> Узел учета мазута, (расходомеры мазута)
Себастьян
сообщение 18.12.2013, 6:08
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 25.11.2008
Пользователь №: 25796



Здравствуйте коллеги!
Задался вопросом подбора расходомера на мазутопровод в котельной. Собственно вопроса два: кто нибудь устанавливал и какой опыт эксплуатации? и согласны ли вы с моими выкладками по теоретическому определению вязкости мазута при +402С и +60оС.
исходные данные мазут М100; труба ду 50; расход 5-6 м3/ч; давление 2 атм.; температура +40-60оС
Выкладки: с помощью диаграмм и формулы на стр. 11-13 из учебника В.А. Адамова "Сжигание мазута в топках котлов" определил вязкость мазута при +40оС = 1712,14 Сст(мм2/с), при +60оС= 365,8 Сст
начал искать бюджетные Российские варианты, а вариантов нема, максимум пока до 200 Сст.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 22:53
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных