Доброго времени суток!

Имеются конденсатные баки и с них конденсат откачивается на котельну. Известно, что есть проблемы с водоподготовкой. Однако паропроводы находясь в эксплуатации более 6 лет особого износа не имеют. Чего нельзя сказать о конденсатных. Они постоянно ремонтируются и частично заменены (около 40% за 6 лет). Помимо этого, необходима их полная замена.

Хочу поговорить о причинах быстрого износа и нормах эксплуатации конденсатных линий.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Тимур-Калуга   Износ конденсатных труб   14.1.2014, 13:43
- - Ashihara   Цитата(Тимур-Калуга @ 14.1.2014, 14...   14.1.2014, 14:15
- - Галиев   Я задавался подобным вопросом года три назад, отво...   14.1.2014, 14:37
- - tiptop   Давным-давно известно, что стальные конденсатопров...   14.1.2014, 14:44
|- - Галиев   Цитата(tiptop @ 14.1.2014, 15:44) Давным-...   14.1.2014, 20:09
|- - tiptop   to Галиев   14.1.2014, 20:10
- - Лыткин   Цитата(Тимур-Калуга @ 14.1.2014, 14...   14.1.2014, 15:08
- - Тимур-Калуга   Цитата(Галиев @ 14.1.2014, 15:37) Я задав...   14.1.2014, 15:40
|- - Бойко   Цитата(Тимур-Калуга @ 14.1.2014, 15...   14.1.2014, 17:27
- - gilepp   Все верно - это угольная кислота. Она образуется п...   14.1.2014, 16:59
- - Тимур-Калуга   Цитата(Галиев @ 14.1.2014, 21:09) Я забыл...   14.1.2014, 20:50
|- - Лыткин   Цитата(Тимур-Калуга @ 14.1.2014, 21...   15.1.2014, 8:24
|- - Тимур-Калуга   Цитата(Лыткин @ 15.1.2014, 9:24) В парово...   28.1.2014, 8:53
- - мозг   HydroChem НТ-710 – реагент, представляющий смесь н...   15.1.2014, 11:02
- - Тимур-Калуга   Буду ознакамливаться, спасибо.   15.1.2014, 14:04
|- - Лыткин   Цитата(Тимур-Калуга @ 15.1.2014, 15...   17.1.2014, 9:21
- - мозг   просьба к тем кто уже использовал HydroChem НТ-710...   19.1.2014, 6:42
- - gilepp   На линии входа пара можно поставить термостатическ...   28.1.2014, 9:00
|- - Тимур-Калуга   Цитата(gilepp @ 28.1.2014, 10:00) На лини...   29.1.2014, 10:56
- - proff029   Вообще чуть остывший конденсат - очень агрессивная...   18.2.2014, 15:43
- - ILG   Воздушники на входе в теплообменный аппарат, так ж...   22.2.2014, 20:08
|- - Лыткин   Цитата(ILG @ 22.2.2014, 21:08) Воздушники...   27.2.2014, 8:31
- - gilepp   ЦитатаАбсолютно верно СО2 тяжелее пара и удалить е...   27.2.2014, 10:17
|- - Лыткин   Цитата(gilepp @ 27.2.2014, 11:17) Конечно...   27.2.2014, 12:33
- - gilepp   Потому, что создается воздушная пробка, это другой...   27.2.2014, 13:22
- - ILG   "Глупые инженеры" написали манифест конд...   2.3.2014, 8:26
- - tiptop   В.И. Янкелевич пишет, что... "Важнейшей меро...   2.3.2014, 10:39
- - gilepp   Инженеры написали, что автоматический отвод воздух...   2.3.2014, 15:21
- - aktiec   доброго времени суток. у меня на работе такая проб...   15.2.2016, 22:25
|- - aktiec   Цитата(aktiec @ 15.2.2016, 23:25) доброго...   15.2.2016, 23:02
- - tric1   В нормах пишут: 2.3.25. Для предотвращения углеки...   16.2.2016, 22:49


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 17:34
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных