Компенсация дымоудаления |
|
|
|
21.1.2014, 15:14
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 2.4.2013
Пользователь №: 187748

|
Здравствуйте, уважаемые коллеги! Веду расчет дымоудаления жилого дома. Естественно, необходима компенсация приточным воздухом дымоудаления. Согласно П. 7.4 СП 7.13130.2013 при совместном действии систем приточной и вытяжной противодымной вентиляции отрицательный дисбаланс в защищаемом помещении допускается не более 30%. Как я, уже проштудировав форум поняла, что компенсация должна быть на массовый расход, а не объемный.
Тогда для моего понимая нужен пример. Например, мы посчитали по МДС 41-1.99, что необходимо удалить дыма 3,2 кг/с плотностью 0,61 кг/м3. Как я понимаю, компенсировать нужно 70% от массового расхода дыма, то есть: G=3,2*0,7=2,24 кг/с. Затем переводим в объемный и расчитываем необходимые сечения решеток и воздуховодов. То есть 2,24 кг/с делим на плотность воздуха 1.2 кг/м3 и получаем: L=2,24/1,2=1,87 м3/с=6720 м3/ч. Это и есть то количество воздуха, необходимое для компенсации дымоудаления.
Все верно? Тогда не понимаю, где здесь фигурирует плотность дыма?
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
duba7 Компенсация дымоудаления 21.1.2014, 15:14 Proektiro верно мыслите... плотность дыма фигурирует когда в... 21.1.2014, 15:29 duba7 Цитата(Proektiro @ 21.1.2014, 18:29) верн... 21.1.2014, 17:33 Proektiro да ( причем лично когда я подбираю естественную ко... 21.1.2014, 17:45 duba7 Цитата(Proektiro @ 21.1.2014, 20:45) да
С... 21.1.2014, 17:47 duba7 Цитата(Proektiro @ 21.1.2014, 20:45) прич... 21.1.2014, 17:57 Proektiro не понял о какой проблеме идет речь.... так это об... 21.1.2014, 18:03 zvyagaaa по МДС 41-1.99 вообще-то расчеты сейчас экспертиза... 21.1.2014, 18:38 duba7 Цитата(Proektiro @ 21.1.2014, 21:03) не п... 21.1.2014, 20:36 Mrs_Smith Подскажите пожалуйста, где можно почитать про комп... 12.11.2014, 9:52 ИОВ Цитата(Mrs_Smith @ 12.11.2014, 9:52) Подс... 12.11.2014, 11:36 Wiz Видимо ваши проектировщики округляют в меньшую сто... 12.11.2014, 10:16 Mrs_Smith Это вы сравнили 70% которые предлагались в самом н... 12.11.2014, 10:22 Wiz Но по сути то вы сначала считаете компенсирующий р... 12.11.2014, 10:38 Mrs_Smith Еще один вопросик. система компенсации находится п... 12.11.2014, 11:34 ИОВ Цитата(Mrs_Smith @ 12.11.2014, 11:34) Еще... 12.11.2014, 18:24 Composter Mrs_Smith , да хоть 10 ответвлений, главное что бы... 12.11.2014, 12:12 Mrs_Smith 1. Вентилятор канальный взрывозащищенный Унивент. ... 13.11.2014, 7:51 Mrs_Smith Я нашла его! Ура! У ВЕЗЫ и КЛИМАТВЕНТМАШа ... 13.11.2014, 8:43 ИОВ Цитата(Mrs_Smith @ 12.11.2014, 11:34) сис... 13.11.2014, 20:06 fry Цитата(ИОВ @ 13.11.2014, 20:06) Допускает... 14.11.2014, 8:38 Mrs_Smith В общем вентилятор придется куда-то убирать. В дру... 14.11.2014, 9:58 NOVIK_N Существует всего три варианта размещения вентилято... 14.11.2014, 14:09 Mrs_Smith Нет возможности ставить снаружи. Звонила в ВЕЗУ, с... 14.11.2014, 14:29 NOVIK_N Цитата(Mrs_Smith @ 14.11.2014, 15:29) ска... 14.11.2014, 17:40 ИОВ Цитата(Mrs_Smith @ 14.11.2014, 14:29) Нет... 16.11.2014, 12:12 Mrs_Smith Коридор вдоль всего здания. Идет посередине. И по ... 17.11.2014, 7:52 Etudiant Цитата(duba7 @ 21.1.2014, 8:14) То есть 2... 15.5.2015, 10:30 F0mka Вот не первый раз слышу, что дисбаланс следует счи... 29.2.2016, 14:33 ИОВ Цитата(F0mka @ 29.2.2016, 14:33) Вот не п... 29.2.2016, 14:49 F0mka ИОВ, спасибо за указание на п.4.4 Методических рек... 4.3.2016, 10:02 dronovigor Здравствуйте!
Каким документом регламентирован... 7.3.2016, 14:23 ИОВ Никаким - самая обычная рекламная замануха. СП 7 н... 7.3.2016, 15:58 leg-182 Господа, коллеги)
подскажите пожалста - имею Торг... 1.4.2016, 17:44 ИОВ 1. Не понятно, почему не предусматриваете ДУ из ат... 1.4.2016, 20:31  leg-182 Цитата(ИОВ @ 1.4.2016, 21:31) 1. Не понят... 1.4.2016, 21:17   ИОВ Цитата(leg-182 @ 1.4.2016, 21:17) 1.... 1.4.2016, 21:24    leg-182 Цитата(ИОВ @ 1.4.2016, 22:24) При таком ... 1.4.2016, 22:39 ИОВ У Вас коридоры с атриумом образуют общее воздушное... 1.4.2016, 23:36 leg-182 Цитата(ИОВ @ 1.4.2016, 23:36) У Вас корид... 2.4.2016, 13:32  ИОВ Цитата(leg-182 @ 2.4.2016, 13:32) Ка... 2.4.2016, 21:30   leg-182 Цитата(ИОВ @ 2.4.2016, 21:30) Но, если не... 2.4.2016, 23:15    ИОВ Я полагаю, что это атриум с открытыми галереями , ... 3.4.2016, 0:31     leg-182 Цитата(ИОВ @ 3.4.2016, 0:31) Я полагаю, ч... 3.4.2016, 12:58 Ксения П. Уважаемые специалисты!
Простите меня за глупый... 15.8.2016, 15:08 ИОВ По скоростям - обсуждали тут и тут
Про 150 Па (тол... 15.8.2016, 15:49 Ксения П. А вообще, в этих помещениях как лучше организовать... 15.8.2016, 16:57 ИОВ Вы задаёте странные вопросы для проектировщика сис... 15.8.2016, 17:34 Ксения П. Я еще не проектировала противодымку, поэтому плава... 15.8.2016, 17:44 ИОВ Цитата(Ксения П. @ 15.8.2016, 17:44) Я ещ... 15.8.2016, 18:51 Ксения П. Благодарю за развернутый ответ и ссылки на другие ... 15.8.2016, 20:05 Mrs_Smith Добрый день!
Прикладываю картинку: помещение в... 8.11.2016, 15:34 ИОВ Цитата(Mrs_Smith @ 8.11.2016, 15:34) ...п... 9.11.2016, 9:45 Mrs_Smith Пожалуйста, уделите минутку моему вопросу. Очень п... 9.11.2016, 7:44 colius Цитата(Mrs_Smith @ 8.11.2016, 15:34) Чтоб... 9.11.2016, 9:23 Dimcha_V Добрый день, дабы не плодить новых тем с аналогичн... 18.4.2017, 17:47 NOVIK_N Цитата(Dimcha_V @ 18.4.2017, 17:47) Как с... 19.4.2017, 9:00 exe.34 Цитата(Dimcha_V @ 18.4.2017, 17:47) ........ 19.4.2017, 9:11 Composter что то у вас все смешалось и подпор и компенсация ... 18.4.2017, 18:04 Dimcha_V Цитата(Composter @ 18.4.2017, 18:04) что ... 19.4.2017, 15:54 keaton Цитата(NOVIK_N @ 19.4.2017, 10:00) При ... 21.4.2017, 12:40 Dimcha_V Родилась со временем такая вот схемка организации ... 23.5.2017, 10:54 Dimcha_V Остается вопрос с местом установки датчиков давлен... 30.5.2017, 17:07 Nyrlaw Здравствуйте!
Уважаемые профи, прошу прокоммен... 31.5.2017, 12:35 Composter ЦитатаДля естественного притока воздуха в защищаем... 31.5.2017, 12:51 Nyrlaw А разве плотность наружного воздуха не будет больш... 31.5.2017, 13:52 Composter а вы нарисуйте процесс как вы себе это представляе... 31.5.2017, 14:07 Nyrlaw Ок, просто не понимаю как тогда возможна компенсац... 31.5.2017, 17:24 Composter вы плохо умеете читать Цитатаи по условию непревыш... 31.5.2017, 18:24 ИОВ Цитата(Nyrlaw @ 31.5.2017, 12:35) ... про... 31.5.2017, 20:01 Nyrlaw ИОВ, благодарю за ценные замечания!
Мне тоже ... 1.6.2017, 10:03 Nyrlaw Перекопала массу информации, но не нашла ничего лу... 1.6.2017, 18:29 Composter Цитата(Nyrlaw @ 1.6.2017, 18:29) Перекопа... 1.6.2017, 19:13 Nyrlaw Цитата(Composter @ 1.6.2017, 22:13) из го... 2.6.2017, 8:44 Composter Цитата(Nyrlaw @ 2.6.2017, 8:44) О, благод... 2.6.2017, 11:05 Wiz ЦитатаТо есть, по сути вопроса, необходимо подават... 2.6.2017, 9:35 Nyrlaw Это подвал, там нет оконных проемов. И очень огран... 2.6.2017, 10:01 ИОВ Цитата(Nyrlaw @ 2.6.2017, 8:44) То есть, ... 2.6.2017, 10:06 ИОВ Цитата(Composter @ 2.6.2017, 11:05) не по... 2.6.2017, 11:32 Nyrlaw Уважаемые ИОВ и Composter, я очень благодарна вам ... 5.6.2017, 11:08 ИОВ Цитата(Nyrlaw @ 5.6.2017, 11:08) ... оста... 5.6.2017, 12:02 Nyrlaw Спасибо! 11.6.2017, 23:07 ЛИД При определении утечек воздуха через закрытые прот... 14.6.2017, 15:01 ИОВ Принимают значение при +20 град. 14.6.2017, 16:13 Владимир 2010 Коллеги.
Естественное дымоудаление через люки.
Все... 16.3.2022, 13:35