> Осушение воздуха в фреоновом воздухоохладителе
Pall
сообщение 15.1.2014, 15:15
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 12.1.2010
Пользователь №: 44068



Здравствуйте.
В холодильной камере с температурным режимом 0С, требуется поддержание влажности в пределах 40-50%.
Охлаждение осуществляется с 25С и влажности 75%.
Теплопритоки в камеру составляют 1,2кВт
Испаритель подобран на 1,3кВт
DelT на ТРВ 8К.
Прилагаю ID диаграмму процесса охлаждения, прошу знающих людей подсказать правельно ли определена точка 4?
Т.О. получается что влажность будет 55% (теоретически)

И для снижения влажности до скажем 45%, необходимо увеличевать перепад на ТРВ 9-10К.

Прошу порекомендовать толковую литературу с примерами построения процессов на ID.

Спасибо.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  i_d_diagr_2004.dwg ( 98,25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 41
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxNcYBM
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Реклама: ООО «Зет-Логист» ИНН 5401982392 | erid: 2Vtzqw44UH9

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 13:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных