> Lonmaker ошибка #27, переодически зависает одно из устройств
yogin
сообщение 4.1.2014, 16:11
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 29.4.2009
Пользователь №: 32881



Здравствуйте,

В сети 21 LON устройство. Все работают.
Но, одно из них (условно назовем прибор №1), примерно через 8-10 часов после конфигурирования виснет, диод моргает красным с переодичностью 1 сек, вроде как не отконфигурирован. Если его повторно отконфигурировать, то через теже 8-10 часов опять зависает. При этом, когда прибор в рабочем состоянии, не со всех nvo возвращается feedback.

Загружал разные application, зависание повторяется. Сейчас application загружено такое же как и на не зависающих приборах (которые работают, не виснут и возвращают feedback).

В свойствах прибора №1 видим (когда моргает красным):
Commision status: Current
State: Configured, Online

Test устройства (когда моргает красным):
**********Beginning test run, 1 passes on 1 devices**********
[04.01.2014 14:13:56] RESET, Subsystem 1.AC101_1, PASSED
**********Beginning test run, 1 passes on 1 devices**********
[04.01.2014 14:13:58] ONLINE, Subsystem 1.AC101_1, PASSED
**********Beginning test run, 1 passes on 1 devices**********
[04.01.2014 14:14:01] NODE OBJECT ENABLE, Subsystem 1.AC101_1, PASSED
**********Beginning test run, 1 passes on 1 devices**********
[04.01.2014 14:14:12] TEST, Subsystem 1.AC101_1, PASSED
The device passed all applicable tests.
Transmission Errors: 0
Transaction Timeouts: 0
Receive Transaction Full Errors: 0
Lost Messages: 0
Missed Messages: 0
Reset Cause: Software
Node State: Configured, Online
Version Number: 13
Error Log: No error.
Model Number: Neuron 3150 Chip
[04.01.2014 14:14:12] NODE OBJECT STATUS, Subsystem 1.AC101_1, FAILED
Device failed to perform requested operation. (Subsystem: NS, #27)

Во всех других устройствах, которые работают и не виснут, также наблюдается (Subsystem: NS, #27). Раньше такого не было.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 15:18
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных