Аларик Тушение по площади пеной средней кратности 19.1.2014, 9:45 BTS Обычно генераторы ставят под потолком помещения по... 19.1.2014, 12:16 Аларик ув. BTS, при объемном тушении согласен... расчет к... 20.1.2014, 6:59 BTS Параметр интенсивности подачи раствора пенообразов... 20.1.2014, 11:38![]() Аларик Цитата(BTS @ 20.1.2014, 11:38) Подачу пен... 20.1.2014, 14:35![]() BTS Цитата(Аларик @ 20.1.2014, 15:35) не пойм... 20.1.2014, 16:50 BTS Ув. Аларик, найдите в сети Т-ТБ-02-2002 (ВНИПИНЕФТ... 20.1.2014, 17:17 Аларик Спасибо. 20.1.2014, 18:35 Аларик способ размещния генератора имеет значение? наприм... 21.1.2014, 9:30 BTS Если в документации на ГЧС есть указания по устано... 21.1.2014, 10:15