> Разводка котельной частного дома, чего не хватает, что лишнее?
Джордано2
сообщение 11.1.2014, 22:50
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 10.1.2014
Пользователь №: 219115



Решил сделать полностью низкотемпературную систему. В спальнях на втором этаже будет паркет, есть комната 50м2 со вторым светом, поэтому догонялся теплым потолком по ж/б перекрытию.
Теплопотери здания 21 кВт.
Отапливаемая площадь 260м2.
Температура подачи/обратки 42,8С / 36,4С.
Расчеты делал в ТЕСЕ Instal...

Посмотрите, пожалуйста, надо ли что-то изменить, добавить, убрать?
Нужны ли балансировочные вентили на коллекторах теплого пола?
Нужны ли обратные клапаны после насосов?
Все ли верно по диаметрам труб?
Правильно ли подобрал насосы?

Заранее спасибо.

Сообщение отредактировал Джордано2 - 11.1.2014, 23:02
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  LEX04_v_01.pdf ( 165,88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 82
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Джордано2   Разводка котельной частного дома   11.1.2014, 22:50
- - Shiling   Подпитка должна присоединяться к циркуляционной л...   12.1.2014, 11:28
- - den.mgn   Вы, сначала, почитайте, - что такое двухконтурный ...   12.1.2014, 11:30
|- - Джордано2   Цитата(den.mgn @ 12.1.2014, 12:30) Вы, сн...   12.1.2014, 14:58
- - Начальник котельной   А группу безопасности можно (нужно?) устанавливать...   12.1.2014, 12:35
- - Джордано2   Цитата(Shiling @ 12.1.2014, 12:28) Подпит...   12.1.2014, 14:52
- - Джордано2   Перерисовал группу безопасности, обнаружил, что ра...   12.1.2014, 18:29
|- - Начальник котельной   Цитата(Джордано2 @ 12.1.2014, 18:29) Пере...   12.1.2014, 20:00
- - jota   Группа безопасности на бойлер не нужна (такой и не...   12.1.2014, 18:35
- - Джордано2   Огромное спасибо! Исправил. Теперь вроде все ...   12.1.2014, 19:17
- - Джордано2   А в котельном контуре есть второй расширительный б...   12.1.2014, 20:45
- - Начальник котельной   Извиняюсь за неточность, во вторичном контуре ГВС....   13.1.2014, 20:16
- - Джордано2   В бойлере 2 контура: - змеевик, питается от котлов...   14.1.2014, 1:04
|- - Начальник котельной   Цитата(Джордано2 @ 14.1.2014, 1:04) Куда ...   14.1.2014, 19:35
- - coverart   А какая у Вас точная марка котла? Я так понял что ...   14.1.2014, 1:29
- - Джордано2   У меня одноконтурный Baxi duo tec 1.28. Стоит в са...   14.1.2014, 1:44
- - coverart   Ну так это таки LUNA! Просто есть еще и duo te...   14.1.2014, 1:55
- - Джордано2   Да, Луна, 1161€.   14.1.2014, 18:50
- - Джордано2   А-а-а! Теперь понял. Да, верно. Спасибо. Испра...   16.1.2014, 21:33


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 19:47
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных