> Низкий перепад двления в ИТП, помогите.
ZVONE
сообщение 14.1.2014, 15:28
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 23.7.2012
Пользователь №: 157417



Система отопления 23-х этажного дома подключена по независимой схеме через пластинчатые теплообменники. Нагрузка порядка 0,6Гкал/ч. Система отопления двухтрубная стояки на жилую часть идут от гребенки, расположенной в помещении ИТП без перемычек между прямой и обраткой. На каждом этаже ответвление от стояка на гребенку этажа, до 13-го этажа уставлены балансировочные клапаны на подаче и на обратке (на гребенках), после 13-го этажа только на обратке. Каждый радиатор запитан отдельно от гребенки трубами из сшитого полиэтилена. Подача по первому контуру регулируется с помощью погодозависимого регулятора. Циркуляционные насосы системы отопления запитаны от шкафа управления. Расчет насосов производился по стандартной методике. Предполагалось 1 насос рабочий, оборудованный ЧРП, другой резервный, который при подключении также работает от ЧРП. На подающем и обратном трубопроводах установлены ЭКМ и датчики давления. Поддержание давления в обратке осуществляется с помощью АУПД и насосов заполнения системы, в автоматическом режиме. При пуске циркуляционных насосов обнаружилась проблема, а именно - насос не тянет mellow.gif , т. е работает уже с частотой 50Гц да перепад дает только 4м.в.ст. При прикрывании крана на обратке стояка почти до конца перепад повышается, но при этом остывают верхние этажи. Сделали вывод что неправильно подобран насос, но при включении роасходомеров второго контура выяснилось, что расход на насосе соответствует проектному и соответственно попадает в график, а напор 4,5 метра, хотя задатчик перепада давления на шкафу управления насосами стоит на 15 метров, а по характеристике насоса при таком расходе он спокойно даст напор 25м.в.ст. Что делать helpsmilie.gif ? Может быть я чего-нибудь не понимаю, объясните пожалуйста. Просто уже пустили 2-е ИТП и на нем пока все нормально, но включена только половина дома, боюсь повторения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ZVONE   Низкий перепад двления в ИТП, помогите.   14.1.2014, 15:28
- - HeatServ   А фактический напор где измеряли и чем?   14.1.2014, 15:35
- - ZVONE   Фактические напоры в ИТП можно посмотреть через да...   14.1.2014, 15:44
|- - HeatServ   Цитата(ZVONE @ 14.1.2014, 15:44) Фактичес...   14.1.2014, 15:52
- - ZVONE   В итп перепад 4,5м.в.ст., а на 23-м давление в под...   14.1.2014, 15:55
|- - HeatServ   Цитата(ZVONE @ 14.1.2014, 15:55) В итп пе...   14.1.2014, 16:20
- - zr84   Цитата(ZVONE @ 14.1.2014, 18:28) Система ...   14.1.2014, 16:22
- - ZVONE   Может я не правильно описал проблему? В первом кон...   14.1.2014, 16:28
- - ZVONE   Я побаиваюсь что насосы подобраны неправильно, но ...   14.1.2014, 16:36
|- - zr84   Цитата(ZVONE @ 14.1.2014, 19:36) Я побаив...   14.1.2014, 18:51
- - Wiz   ЦитатаWILO IL 40-160/2, не ошиблись в названии ? М...   14.1.2014, 19:06
- - ZVONE   Извиняюсь, не правильно указал марку насоса, Насос...   14.1.2014, 19:12
|- - zr84   Цитата(ZVONE @ 14.1.2014, 22:12) Извиняюс...   14.1.2014, 19:21
- - ZVONE   На данный момент по счетчикам расход во втором кон...   14.1.2014, 19:19
- - Wiz   Цитатадолжен поднимать на 25-30метров Не, похороше...   14.1.2014, 19:27
- - ZVONE   По поводу нулевой точки сложновато. Искали везде, ...   14.1.2014, 19:34
- - Wiz   Цитатавыяснилось, что она в 1,5 раза выше расчетно...   14.1.2014, 19:51
- - ZVONE   3) при включении двух насосов параллельно перепад ...   14.1.2014, 19:54
- - HeatServ   Может подключили неправильно, или фазы одной нет.....   14.1.2014, 20:26
- - ZVONE   С подключением все нормально, разбирались: подключ...   14.1.2014, 20:32
|- - HeatServ   Цитата(ZVONE @ 14.1.2014, 20:32) С подклю...   14.1.2014, 20:52
- - инж323   зная "кухню" процессов проектирования на...   14.1.2014, 21:23
- - sergey13r   А насос по электрике правильно подключен? Крутится...   15.1.2014, 8:18
- - ZVONE   Электрику проверяли и не раз, я теперь подумаваю н...   15.1.2014, 10:09
|- - A.R.   Цитата(ZVONE @ 15.1.2014, 9:09) Электрику...   15.1.2014, 13:24
- - zr84   А схему ИТП (с пометками: что, где измеряли, значе...   15.1.2014, 10:29
- - ZVONE   Схема ИТП в приложении, Измеряли по сути только на...   15.1.2014, 12:02
- - Wiz   Вы бы показания манометров выложидли здесь, до/пос...   15.1.2014, 12:16
- - ZVONE   Здесь все с точностью до наоборот, сопротивление с...   15.1.2014, 12:43
|- - zr84   Цитата(ZVONE @ 15.1.2014, 15:43) Здесь вс...   15.1.2014, 17:15
- - ZVONE   Ура! Я попал в подвал! Вобщем перепад по м...   15.1.2014, 19:54
|- - HeatServ   Цитата(ZVONE @ 15.1.2014, 19:54) Ура...   15.1.2014, 20:04
- - ZVONE   Померили силу тока - 6,5А. Что соответствует приме...   16.1.2014, 10:22
|- - Лыткин   Цитата(ZVONE @ 16.1.2014, 11:22) Померили...   16.1.2014, 12:49
|- - zeman   Цитата(ZVONE @ 16.1.2014, 11:22) Померили...   21.1.2014, 15:04
- - ssn   циркуляционный насос вторичного контура. и требуем...   16.1.2014, 18:40
- - испытатель   Уже 35 постов, а я так и не понял - Вы измеряете ...   16.1.2014, 19:30
- - pankratk   Я хотел бы присоединиться к автору темы: почему вс...   20.1.2014, 2:21
|- - Лыткин   Цитата(pankratk @ 20.1.2014, 3:21) Я хоте...   20.1.2014, 12:46
|- - A.R.   Цитата(pankratk @ 20.1.2014, 1:21) Я хоте...   20.1.2014, 13:25
|- - Ernestas   Цитата(A.R. @ 20.1.2014, 14:25) При враще...   20.1.2014, 13:30
|- - brul   Цитата(Ernestas @ 20.1.2014, 17:30) Как п...   20.1.2014, 14:52
||- - Ernestas   Цитата(brul @ 20.1.2014, 14:52) Кому и ка...   20.1.2014, 15:04
||- - brul   Цитата(Ernestas @ 20.1.2014, 19:04) Специ...   21.1.2014, 8:31
||- - Ernestas   Цитата(brul @ 21.1.2014, 8:31) где там у ...   21.1.2014, 9:26
|- - A.R.   Цитата(Ernestas @ 20.1.2014, 12:30) Как п...   20.1.2014, 17:00
|- - Ernestas   Цитата(A.R. @ 20.1.2014, 17:00) Да. Но эт...   20.1.2014, 17:04
- - brul   Настройте балансировачные клапана и будет вам счас...   20.1.2014, 11:59
|- - Чинный   Все просто он не там меряет давление, мерить нужно...   21.1.2014, 9:12
|- - pankratk   Цитата(Чинный @ 21.1.2014, 17:12) Все про...   21.1.2014, 9:37
|- - brul   Цитата(pankratk @ 21.1.2014, 13:37) На ск...   21.1.2014, 9:57
|- - Чинный   Цитата(brul @ 21.1.2014, 10:57) А так с э...   21.1.2014, 10:02
|- - brul   Цитата(Чинный @ 21.1.2014, 14:02) Не спор...   21.1.2014, 10:15
|- - Чинный   Цитата(brul @ 21.1.2014, 11:15) когда пра...   21.1.2014, 10:28
- - rusik1   В итп перепад 4,5м.в.ст., а на 23-м давление в под...   18.8.2014, 17:03


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 22:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных