> Будет ли работать эта система???
lejik
сообщение 19.12.2013, 12:57
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 15.3.2010
Пользователь №: 48428



Всем доброго дня!
Нужна помощь в понимании, будет ли работать эта система? Есть проект кондиционирования (во вложении). Два чиллера FOCS-ME 4802 c выносными конденсаторами. Чиллеры располагаются в подвале, конденсаторы расположены на кровле. Холодонаситель фреон R134A. Длина трасы составляет около 100 метров до самого удаленного конденсатора (во вложении). В данный момент монтаж уже ведется и моя душа неспокойна. Что еще необходимо предусмотреть? Пайка труб ведется без инертного газа, соответственно образуется нагар и окислы внутри. Как промывать систему? Очень нужна Ваша консультация, так как я в этом не совсем силен.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____________100__.dwg ( 862,07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 99
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- lejik   Будет ли работать эта система???   19.12.2013, 12:57
- - Ludvig   Навскидку, маслоподъемных петель на вертикальном у...   19.12.2013, 14:47
- - lejik   По факту монтажа уже 4 петли смонтировано. Причерн...   19.12.2013, 16:10
- - azamet   Вы хотя бы с производителем проконсультировались б...   19.12.2013, 20:27
|- - Ludvig   Цитата(azamet @ 19.12.2013, 21:27) Вы хот...   19.12.2013, 23:29
- - v-david   я, конечно, извиняюсь, а чья это идея на 134 фреон...   20.12.2013, 1:10
- - azamet   v-david - а они просто увеличат давление, потом по...   20.12.2013, 6:52
- - Ludvig   На 134 фреоне 12 очков нагнетания - больше не быва...   20.12.2013, 10:53
- - lejik   Спасибо, что откликнулись на мою проблему. Цитата(...   20.12.2013, 11:28
- - azamet   to Ludvig - я действительно попутал, переохлаждени...   20.12.2013, 11:58
- - RusBuka   Ох и натрахаетесь вы при запуске. Высота гидравли...   22.12.2013, 10:10
- - narkom   Советую держать наготове пару канистр с маслом, ма...   22.12.2013, 10:55
- - lejik   Цитата(RusBuka @ 22.12.2013, 10:10) Ох и ...   23.12.2013, 16:12
- - Ludvig   Как обычно, +20% к давлению срабатывания клапанов.   23.12.2013, 19:44
|- - lejik   Цитата(Ludvig @ 23.12.2013, 19:44) Как об...   14.1.2014, 16:05
- - v-david   а там между 0,86 и 28 ничего нет?   14.1.2014, 16:40
- - lejik   Пробел ))   14.1.2014, 16:55
- - narkom   0,86 это коэффициент расхода клапана.   14.1.2014, 19:40
- - Ludvig   Значит опрессовывать +20% к давлению выбитом на ре...   14.1.2014, 20:24
- - lejik   Цитата(narkom @ 14.1.2014, 19:40) 0,86 эт...   15.1.2014, 9:03
- - lejik   Цитата(Ludvig @ 14.1.2014, 20:24) Значит ...   15.1.2014, 9:09
|- - Akela   Цитата(lejik @ 15.1.2014, 10:09) ....А на...   15.1.2014, 12:30
- - daddym   Все перемешали в кучу. Испытания ресиверов действи...   15.1.2014, 10:56
- - azamet   Разве предохранительный клапан одноразовый? Или пр...   15.1.2014, 12:15
- - azamet   В итальянских СНИПах чуть выше чем 1.3. У них коэф...   15.1.2014, 12:57
- - Ludvig   Конечно ржунимагу.... . Значит прессовать по нашим...   15.1.2014, 13:45


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 11:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных