> Проблемная капиталка, изенение схемы подводки, в результате проблемы со стояком отопления в квартире (вибрация и низкий гул)
andy_ya
сообщение 21.1.2014, 13:43
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 21.1.2014
Пользователь №: 220396



Добрый день. Очень нужен совет технического специалиста.

Краткая предистория: 2011 - капиталка. Сменили радиаторы и трубы отопления. В квартире кухня и две комнаты, было до капиталки ДВА ПРЯМЫХ стояка, ДВЕ ОБРАТКИ, стало ОДНА ПРЯМАЯ и ДВЕ ОБРАТКИ (одну трубу оставили бесхозной). По плану должно было быть внешнее утепление дома, но его так и не сделали. По этой причине, либо в связи с ошибкой в изначальном расчете, в первую зиму весь наш стояк мерз . У нас северная сторона, торец дома, причем угловая комната в нем, писали коллективные жалобы всем подъездом на непрогрев.

В результате не меняя радиаторов и подводки, сменили просто схему раздачи на чердаке и в подвале. Теперь стало ДВЕ ПРЯМЫХ и ОДНА ОБРАТКА. С этой обраткой (на фото) стала наблюдаться проблема -- в отдельные моменты (чаще всего в ночные морозы) по обходной трубке (справа от радиатора) и по стояку чувствуется вибрация.



Если перекрыть кран на радиатор (снизу), она усиливается. Фиг бы с вибрацией, но еще идет низкочастотный звук, очень противный. Его трудно заглушить. Совсем не такой как от теплоносителя (то скорее, шум), и даже не такой как от насосов в ЦТП в подвале (тот повыше). Этот как будто инфразвук, от вибрации, стоишь рядом и как будто в ушах гудит, сразу и не поймешь что от труб. Еще проблема в том, что явление это не постоянное, но неоднократные вызовы в РЭУ с утра пораньше помогли его засечь, по крайней мере, наличие вибрации признали.

Прокачки и регулировки не помогли. Мастер участка попробовал сменить регулятор на выходе с этой обратки внизу, в подвале, на шаровой кран (виден на фото, справа) -- проблему ослабил, но до морозов, как оказалось.
Сейчас -20 и все заново...


Обратка в подвале

Сегодня были вместе с МОЭК. В чем причина не знают. Спустились в подвал, инженеру не понравилось почти 90-градусный изгибы по обратке


Обратка в подвале


Температура на входе почти 100 градусов (верхний термометр)


пульт


Пока предложили перекрыть околорадиатоную перемычку врезным краном. Может быть эта перемычка порождает вибрацию, с учетом того, что через нее идет нерасчетный напор воды... Но это ждать еще неделю, сказали, что мороз должен спасть хотя бы до 10 градусного.... Подскажите куда еще смотреть.

Отдельно помимо технического момента интересует чисто административный вопрос -- скажем, если есть нарушение в расчете или в работе, куда следует обращаться, мастер в РЭУ на большые работы не идет, кивает на делавшую капиталку организацию (предлагал ему пусть вторую обратку по пустеющей трубе). Если вы увидели четкое нарушение, подскажите пожалуйста, в чем конкретно нарушение, и куда эффективнее забросить жалобу.

То что в квартире вибрация -- это пойди еще поймай ее и докажи, скажут в ушах шумит, а вот нарушение конкретного норматива это факт. Этажом выше и ниже такой проблемы нет -- там ни трубы, ни радиаторы не меняли, у них как стоял так и стоит чугун, никакой вибрации. Где-то высоко меняли радиаторы как мы, но у них, вроде такой проблемы нет.

Когда гудит сильно, ночую в коридоре, беда!

Заранее спасибо!

Сообщение отредактировал andy_ya - 21.1.2014, 13:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- andy_ya   Проблемная капиталка, изенение схемы подводки, в результате проблемы со стояком отопления в квартире (вибрация и низкий гул)   21.1.2014, 13:43
- - jota   Радиаторы алюминиевые?   21.1.2014, 13:49
- - andy_ya   Пульт крупнее (по клику)   21.1.2014, 13:52
- - andy_ya   Радиаторы биметалл сантехпром http://www.santexpro...   21.1.2014, 14:01
- - KARTS   Пока прослеживается только связь шума с похолодани...   21.1.2014, 14:19
- - Shiling   Если делали реконструкцию, то значит должен быть п...   21.1.2014, 14:19
- - andy_ya   В СЭС вот как раз и не хотелось бы обращаться, в н...   21.1.2014, 14:34
- - andy_ya   img   21.1.2014, 14:40
- - andy_ya   Да мыслей нет... Скажите, а вот справа на последне...   23.1.2014, 15:16
- - Егор   когда меняли подачу с обраткой, этот регулятор раз...   23.1.2014, 15:59
- - andy_ya   Уж такое то должны были учесть, когда меняли подкл...   23.1.2014, 21:10
- - Ilich87   Есть ли у Вас фото т.н. регулятора давления в лучш...   24.1.2014, 14:13
- - Начальник котельной   А диаметры труб остались прежними?   24.1.2014, 22:26
- - Крестьянин   Насколько далеко Ваш дом удалён от насосной? Наш д...   25.1.2014, 8:10
- - den.mgn   На вводе надо ещё смотреть перепады давления и тем...   25.1.2014, 11:34
- - andy_ya   Да в том-то и дело, что диаметр остался прежним. Н...   31.1.2014, 19:53
- - Сергей 3046   Здравствуйте! Опишите параметры давления и тем...   1.2.2014, 19:39
- - andmed   Сделали пока вот такой кран на перемычку, чтобы п...   13.2.2014, 8:30
- - andmed   Подскажите, пожет ли от шумов из насосной что-то в...   17.2.2014, 3:15
- - andmed   Докладываюсь Поставили антивибрационную проставку...   20.2.2014, 13:14
- - kyza67   Бегло тему посмотрел, шумит обычно там где скорост...   20.2.2014, 16:15
- - andmed   kyza67 спасибо но опытным путем установлено, что в...   23.2.2014, 23:27
- - andmed   Из того, что доступно мне по силам, решил сделать ...   1.3.2014, 15:36
- - andmed   Вчера была комиссия с МОЭКом. Сделал еще фотки. В...   5.3.2014, 16:18
- - andmed   да, не знаю, нужно ли на показания элеватора сейча...   5.3.2014, 16:26
- - andmed   Обнаружил источник шума, он за пределами элеваторн...   11.3.2014, 10:06
- - andmed   Получил рабочую документацию Увы и ах мы принадле...   12.3.2014, 22:56


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 17:05
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных