Доброго дня smile.gif

Обратились ко мне хозяева двух коттеджей. Сами коттеджи расположены в разных районах, но их хозяева дружат, а я им делал системы отопления и разводку трубопроводов ХВС и ГВС с канализацией. Скважину и водоподготовку делала другая организация, это как-то мимо меня прошло. Сейчас попросили меня сделать (переделать) так как анализы воды не очень хорошие.
Пробы брались из водоразборного крана (смесителя) уже после системы водоподготовки, в стерильную автоклавированную тару, с обжигом носика смесителя пламенем газовой зажигалки и последующим спуском ХВС в течении 15 минут.
На одном из объектов "Елки" есть отклонения по химии, на другом объекте "Плавни" есть отклонения по биологии, и это очень плохо.

Изначально (года два тому назад) пробы воды из скважин, как мне сказали, показывали превышение только по железу, что там, что там. Поэтому схемы водоподготовки и на Елках и на Плавнях одинаковые:
1. Неглубокая (30м на Елках и 15м на Плавнях) скважина,
2. Фильтр грубой очистки промывной,
3. Емкость пластик 2м3,
4. Насосная станция и мембранник на 100л,
5. Аэратор
6. Осадочный фильтр (фиг знает с какой засыпкой - сие мне пока не ведомо)
7. Картриджный фильтр
8. УФ

По результатам хим.анализа (Плавни) всё оч.даже хорошо.
По результатам бак.анализа (Плавни) думается мне что нужно будет взять еще одну пробу на бак.анализ непосредственно из скважины, т.е. до разрыва струи перед ёмкостью - через фильтр грубой очистки промывной. Не исключаю загрязнение скважины (15м), или это маловероятно?
Далее планирую дезинфекцию провести хлорсодержащим препаратом. Не совсем ясно как проводить дезинфекцию самих колонок. Аэратор то ладно, что там - колба пустая, а вот осадочный фильтр... что в нем засыпано я буду знать только завтра - сейчас разбираемся, но, боюсь, что-бы в нем не было засыпано, 100 мг/л активного хлора эту засыпку убьют. Или я гоню? С другой стороны его полюбому нужно обеззараживать уж где где, а в нем то, имхо, бактерии столицу себе организовали. А чем его можно обеззаразить если не хлором?

По бак.анализу (Елки) общее микробное число 5 при норме 0, колиформных не обнаружено. Нужно ли делать дезинфекцию при таких показателях? Или само отвалится? Думаю, также как и на Плавнях, взять пробу на бак.анализ из скважины (30м).
По хим.анализу (Елки) что то совсем всё кисло, и щелочность, и жесткость, и хлориды, и общая минерализация... и как с этим бороться?

Сообщение отредактировал Хоттабыч - 25.12.2013, 13:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Хоттабыч   Неважные анализы проб воды на двух объектах   25.12.2013, 13:43
- - Хоттабыч   Прошу прощения, не прикрепил файлы результатов ана...   25.12.2013, 14:10
- - andrey R   А что это за столбец такой "Питьевая вода...   25.12.2013, 14:17
- - Хоттабыч   Городской Водоканал - внутренний стандарт качества...   25.12.2013, 15:33
- - nick2   по порядку. На одном из объектов "Елки...   25.12.2013, 17:43
- - Хоттабыч   Спасибо огромное изучаю мануалы про биопаг.   25.12.2013, 21:14
- - andrey R   Цитата(Хоттабыч @ 25.12.2013, 22:14) Спас...   25.12.2013, 22:10
- - Хоттабыч   Спасибо Андрей, блин век живи - два учись.   25.12.2013, 23:02
|- - andrey R   Цитата(Хоттабыч @ 26.12.2013, 0:02) Спаси...   25.12.2013, 23:04
- - Хоттабыч   Просто мне в фирме продавце оборудования сказали ч...   25.12.2013, 23:05
|- - andrey R   Цитата(Хоттабыч @ 26.12.2013, 0:05) Прост...   25.12.2013, 23:08
- - Хоттабыч   Цифру концентрации 100мг/л я взял из приложения 5 ...   25.12.2013, 23:20
|- - andrey R   Цитата(Хоттабыч @ 26.12.2013, 0:20) Цифру...   25.12.2013, 23:41
- - Хоттабыч   Андрей, я знаю что таких спецов как ты немного най...   25.12.2013, 23:57
|- - andrey R   Цитата(Хоттабыч @ 26.12.2013, 0:57) скажи...   26.12.2013, 0:19
- - Хоттабыч   Завтра, точнее ужо сегодня и планирую сделать бак...   26.12.2013, 0:27
- - nick2   Цитата(Хоттабыч @ 26.12.2013, 2:57) За дв...   26.12.2013, 5:36
|- - andrey R   Цитата(nick2 @ 26.12.2013, 6:36) знаю не ...   26.12.2013, 10:34
|- - Хоттабыч   Цитата(nick2 @ 26.12.2013, 6:36) на своих...   26.12.2013, 10:48
||- - andrey R   Цитата(Хоттабыч @ 26.12.2013, 11:48) боль...   26.12.2013, 10:51
|- - Хоттабыч   Цитата(nick2 @ 26.12.2013, 6:36) на своих...   26.12.2013, 13:37
- - nick2   Цитата(Хоттабыч @ 26.12.2013, 2:05) всеж ...   26.12.2013, 6:41
- - Хоттабыч   И еще вопрос. А как вычисляется концентрация актив...   26.12.2013, 11:16
- - lovial   Цитата(Хоттабыч @ 25.12.2013, 13:43) По р...   26.12.2013, 11:40
- - Хоттабыч   Я чуть выше про методику пересчета NaOCl 5% массов...   26.12.2013, 11:45
- - nick2   Цитата(Хоттабыч @ 26.12.2013, 14:16) А ка...   26.12.2013, 11:59
|- - Хоттабыч   Цитата(nick2 @ 26.12.2013, 12:59) Я счита...   26.12.2013, 13:05
|- - andrey R   Цитата(nick2 @ 26.12.2013, 12:59) да, не ...   26.12.2013, 13:36
|- - Хоттабыч   Цитата(andrey R @ 26.12.2013, 14:36) Выжи...   26.12.2013, 14:13
- - Хоттабыч   Может быть сделать так: Цитатав 2 м3 выливаем две ...   26.12.2013, 13:19
- - nick2   Хоттабыч, мне нравятся Ваши сообщения (и не только...   26.12.2013, 13:42
- - Хоттабыч   Nick2 Взаимно и Спасибо Вам за то что Вы делитес...   26.12.2013, 14:06
- - yfray   Спешите температура падает http://www.gismeteo.ru/...   26.12.2013, 14:36
- - nick2   Цитата(Хоттабыч @ 26.12.2013, 17:13) Как ...   26.12.2013, 14:40
- - andrey R   Цитата(Хоттабыч @ 26.12.2013, 14:37) И ещ...   26.12.2013, 17:08
- - Хоттабыч   Андрей, я щаз один весчь скажу, только не ругайтес...   26.12.2013, 18:08
|- - andrey R   Цитата(Хоттабыч @ 26.12.2013, 19:08) Грун...   26.12.2013, 18:32
|- - Хоттабыч   Цитата(andrey R @ 26.12.2013, 19:32) И ка...   26.12.2013, 19:38
- - Altelega   "Не плюй в колодец, пригодится воды напиться...   26.12.2013, 19:11
- - andrey R   Ну вот и ответ на вопрос, откель коли в скважине.....   26.12.2013, 21:10
- - Хоттабыч   Планировал сегодня, точнее ужо вчерась, пробу на а...   26.12.2013, 23:38
- - Urchi_Purchi   Вот господа вы мочите! Как обстакановка ныне?   8.1.2014, 5:51
- - Хоттабыч   Сделали нормальный септик на Плавнях. Всё это врем...   17.3.2015, 8:51
|- - lovial   Цитата(Хоттабыч @ 17.3.2015, 9:51) Если б...   17.3.2015, 10:20
- - Сандугач   Цитата(lovial @ 17.3.2015, 12:20) А ультр...   17.3.2015, 10:26
- - Хоттабыч   УФ стоит, но не помогает, коли индекс после неё - ...   17.3.2015, 19:11
|- - andrey R   Цитата(Хоттабыч @ 17.3.2015, 19:11) в как...   17.3.2015, 19:24
- - Хоттабыч   Это анализ с другого объекта. Бак там не делали по...   18.3.2015, 0:22
|- - andrey R   Цитата(Хоттабыч @ 18.3.2015, 0:22) Бак та...   18.3.2015, 0:32
- - Хоттабыч   На этом объекте, назовём его "Дача" вопр...   18.3.2015, 7:45
|- - andrey R   Цитата(Хоттабыч @ 18.3.2015, 7:45) А вот ...   18.3.2015, 7:57
- - Хоттабыч   Дорогие постирушки выйдут   19.3.2015, 6:16


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 16:28
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных