По просьбе asl создал эту тему....
Рассматривается приточная установка с водяным калорифером и пременение в системе автоматики ИМ (исполнительных механизмов) с сигналами управления 3-х позиционный импульсный или 0-10 В.
1. Предупреждаю сразу я использую только двух-ходовые клапаны (РО-регулирующие органы) так как у трех-ходового не одна характеристика - а целых две (канал А-АВ, и канал В-АВ) что усложняет наладку. Схема узла обвязки вот - такая, извините ошибся схемой (вторая попытка):
Сообщение отредактировал olg2004 - 24.4.2005, 8:57
Прикрепленные файлы
____2.rar ( 5,53 килобайт )
Кол-во скачиваний: 448