Постоянно сталкиваюсь с проблемой обмерзания корпуса приточки.
На водяной обмерзает воздушный клапан который с завода всегда идет не утепленный, и расположен не внутри утепленного корпуса а снаружи, видимо нет смысла утеплять?
На электрической обмерзает вся приточка. Обмерзает потому что в зданиях всегда отрицательный дисбалланс воздуха, о положительном можно только мечтать. И я не встречал герметичных воздушных клапанов, кроме как у корфа круглая серия. Поэтому они всегда пропускают много воздуха, электрокалорифер всегда выключен, а отопление в комнате стандартное, как на обычный кабинет, в следствии чего приточка в инее.
Какой есть выход?
1) добавить количество секций в батареях то проблема обмерзания должна уйти
2) сделать герметичную дверь в вент камеру чтобы не было перетока
3) утеплить всю приточку
И почему нет решения в проекте?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- VasiliAK   Особенности вент камеры для приточки с электрокалорифером   23.12.2013, 21:41
- - nganasan   Цитата(VasiliAK @ 23.12.2013, 21:41) 1) д...   23.12.2013, 21:58
- - VasiliAK   А что делать с воздушным клапаном? Тоже утеплять? ...   24.12.2013, 5:21
|- - vsklokoch   Цитата(VasiliAK @ 24.12.2013, 5:21) Вся п...   25.12.2013, 9:15
- - cool_oracool   Цитата(VasiliAK @ 23.12.2013, 21:41) Поэт...   24.12.2013, 19:22
|- - VasiliAK   Цитата(cool_oracool @ 24.12.2013, 19:22) ...   25.12.2013, 5:08
- - jota   Вся приточная часть до входа в корпус камеры утепл...   24.12.2013, 19:42
- - VasiliAK   Если считать воздушный клапан корпусом камеры, то ...   25.12.2013, 4:26
- - Iroha   Внутри установки намерзает теплый и влажный возду...   25.12.2013, 9:19
- - VasiliAK   Габариты небольшие 600*300 Иней виден снаружи кало...   25.12.2013, 20:12
|- - vsklokoch   Цитата(VasiliAK @ 25.12.2013, 20:12) Габа...   26.12.2013, 13:18
|- - VasiliAK   Цитата(vsklokoch @ 26.12.2013, 13:18) 600...   26.12.2013, 16:23
- - cool_oracool   Простая и одновременно очень серьезная тема. С сам...   25.12.2013, 20:20
- - VasiliAK   у меня пока 1 решение но это только на будущее. Эт...   25.12.2013, 21:38
- - zaharov63   Помнится на сайте Везы видел каталог на клапана. Т...   26.12.2013, 9:17
- - Татьяна Удальцова   ЦитатаПростая и одновременно очень серьезная тема....   26.12.2013, 14:44
|- - Бойко   Цитата(Татьяна Удальцова @ 26.12.2013, 14...   26.12.2013, 15:54
- - Татьяна Удальцова   Цитатаа так эта "дверь" открывается сама...   26.12.2013, 16:32
- - nganasan   Приходилось монтировать приточную установку произв...   26.12.2013, 16:51
- - VasiliAK   У нас сейчас морозы, вот и вся приточка покрывалис...   2.2.2014, 5:23
- - Mrs_Smith   Добрый день! Подскажите пожалуйста, имеется оч...   19.12.2014, 15:11


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 0:20
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных