moari
сообщение 20.1.2014, 15:21
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 20.1.2014
Пользователь №: 220164



Здравствуйте! Подскажите,пожалуйста, какое решение следует принять в такой ситуации: проектируемый многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой "садится" на существующую теплосеть 2Ду200мм. Условия стесненные, заказчик предлагает переложить данную трассу в непроходном канале, устроенном в монолитной плите автостоянки, но, согласно СНиП 41-02-2003, п. 9.3" При выборе трассы допускается пересечение жилых и общественных зданий транзитными водяными тепловыми сетями с диаметрами теплопроводов до 300 мм включительно при условии прокладки сетей в технических подпольях и тоннелях (высотой не менее 1,8 м) с устройством дренирующего колодца в нижней точке на выходе из здания", т.е, как я понимаю, предложенные решение - нарушение норм, или нет? Какие еще могут быть варианты?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- moari   прокладка транзитной теплосети   20.1.2014, 15:21
- - Shiling   Конечно нарушение. Если потребуется ремонт трассы,...   20.1.2014, 15:34
- - Ernestas   Цитата(moari @ 20.1.2014, 15:21) Здравств...   20.1.2014, 15:40
|- - J. Antonio   Цитата(Ernestas @ 20.1.2014, 16:40) Тольк...   20.1.2014, 19:39
- - nik4t   Цитата(moari @ 20.1.2014, 16:21) ...Услов...   20.1.2014, 22:37
- - АБорисыч   Прежде чем вести речь о типе прокладки согласуйте ...   20.1.2014, 22:46
- - moari   Коллеги, я - новый участник форума, с цитатами пок...   21.1.2014, 8:04
|- - *Sasha*   Цитата(moari @ 21.1.2014, 9:04) Да и вооб...   21.1.2014, 10:09
- - АБорисыч   тогда ЦитатаДайте картинку, разрез...   21.1.2014, 8:15
- - moari   Цитата(АБорисыч @ 21.1.2014, 9:15) тогда ...   21.1.2014, 10:03
- - АБорисыч   Про риски транзита тут правильно говорят - транзит...   21.1.2014, 11:21
- - nik4t   Цитата(*Sasha* @ 21.1.2014, 11:09) ... В ...   21.1.2014, 15:29
- - moari   Цитата(*Sasha* @ 21.1.2014, 11:09) В ваше...   22.1.2014, 8:40
|- - *Sasha*   Цитата(moari @ 22.1.2014, 9:40) Работы, к...   22.1.2014, 9:54
- - moari   Цитата(*Sasha* @ 22.1.2014, 10:54) Что до...   22.1.2014, 10:31
|- - *Sasha*   Цитата(moari @ 22.1.2014, 11:31) Будут ...   22.1.2014, 10:41
- - Татьяна Удальцова   Из-за такой транзитной прокладки у нас когда-то ру...   22.1.2014, 14:24
- - moari   Цитата(Татьяна Удальцова @ 22.1.2014, 15...   23.1.2014, 7:28
- - moari   Большое спасибо всем!   17.4.2014, 13:55


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 19:17
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных