> Программирование Atys 6e (АВР с моторубильником), Как запрограммировать правильно
mordjan
сообщение 30.12.2013, 16:01
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 14.12.2011
Пользователь №: 133266



Имеется моторизованный рубильник фирмы Socomec ATyS 6 e (трехфазная сеть с нулевым проводом). Приоритетная сеть имеет параметры по напряжению:
Верхний порог напряжения сети - 115%
Гистерезис напряжения верхнего порога - 110%
Нижний порог напряжения сети - 85%
Гистерезис нижнего порога напр. сети - 95%
Так вот, при появлении приоритетной сети с другой секции шин ТП после отключения, напряжение линейное составляет 360 В, но переключения не происходит!!! Значение ном. напряжения выставлено - Uном=400 В и 85% от него =340 В. то есть переключение по нижнему порогу должно осуществиться. Но оно не происходит. Значит нужно менять настройки гистерезиса нижнего порога напряжения? Но куда его менять с 95%, в меньшую или большую сторону?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg





ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.1.2026, 13:59
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных