> Неисправность узла учета газа, Корректор считает больше чем счетчик
11Therion11
сообщение 31.12.2013, 11:29
Сообщение #1


Инженер наладчик КиПИа


Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 29.11.2011
Пользователь №: 131247



Доброго времени суток коллеги!!! Имею проблему с узлом учета газа. Корректор ОЕ-22ЛА за 3 недели работы выдает расхождение в показаниях между корректором и счетчиком в 54 куба.(На корректоре больше).

Я с таким пока не сталкивался и предполагаю что проблема не в коректоре,а в счетчике (я предполагаю что у него проскакивает еще один сигнал), я конечно могу ошибаться, поэтому советуюсь с вами. rolleyes.gif Подскажите что может быть и на что обратить внимание в первую очередь.

Корректор ОЕ-22ЛА

Счетчик GMS-G-40

Датчики МИДА и ТСП.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- 11Therion11   Неисправность узла учета газа   31.12.2013, 11:29
- - Галиев   Моя как то не улавливает суть вопросов, дык - на т...   1.1.2014, 22:48
- - tiptop   Опять двадцать пять! "по корректору э...   2.1.2014, 13:26
- - Начальник котельной   Цитата(11Therion11 @ 31.12.2013, 11:29) Д...   2.1.2014, 17:05
- - 11Therion11   Господа вы меня не так поняли!!! Или я...   2.1.2014, 20:41
|- - Начальник котельной   Цитата(11Therion11 @ 2.1.2014, 20:41) Гос...   2.1.2014, 21:54
|- - 11Therion11   Цитата(Начальник котельной @ 2.1.2014, 21...   3.1.2014, 0:09
- - Начальник котельной   Подожди, а много ты теряешь на 54 м3 в месяц? Оста...   3.1.2014, 17:35
|- - 11Therion11   Цитата(Начальник котельной @ 3.1.2014, 17...   3.1.2014, 23:52
- - Начальник котельной   Ну это представители газоснабжающей организации. Я...   5.1.2014, 19:10
- - Gazzz   Цитата(11Therion11 @ 31.12.2013, 12:29) Д...   7.1.2014, 18:44
|- - 11Therion11   Цитата(Gazzz @ 7.1.2014, 18:44) 1. Сравни...   8.1.2014, 13:10
- - Gazzz   Цитата(11Therion11 @ 8.1.2014, 14:10) Как...   9.1.2014, 19:31
- - 11Therion11   Vимп - это цена одного импульса этот параметр выст...   9.1.2014, 20:45
|- - Ashihara   Цитата(11Therion11 @ 9.1.2014, 21:45) Vим...   10.1.2014, 10:02
|- - tiptop   Цитата(11Therion11 @ 9.1.2014, 21:45) Ост...   10.1.2014, 11:40
|- - Jnec2014   Проверьте, бонально, заземление прибора и если дли...   10.1.2014, 11:53
- - Лыткин   Корректор считает больше чем счётчик, т.к. счётчик...   13.1.2014, 12:46
- - tiptop   Ещё один пример. p атм.=750 мм рт.ст. p сч.=20...   13.1.2014, 13:09
|- - Лыткин   Цитата(tiptop @ 13.1.2014, 14:09) Ещё оди...   13.1.2014, 15:02
|- - tiptop   Цитата(Лыткин @ 13.1.2014, 16:02) нм3/ч э...   13.1.2014, 15:19
- - Лыткин   ГОСТовские параметры газа   14.1.2014, 7:44
- - Лыткин   ГОСТ на природные газы. Цитата(Лыткин @ 14.1...   14.1.2014, 10:07
- - sendy62   Привет Всем! Механические показания счётчика (...   26.1.2014, 19:53
- - Александр Постолаке   Похоже у нас такое тоже происходило.Если счетчик д...   24.2.2014, 15:46
- - Лыткин   Цитата(Александр Постолаке @ 24.2.2014, 16...   25.2.2014, 13:40


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 4:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных