Малина12
сообщение 16.1.2014, 18:25
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 16.1.2014
Пользователь №: 219846



Добрый день!
Пишу впервые и очень надеюсь на помощь!

Считаю сеть воздуховодов - она в файле во вложении.
Это схема для расчета, сильно тапками не кидайте)

Суть такая: по длине воздуховода установлены решетки с выпуском воздуха вбок.
т.е. идет воздуховод, в нем сделана врезка, установлен дроссель, потом решетка.

Посчитала потери давления в сети - получилось 198 Па (считала по справочнику и по программе с форума).
Скорости в магистралях не более 5 м/с (4,8), в отводах - 3 м/с.

Меня эта цифра очень смущает, кажется, что для такой сети потери слишком маленькие.
Посмотрите, пожалуйста, опытным глазом, возможен ли такой порядок величины для данной сети? Мне не нужна точная цифра, я не прошу считать за меня - просто цифра мне кажется маленькой, а по расчету получается.

И еще вопрос: как в таком случае считаются отводы на решетки? Я брала как ответвление на нагнетание...Или они беруться просто как воздухораспределители?

Спасибо!

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______Model.jpg ( 249,52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 133
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Малина12   Вопрос по аэродинамике   16.1.2014, 18:25
- - vsklokoch   Цифра вполне похожа на правду. Вы сопротивление са...   17.1.2014, 14:32
- - Малина12   Ура! Спасибо за ответ! Я учитывала сопрот...   17.1.2014, 15:34
- - v_a_t   Справочник проектировщика часть 4 с.213-214 КМС дл...   17.1.2014, 20:45
|- - Малина12   Цитата(v_a_t @ 17.1.2014, 21:45) Справочн...   22.1.2014, 8:43
- - jota   Система без балансировочных клапанов. Это ещё 20-5...   17.1.2014, 22:56
|- - vsklokoch   Цитата(jota @ 17.1.2014, 22:56) Система б...   20.1.2014, 14:09
- - v_a_t   КМС на ответвление или на проход берется в тройник...   22.1.2014, 20:06
- - Малина12   Добрый день! Подскажите, пожалуйста, еще в так...   26.1.2014, 13:47
- - v_a_t   КМС тройника на ответвление + КМС отвода. Магистра...   27.1.2014, 18:50
|- - Малина12   Цитата(v_a_t @ 27.1.2014, 19:50) КМС трой...   29.1.2014, 16:08
|- - vsklokoch   Цитата(Малина12 @ 29.1.2014, 17:08) Спаси...   30.1.2014, 9:44
- - vsklokoch   Возможно не по теме, но меня замучал вопрос: а отк...   28.1.2014, 9:10
- - Татьяна Удальцова   Цитатаа откуда такая любовь к прямоуголке? 200*200...   28.1.2014, 11:03
|- - vsklokoch   Цитата(Татьяна Удальцова @ 28.1.2014, 12...   29.1.2014, 10:47
- - Малина12   Про 350 мм из предыдущего поста: произошли изменен...   29.1.2014, 20:37
- - Skaramush   Сударыня, поверьте на слово - воздуховод с толщино...   29.1.2014, 23:54
- - Малина12   Вы правы-написано некорректно и не понятно! Я ...   30.1.2014, 6:27
- - Skaramush   А разделить магистраль на несколько не думали? В н...   31.1.2014, 21:34


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 14:10
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных