MAverick Cкорость течения воды в трубопроводе 20.1.2014, 9:23 panzerock Скорость 1.5 м/с нормально, но сможет ли напор пок... 20.1.2014, 10:06 LordN при расходе 41.7 м3/час потери в трубе с Ду=100мм ... 20.1.2014, 11:12![]() Ernestas Цитата(LordN @ 20.1.2014, 11:12) при расх... 20.1.2014, 13:20 nagger Цитата(MAverick @ 20.1.2014, 10:23) 100 т... 20.1.2014, 12:16 LordN ЦитатаПо моему 270Па/м (и то для новых труб), для ... 20.1.2014, 13:40![]() Ernestas Цитата(LordN @ 20.1.2014, 13:40) ничего н... 20.1.2014, 14:26 Skorpion Цитата(MAverick @ 20.1.2014, 9:23) Коллег... 20.1.2014, 21:02 birvodocanal 1,5 м/с это многовато, но все же допустимо. А при ... 3.2.2014, 3:28 nick2 Цитатаа какая максимальная скорость воды в трубе? ... 3.2.2014, 7:02
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
Реклама
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq Последние сообщения Форума