Гость_Yrua_*
сообщение 16.11.2006, 14:54
Сообщение #1





Guest Forum






Уважаемые "Зубры" помогите восстановить справедливость. Речь идет о споре 2 специалистов.

Расстановка пож. гидрантов на кольце внешних сетей хоз-бытового противопожарного водопровода.

Имеется здание которое надо тушить 80 л/с на внешнее пожаротушение
и п. 8.16. СНиПа
"Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью мания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более и одного - при расходе поды менее 15 л/с с учетом прокладки рукавных линий длиной, не более указанной в п. 9.30 по дорогам с твердым покрытием.
Расстояние между гидрантами определяется расчетом, учитывающим суммарный расход воды на пожаротушение и пропускную способность устанавливаемого типа гидрантов по ГОСТ 8220-85* Е."

1-ый спец утверждает что 80 л/с надо лить в каждую точку здания тоисть 80/15 = почти 6 струй в каждую точку и у него получается пож гидранты через каждые 40 м.

2-рой спец утверждает что надо брать не 15 л/с пропускная способность одного гидранта а примерно 30 соответственно кол гидрантов уменьшается прямопропорционально

Я же считаю что 80 л/с ето всего на целое здание а каждую точку надо орошать из двух гидрантов и соответственно роспределить гидранты по росстоянию примерно 150 м и исходя из общего кол воды достаточно было б поставить 6 шт пож гидрантов на кольце


Россудите пожалуйста sport_boxing.gif противоборствующее стороны
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Yrua   рассудите гидранты пожалуйста   16.11.2006, 14:54
- - igla   думаю, ты прав   16.11.2006, 15:24
- - Yrua   спасибо igla а как думают остальные господа   16.11.2006, 16:19
- - Aleksander   поскольку по ГОСТ 8220-85 гидравлическое сопротивл...   16.11.2006, 18:06
- - OlgaO   Цитата(Aleksander @ Nov 16 2006, 18:06 )двум ...   17.11.2006, 9:42
- - Yrua   OlgaO скажите пожалуйста а почему каждая точка дол...   17.11.2006, 9:53
- - Aleksander   150 метров растояние на котором устанавливаются ги...   17.11.2006, 10:55
- - OlgaO   Цитата(Aleksander @ Nov 17 2006, 10:55 )150 м...   17.11.2006, 11:57
- - Гость_Yrua   Уважаемая OlgaO в своих рассуждениях вы опираетесь...   17.11.2006, 12:57
- - Yrua   ой я кажется забыл залоговатся гость_Yrua ето на с...   17.11.2006, 13:41
- - Водяной   Ольга, скажите у Вас книга Кузнецовой А.Е. 72года ...   17.11.2006, 14:17
- - Водяной   Юрий, почему вы считаете, что надо брать на гидран...   17.11.2006, 14:31
- - OlgaO   Цитата(Гость_Yrua @ Nov 17 2006, 12:57 )Вот я...   17.11.2006, 14:34
- - Водяной   Ольга скажите, а автонасосы какой дают напор и рас...   17.11.2006, 14:38
- - Yrua   Водяной вы меня конечно извените но относительно [...   17.11.2006, 14:49
- - Aleksander   2.13. Расход воды на наружное пожаротушение (на од...   17.11.2006, 14:52
- - Водяной   Вы знаете, подсказкой может служить категория здан...   17.11.2006, 14:59
- - OlgaO   Цитата(Водяной @ Nov 17 2006, 14:17 )Ольга, с...   17.11.2006, 15:00
- - Водяной   Расход в таблице 6 дан для правильной расстановки ...   17.11.2006, 15:02
- - OlgaO   Цитата(Водяной @ Nov 17 2006, 14:38 )Ольга ск...   17.11.2006, 15:13
- - Yrua   Вы правы Водяной дело об здании 567 800 м3 общая к...   17.11.2006, 15:13
- - OlgaO   Цитата(Yrua @ Nov 17 2006, 14:49 )Сказано тол...   17.11.2006, 15:26
- - Yrua   Спасибо OlgaO Задачка вроде как решена но для пуще...   17.11.2006, 15:35
- - Водяной   Меня просто всегда удивляло, что это за насосы так...   17.11.2006, 15:41
- - Aleksander   подача насоса при высоте всасывания 3,5 м и напоре...   17.11.2006, 15:43
- - OlgaO   Цитата(Yrua @ Nov 17 2006, 15:35 )Спасибо Olg...   17.11.2006, 16:12
- - Водяной   Будьте любезны. Можно конечно не всю книгу, а толь...   17.11.2006, 16:45
- - Yrua   Мы все, я в етом не сомневаюсь, будем Вам и Вашему...   17.11.2006, 17:10
- - Водяной   Спасибо большое!   20.11.2006, 9:06
- - Yrua   Действительно хорошая книга. Спасибо Вам!   20.11.2006, 10:37
- - Patric   помогите разобраться.. Проектирую молочную ферму. ...   11.9.2014, 14:02
- - psb1983   Цитата(Yrua @ 17.11.2006, 15:35) Спасибо ...   13.11.2015, 0:04
- - Твич   Коллеги, помогите разобраться с расчётом гидравлич...   1.6.2016, 9:45


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 1 Kospar1

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 8:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных