Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Прошу помощи по проекту водопровода.
3AMEP3
сообщение 13.1.2014, 12:16
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 5.6.2012
Из: Томск
Пользователь №: 152810



Добрый день! Суть проблемы такова - это мой первый проект водопровода smile.gif
Вобщем, худо-бедно у меня получилось его сотворить с помощью примера другого проекта.
Сам проект - реконструкция старых водопроводных сетей в небольшом селе (демонтаж старых стальных труб и прокладка взамен новых ПЭ) с установкой в колодцах водоразборных колонок и пожарных гидрантов.
Недавно пришёл ответ от экспертизы. Некоторые замечания ставят меня, честно говоря, в ступор. Прошу вашей компетентной помощи, потому как спросить мне больше не у кого.
Вот самое главное замечание:
Дело в том, что вся сеть построена по тупиковой схеме, как и старая, однако, по СНиП 2.04.02-84 п.8.5, сеть должна быть кольцевой. Правда в примечании написано, что в моем случае разрешается применять тупиковую схему при условии устройства противопожарных резервуаров или водоемов, водонапорной башни или контррезервуара в конце тупика. В моей сети 5 тупиков. Выходит, целесообразно заложить проектом пожарные резервуары в конце каждого, но тогда не понятно, нужны-ли гидранты в колодцах, где заканчивается водопровод. И как нужно заполнять резервуары водой в этом случае?
Заранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- 3AMEP3   Прошу помощи по проекту водопровода.   13.1.2014, 12:16
- - Mozarello   а где текст замечания?   13.1.2014, 13:39
- - 3AMEP3   Дословно так: 2. В целом проектируемая система вод...   13.1.2014, 13:40
- - Mozarello   и все тупики свыше 200 метров?   13.1.2014, 13:43
- - 3AMEP3   Да! Самая короткая ветка порядка 400 метров. М...   13.1.2014, 13:47
|- - Mozarello   Цитата(3AMEP3 @ 13.1.2014, 14:47) Да...   13.1.2014, 13:50
- - 3AMEP3   Вот   13.1.2014, 13:52
- - Mozarello   интересный случай) я бы тоже послушал тех кто дела...   13.1.2014, 14:08
- - MEGASANTEHNIK   Случай и в самом деле интересный. Допустим, водопр...   13.1.2014, 14:36
- - ежик_с_окраины   а на реконструкцию нужна экспертиза?   13.1.2014, 14:37
|- - Serg Ivanov   Цитата(ежик_с_окраины @ 13.1.2014, 15:37)...   13.1.2014, 14:41
- - 3AMEP3   Кольцевать - значит увеличить протяженность трубоп...   13.1.2014, 15:19
|- - Elenk_@   Цитата(3AMEP3 @ 13.1.2014, 16:19) Кольцев...   13.1.2014, 15:32
|- - Serg Ivanov   Цитата(3AMEP3 @ 13.1.2014, 16:19) Думаю, ...   13.1.2014, 15:48
- - 3AMEP3   Ну, да. Я думаю 4-х резервуаров по 25м3 каждый впо...   13.1.2014, 15:40
- - Elenk_@   расход на наружное пожаротушение какой ?   13.1.2014, 15:45
- - 3AMEP3   5 л/с Там порядка 500 человек на этом водопроводе.   13.1.2014, 15:45
- - 3AMEP3   Где-то в СНиПе натыкался, что пожарные резервуары ...   13.1.2014, 15:54
- - Serg Ivanov   Цитата(3AMEP3 @ 13.1.2014, 16:54) Где-то ...   14.1.2014, 15:52


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274