Всех приветствую! Первый раз делаю тепловые сети. В ТУ требуют подтвердить диаметр прокладываемой теплосети гидравлическим расчетом. Ни разу не делала подобный расчет. Передо мной лежит распечатанный Николаев, глава 9 "Гидравлические расчеты трубопроводов" и Щекин "Гидравлический расчет трубопроводов". Пробую подставлять свои данные в формулы, для определения расхода по воде, отоплению и гвс - получается, что ничего не получается((( Скорее всего я напутала, поправьте пожалуйста, где неправильно
Исх.данные:
Располагаемый напор в точке присоединения - 15м;
Полный напол в обратном трубопроводе - 35м;
Отметка линии статистического напора - 170 м;
Расчетные температуры наружного воздуха для проектирования:
- отопление -37С;
- вентиляция -37С;
Расчетный температурный график тепловой сети:
- на отопление 130-70;
- на вентиляцию 130-70;
- на гвс 75-45С.
Точка излома температурного графика при 75-45С, что соответствует -4С наружного воздуха.
Разрешенный максимум потребления - 0,2179 Гкал/час, в том числе:
- на отопление 0,1121 Гкал/час;
- вентиляция 0,000Гкал/час;
- гвс 0,1058 Гкал/час.
Длина сети 27 м (прикрепляю монтажную схему)

Я начала с расчета расходов теплоносителя на отопление и гвс, чтоб определить суммарный:
Gо=112,1/((130-70)*27)=0,069
а вот с гвс не знаю в какую именно формулу какие значения подставлять((((
В общем я затормозила в самом начале((((((
ПОМОГИТЕ!

P.S: я бы конечно могла(и должна была) идти в песочницу, но, насколько мне кажется, в песочницу опытные проектировщики не заглядывают)))
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __.dwg ( 487,04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 116
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Tomitoka1988   Гидравлический расчет тепловой сети жилого дома от ТК   10.1.2014, 9:15
- - Евгений Буш   Да ладно, вам девчонкам только пальчиком шевельнут...   10.1.2014, 12:19
- - Tomitoka1988   Евгений, вы мой спаситель))) пол дня сижу жду, что...   10.1.2014, 13:18
|- - tiptop   Цитата(Tomitoka1988 @ 10.1.2014, 14:18) П...   10.1.2014, 14:36
- - Tomitoka1988   Здравствуйте! Да надо бы, согласна с вами полн...   10.1.2014, 14:44
- - испытатель   Для Вашего случая- выбора диаметра трассы подробны...   10.1.2014, 16:32
- - Евгений Буш   Цитата- откуда вы получили цифру 5 бар? 3,5 у Вас ...   10.1.2014, 17:38
- - Евгений Буш   поправил свою прогу, действительно по Вашему граф...   10.1.2014, 19:12
- - Татьяна Удальцова   ЦитатаА как мне понять, что расчет выполнен правил...   10.1.2014, 19:30
- - January   Здравствуйте. Если в ТУ просят подтвердить выбранн...   11.1.2014, 14:42
- - Tomitoka1988   Спасибо Всем за ваши ценные для меня как новичка в...   13.1.2014, 6:43
- - Татьяна Удальцова   Цитатадиаметры ввода/вывода в этом проекте приняты...   13.1.2014, 8:06
- - Tomitoka1988   Самое интересное, что эти дома уже штудируют напра...   13.1.2014, 8:46
- - Татьяна Удальцова   ЦитатаПолучается, чем меньше диаметр теплосети мы ...   13.1.2014, 11:01
- - Tomitoka1988   Спасибо, Татьяна, приняла к сведению все ваши заме...   13.1.2014, 11:07
- - Евгений Буш   Уваеличивая диаметр трубы, увеличиваете теплопотер...   14.1.2014, 0:08


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 11:02
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных