Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
|
- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024 «Рекомендации по проектированию инженерных систем дошкольных образовательных организаций» |
АВОК в соц. сетях
|
|
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU |
Сообщений в этой теме
Задумчивая Трехтрубная система теплоснабжения 21.12.2013, 20:52 Shiling Неплохо бы схемку теплоснабжения показать! 22.12.2013, 12:02 Wiz ЦитатаК существующей трехтрубной системе теплоснаб... 22.12.2013, 12:11![]() Задумчивая Цитата(Wiz @ 22.12.2013, 13:11) Почему 3-... 23.12.2013, 13:47 Лыткин Цитата(Задумчивая @ 21.12.2013, 21:52) К ... 23.12.2013, 8:40![]() Задумчивая ЦитатаПравильно (65-5) = 60 С.
Спасибо ! У ... 23.12.2013, 13:27![]() Лыткин Цитата(Задумчивая @ 23.12.2013, 14:27) Сп... 23.12.2013, 13:35 Altelega Цитатапо тепловой нагрузке в Гкал/ч. Какой перепад... 23.12.2013, 14:32 Задумчивая В Т.У дана только тепловая нагрузка в Гкал/ч. и Ду... 23.12.2013, 15:22 *Sasha* Цитата(Задумчивая @ 23.12.2013, 16:22) В ... 23.12.2013, 15:28 Задумчивая Цитата(*Sasha* @ 23.12.2013, 16:28) Темпе... 23.12.2013, 15:47
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
Реклама
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq Последние сообщения Форума