Серверная |
|
|
|
17.12.2013, 17:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 24.9.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 206747

|
Читаю нормативные документы и не могу понять, в серверной надо делать кондиционирование или холодоснабжение (в здании проектируется система холодоснабжения), также в нормативах написано то что нельзя обьеденять кондиционирование с другими помещениями? Так можно использовать холодоснабжение или только отдельное кондиционирование?
И еще вопрос. Я начинающий проектировщик и нужно расчитать диамметры трубопроводов холодоснабжения, а чтобы рассчитать надо знать расход воды на один фанкойл и скорость движения холодоносителя в трубопроводах. То есть в теории надо начинать считать с дальнего фанкойла и постепенно собирать все расходы с последующих фанкойлов. А вопрос состоит в том что что эта за формула, в интернете написано только, что нужно а самой формулы нет.
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
ipoushok Серверная 17.12.2013, 17:23 alexius_sev ) ну начните с определения мощности фанкойлов по х... 17.12.2013, 17:25 ipoushok Цитата(alexius_sev @ 17.12.2013, 18:25) )... 17.12.2013, 17:44 aas3 Цитата(ipoushok @ 17.12.2013, 18:23) Чита... 17.12.2013, 18:06 Alex2001 Цитата(aas3 @ 17.12.2013, 19:06) Ваша зад... 18.12.2013, 14:37  aas3 Цитата(Alex2001 @ 18.12.2013, 15:37) 1. О... 18.12.2013, 15:24 alexius_sev Расчертите схему, можете это сделать на плане труб... 17.12.2013, 19:27 vistic33 Цитата(aas3 @ 17.12.2013, 19:06) Ваша зад... 17.12.2013, 21:58 vsklokoch Цитата(vistic33 @ 17.12.2013, 21:58) Все ... 18.12.2013, 9:07  zenat Цитата(vsklokoch @ 18.12.2013, 9:07) +1
В... 18.12.2013, 10:34   ipoushok Цитата(zenat @ 18.12.2013, 11:34) а как в... 18.12.2013, 10:42   vsklokoch Цитата(zenat @ 18.12.2013, 10:34) а как в... 18.12.2013, 10:49    zenat Цитата(vsklokoch @ 18.12.2013, 10:49) Рад... 18.12.2013, 11:07     vsklokoch Цитата(zenat @ 18.12.2013, 11:07) возможн... 18.12.2013, 11:20      SSA Цитата(vsklokoch @ 18.12.2013, 14:20) (и ... 18.12.2013, 12:01       vsklokoch Цитата(SSA @ 18.12.2013, 12:01) По принци... 18.12.2013, 13:00        aas3 Цитата(vsklokoch @ 18.12.2013, 14:00) не ... 18.12.2013, 13:25 ast Добавлю, что мощность охлаждения серверной равна у... 18.12.2013, 7:45 alexius_sev а 100% резерв? 18.12.2013, 8:18 airwave Скорость в трубах выбирается не по шуму
Потери ... 18.12.2013, 8:28 alexius_sev ))) СНип откройте
Приложение Ж СНИП 41-01
Да есть ... 18.12.2013, 8:31 ipoushok всем спасибо конечно, но слегка отошли от темы)
Г... 18.12.2013, 11:40 aas3 Цитата(ipoushok @ 18.12.2013, 12:40) всем... 18.12.2013, 12:09 v-david Цитата(zenat @ 18.12.2013, 11:34) ...може... 18.12.2013, 12:36 ArFey Цитата(SSA @ 18.12.2013, 12:01) Я бы не с... 18.12.2013, 12:40 coverart Цитата(ArFey @ 18.12.2013, 15:40) Ну нако... 18.12.2013, 23:09 zvyagaaa для небольших серверных есть наработки у даичи.
Ст... 18.12.2013, 15:34 aas3 Цитата(zvyagaaa @ 18.12.2013, 16:34) Воду... 18.12.2013, 17:11 v-david Цитата(zvyagaaa @ 18.12.2013, 16:34) ... ... 18.12.2013, 16:49 alexius_sev Вот есть интересное решение) http://www.ayaks-eng.... 18.12.2013, 16:57 Alex2001 Цитата(alexius_sev @ 18.12.2013, 17:57) В... 18.12.2013, 17:44 v-david Чем "интересна" схема по ссылке? Роторни... 18.12.2013, 17:21 LordN по наблюдениям за всякими недоцодами в течение пар... 18.12.2013, 18:31 Alex_ Только в нашей стране люди ломают голову - как же ... 18.12.2013, 23:14 v-david Цитата(coverart @ 19.12.2013, 0:09) ЗзЫ. ... 18.12.2013, 23:32 coverart Может в советских серверных с их бесконечными баби... 19.12.2013, 0:02 daddym О! Холивар это я люблю.
Да простят меня участн... 19.12.2013, 2:50 aas3 Цитата(daddym @ 19.12.2013, 3:50) 3 Матер... 19.12.2013, 9:26  daddym Цитата(aas3 @ 19.12.2013, 10:26) А как на... 25.12.2013, 17:06   aas3 Цитата(daddym @ 25.12.2013, 18:06) Увы, м... 25.12.2013, 23:13 LordN Цитата(daddym @ 19.12.2013, 6:50) О! ... 19.12.2013, 16:09 zvyagaaa Цитатаа ссылочку на норматив можно?
ссылок на норм... 23.12.2013, 9:39 nganasan Вставлю свои пять копеек:
Для кондиционирования се... 23.12.2013, 22:14 RusBuka Копетан, сдайте ваш меч в оружейную. 24.12.2013, 0:18 daddym Кстате прецизионники, что весьма смешно, не так чт... 24.12.2013, 2:01 nganasan Цитата(RusBuka @ 24.12.2013, 0:18) Копета... 24.12.2013, 7:26 daddym Цитата(nganasan @ 24.12.2013, 8:26) Лет 1... 24.12.2013, 17:03 narkom Цитата(nganasan @ 24.12.2013, 8:26) Да по... 24.12.2013, 20:36 nganasan Цитата(daddym @ 24.12.2013, 17:03) Бренд ... 24.12.2013, 19:19 daddym Цитата(nganasan @ 24.12.2013, 20:19) Мы г... 24.12.2013, 22:14 RusBuka Цитата(nganasan @ 24.12.2013, 8:26) Да по... 24.12.2013, 19:43 nganasan Цитата(RusBuka @ 24.12.2013, 19:43) Ясно ... 24.12.2013, 20:16 v-david Позволю себе осторожненько вставить, что коридоры ... 24.12.2013, 21:31 vsklokoch Цитата(v-david @ 24.12.2013, 21:31) ... 26.12.2013, 17:49 nganasan Цитата(narkom @ 24.12.2013, 20:36) Соврем... 24.12.2013, 21:32 nganasan Цитата(daddym @ 24.12.2013, 22:14) То ест... 24.12.2013, 22:32 nganasan Цитата(vsklokoch @ 26.12.2013, 17:49) упс... 26.12.2013, 21:16 Chupryna Уважаемые коллеги!
Прошу проконсультировать м... 16.6.2014, 12:59 Gruz1709 Медяха? 16.6.2014, 13:20 Chupryna Цитата(Gruz1709 @ 16.6.2014, 13:20) Медях... 16.6.2014, 14:34 Chupryna Подскажите, есть ли какие-то нормы, запрещающие ис... 4.12.2014, 17:27 Рашкал Цитата(Chupryna @ 4.12.2014, 17:27) Подск... 1.7.2022, 18:29 daddym Нету таких норм.
В общем случае электропомещение, ... 5.12.2014, 11:59 BIONDER Подскажите насчет резервирования трубопроводов.
Ви... 23.6.2022, 9:11 Volander Народ обычно строит кольцо вокруг гермозоны и узбо... 28.6.2022, 14:13