @ 16.12.2013, 20:59) Я вас ...   17.12.2013, 14:04
- - gilepp   Да, как правило, надо сужаться. Но я не знаю ваших...   17.12.2013, 14:58
|- - mess   Цитата(gilepp @ 17.12.2013, 15:58) Да, ка...   17.12.2013, 15:01
|- - mess   Цитата(gilepp @ 17.12.2013, 15:58) Да, ка...   17.12.2013, 15:10
- - gilepp   В крайнем случае можно и термостатический КО, но л...   17.12.2013, 15:17
|- - mess   Цитата(gilepp @ 17.12.2013, 16:17) В край...   18.12.2013, 12:25
- - Igor Barishpolets   ? калориферы пороводяные имеются на рынке в предос...   18.12.2013, 12:48
|- - mess   Цитата(Igor Barishpolets @ 18.12.2013, 13...   18.12.2013, 13:33
- - gilepp   Максимальный расход пара 0,9 т/ч, расход конденсат...   18.12.2013, 14:37
- - hairymax   Добрый день господа! Влезаю в тему с опоздани...   18.12.2013, 15:12
- - gilepp   Сепаратор гарантирует, что пар будет поступать в т...   18.12.2013, 15:26
- - Walkman   как то странно. маркировка ПТО - М6-MFG (лаваль), ...   19.12.2013, 7:49
- - mess   Цитата(Walkman @ 19.12.2013, 8:49) как то...   19.12.2013, 13:23


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 2:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных