> Помогите разобраться - почему не работает рециркуляция ГВС
GUP_1978
сообщение 16.1.2014, 11:34
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 16.6.2010
Пользователь №: 61389



Прикрепленный файл  _____.pdf ( 8,06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1159

Если кто разбирается - помогите запустить систему. Сделал у себя дома по собственному разумению, но где-то есть ошибка. Проблема: без всякой закономерности прекращает работать рециркуляция ГВС. В трубах после простоя откуда-то появляется воздух (открываешь кран и первоначально идет вода с воздухом вперемешку). После длительного слива воды рециркуляция запускается, потом останавливается. Какой-то закономерности не обнаруживается. Протечек нет на 100% (раз 5 или 6 осматривали не только стыки, но и все трубы). Насос работает (при включении/выключении появляется/исчезает вибрация, плюс контрольная лампа и на слышимость). Там где покупал оборудование тоже затылок чешут, но результата пока никакого.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- GUP_1978   Помогите разобраться - почему не работает рециркуляция ГВС   16.1.2014, 11:34
- - Лыткин   Цитата(GUP_1978 @ 16.1.2014, 12:34) Если...   16.1.2014, 12:28
|- - GUP_1978   Цитата(Лыткин @ 16.1.2014, 11:28) Попробу...   16.1.2014, 12:33
|- - Лыткин   Цитата(GUP_1978 @ 16.1.2014, 13:33) Подпи...   16.1.2014, 14:45
- - ЁЖик   Не могли бы на схеме указать стрелками подачу и об...   16.1.2014, 12:44
- - ЁЖик   Цитата(GUP_1978 @ 16.1.2014, 12:34) Если...   16.1.2014, 12:59
|- - GUP_1978   Цитата(ЁЖик @ 16.1.2014, 11:59) Вот так д...   16.1.2014, 16:17
|- - Крестьянин   Цитата(GUP_1978 @ 16.1.2014, 16:17) Это я...   16.1.2014, 17:34
|- - GUP_1978   Цитата(Крестьянин @ 16.1.2014, 16:34) Нас...   17.1.2014, 9:17
- - ЁЖик   Но эта развязка не удалит растворённые газы из нед...   16.1.2014, 15:22
- - ЁЖик   +1. Схема нужна конечно Цитата(GUP_1978 @ 16...   16.1.2014, 17:48
- - испытатель   Цитата(ЁЖик @ 16.1.2014, 15:48) +1. Схема...   16.1.2014, 19:21
- - LordN   а разве бойлер и циркуляция не исключают один друг...   16.1.2014, 19:25
- - испытатель   Цитата(LordN @ 16.1.2014, 17:25) а разве ...   16.1.2014, 19:34
|- - LordN   Цитата(испытатель @ 16.1.2014, 23:34) Бой...   17.1.2014, 10:59
- - Начальник котельной   Цитата(GUP_1978 @ 16.1.2014, 11:34) Если...   16.1.2014, 20:27
|- - GUP_1978   Цитата(Начальник котельной @ 16.1.2014, 19...   17.1.2014, 9:08
- - ЁЖик   Вопще весёлый "случай" устроил себе авто...   16.1.2014, 22:28
- - lentyai   а я вот не понимаю откуда берется воздух и как гру...   16.1.2014, 23:17
- - ЁЖик   Подождите рекомендовать. Подождите. Вопрос ведь за...   17.1.2014, 0:32
|- - Лыткин   Цитата(ЁЖик @ 17.1.2014, 1:32) Подождите ...   17.1.2014, 8:38
- - испытатель   Ну что вы все в дебри лазаете. Какие спускники воз...   17.1.2014, 9:37
- - ЁЖик   Щас автор спросит: "так чего сделать-то надо?...   17.1.2014, 10:41
|- - GUP_1978   Цитата(ЁЖик @ 17.1.2014, 9:41) Щас автор ...   17.1.2014, 10:54
- - LordN   Цитататак чего сделать-то надо? сделать отдельную ...   17.1.2014, 10:50
|- - GUP_1978   Цитата(LordN @ 17.1.2014, 9:50) сделать о...   17.1.2014, 11:02
- - ЁЖик   Ничего там циркуляция ГВ на нет не сводит. Переста...   17.1.2014, 11:09
|- - GUP_1978   Цитата(ЁЖик @ 17.1.2014, 10:09) Ничего та...   17.1.2014, 11:40
- - ЁЖик   • Объем: 100 л • Мощность ТЭНа: 1500 Вт • Время на...   17.1.2014, 11:39
- - ЁЖик   А отдельный ввод рециркуляции есть на корпусе или ...   17.1.2014, 11:42
|- - GUP_1978   Цитата(ЁЖик @ 17.1.2014, 10:42) А отдельн...   17.1.2014, 12:10
- - ЁЖик   Хороший бойлер. Нет там никакого штуцера. Тогда д...   17.1.2014, 12:00
- - GUP_1978   Люди, виноват, краснею. Подвод холодной воды в бой...   17.1.2014, 16:59
- - ЁЖик   Вы же в пост 1 говорили, что циркуляция была, но с...   17.1.2014, 17:09
|- - GUP_1978   Цитата(ЁЖик @ 17.1.2014, 16:09) Вы же в п...   17.1.2014, 18:22
- - ЁЖик   Честно сказать - так ничего и не понял. Понимаете ...   17.1.2014, 18:57
|- - GUP_1978   Цитата(ЁЖик @ 17.1.2014, 17:57) Честно ск...   17.1.2014, 19:40
- - GUP_1978   Исправил подключение холодной воды   17.1.2014, 19:06
- - Начальник котельной   Первый раз встречаю, чтобы воздухоотводчик ставили...   18.1.2014, 12:45
- - GUP_1978   Цитата(Начальник котельной @ 18.1.2014, 11...   18.1.2014, 12:55


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274