> большая потеря давления в ИТП
sokolmusic
сообщение 13.1.2014, 11:53
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 3.6.2013
Пользователь №: 194732




Уважаемые специалисты, помогите, пожалуйста, в таком вопросе:
Во 2 контуре ИТП многоэтажного дома на обратном трубопроводе наблюдается большая потеря давления. Ситуация такая:
Точка1. После циркуляционного насоса, который честно выдает свой килограмм, Р1=98 м.в.ст.
Точка2. На вводе в теплообменник. Р2=94 м.в.ст.
Точка3. На выходе из теплообменника Р3=90 м.в.ст.
Точка4. На подающем коллекторе СО Р4=90 м.в.ст.
Точка5. На обратном коллекторе СО Р5=88 м.в.ст.
Отсюда возникает ряд вопросов:
1. Такой перепад на теплообменнике - это же не нормально? (Был еще больше. Теплообменник промыли с разборкой при мне. Грязи много)
2. Куда девается 4м.в.ст. между точками 1 и 2? Из арматуры на этом участке только КШ и вибровставка. Есть сужение перед теплообменником длиной метра 1.5 - труба из Ду80 переходит в Ду65. Весь участок от точки 1 и 2 около 5 метров. Завоздушивание отпадает - поставили воздушники на этом участке т.к. труба П-образная.
3. Теплообменник почистили, а перепад все равно большой. Почему?
4. Перепад на коллекторах 2м.в.ст. Это же не нормально?
После чистки теплообменника и распределения воды по стоякам температура во 2 контуре, конечно, увеличилась, но все же, мне кажется недостаточной. В 1 контуре ТС Т1=81°С, Т2=48°С, во 2 контуре Т1=48°С, Т2=40°С, Тн.в.=-5°С. Температурный график 150/70, 95/70

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- sokolmusic   большая потеря давления в ИТП   13.1.2014, 11:53
- - alexius_sev   Ну это физика) Теплообменник, особенно пластинчаты...   13.1.2014, 12:08
- - Usach   ответ на первую часть вопросов: "Перепад на к...   13.1.2014, 12:16
|- - sokolmusic   Цитата(Usach @ 13.1.2014, 12:16) ответ на...   13.1.2014, 13:01
- - KYV86   Потеря напора в теплообменнике зависит от расхода ...   13.1.2014, 12:23
|- - sokolmusic   Цитата(KYV86 @ 13.1.2014, 12:23) Потеря н...   13.1.2014, 12:51
- - Wiz   ЦитатаА так же, по-моему ТАКОЙ перепад на теплообм...   13.1.2014, 13:11
- - KYV86   Расходы известны? Какой насос на циркуляции? Марка...   13.1.2014, 13:22
|- - sokolmusic   Цитата(KYV86 @ 13.1.2014, 13:22) Расходы ...   13.1.2014, 13:52
- - alexius_sev   Бедный автор темы, вас каждый загрузит по самое не...   13.1.2014, 13:34
|- - sokolmusic   Цитата(alexius_sev @ 13.1.2014, 13:34) Бе...   13.1.2014, 13:56
- - alexius_sev   НУ что тут скажешь))) 1. Отопление может быть по ...   13.1.2014, 13:54
- - alexius_sev   любите гадать?   13.1.2014, 14:58
- - Usach   Цитата(sokolmusic @ 13.1.2014, 16:01) Ува...   13.1.2014, 17:16
- - sokolmusic   Вот я понимаю. Четкие ответы на поставленные вопро...   13.1.2014, 21:18
- - Usach   курите показания приборов... расход на дельту на п...   14.1.2014, 3:33
|- - sokolmusic   Цитата(Usach @ 14.1.2014, 3:33) всё таки ...   14.1.2014, 19:56
- - Usach   Цитата(sokolmusic @ 14.1.2014, 0:18) Бала...   14.1.2014, 3:42
|- - sokolmusic   Цитата(Usach @ 14.1.2014, 3:42) "или...   14.1.2014, 20:04
- - sokolmusic   Будет ли работать по схеме 2? И чем чревато если н...   14.1.2014, 22:12
- - Usach   ничонепонял на схемах принято писать название т...   15.1.2014, 14:28
|- - sokolmusic   Цитата(Usach @ 15.1.2014, 14:28) ничонепо...   15.1.2014, 21:00
|- - sokolmusic   Цитата(Usach @ 15.1.2014, 14:28) ничонепо...   15.1.2014, 21:08
- - alexius_sev   по проекту можно выставить расходы, посмотреть кос...   15.1.2014, 14:31
- - Usach   расходы "можно выставить" по перепаду на...   15.1.2014, 20:11
- - Usach   Цитата(sokolmusic @ 16.1.2014, 0:08) Если...   16.1.2014, 12:30
|- - sokolmusic   Цитата(Usach @ 16.1.2014, 12:30) Хотьпорж...   16.1.2014, 22:59
- - zr84   Цитата(sokolmusic @ 13.1.2014, 14:53) Ува...   17.1.2014, 18:41
|- - sokolmusic   Цитата(zr84 @ 17.1.2014, 18:41) А что в к...   18.1.2014, 23:11
|- - инж323   Цитата(zr84 @ 17.1.2014, 19:41) Вот, нико...   19.1.2014, 0:58
|- - sokolmusic   Цитата(инж323 @ 19.1.2014, 0:58) Но прове...   19.1.2014, 16:53
|- - sokolmusic   Цитата(sokolmusic @ 19.1.2014, 16:53) Рег...   19.1.2014, 21:34
|- - jota   Цитата(sokolmusic @ 19.1.2014, 20:34) Но,...   19.1.2014, 23:28
|- - sokolmusic   Цитата(jota @ 19.1.2014, 23:28) Не о чём ...   20.1.2014, 8:06
- - jota   Цитата(sokolmusic @ 13.1.2014, 10:53) В 1...   18.1.2014, 23:56
- - Usach   ну...бл-и-и-н... это даже не шайба...ну - совсем н...   19.1.2014, 19:14
- - Usach   Цитата(инж323 @ 19.1.2014, 3:58) Эко вы ...   19.1.2014, 19:32
|- - jota   Цитата(Usach @ 19.1.2014, 18:32) Я первый...   19.1.2014, 20:00
- - инж323   Автор, проверьте чистоту импульсных трубок на РПД.   19.1.2014, 21:30


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 20:33
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных