Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Веду расчет дымоудаления жилого дома. Естественно, необходима компенсация приточным воздухом дымоудаления.
Согласно П. 7.4 СП 7.13130.2013 при совместном действии систем приточной и вытяжной противодымной вентиляции отрицательный дисбаланс в защищаемом помещении допускается не более 30%.
Как я, уже проштудировав форум поняла, что компенсация должна быть на массовый расход, а не объемный.

Тогда для моего понимая нужен пример.
Например, мы посчитали по МДС 41-1.99, что необходимо удалить дыма 3,2 кг/с плотностью 0,61 кг/м3.
Как я понимаю, компенсировать нужно 70% от массового расхода дыма, то есть:
G=3,2*0,7=2,24 кг/с.
Затем переводим в объемный и расчитываем необходимые сечения решеток и воздуховодов. То есть 2,24 кг/с делим на плотность воздуха 1.2 кг/м3 и получаем:
L=2,24/1,2=1,87 м3/с=6720 м3/ч. Это и есть то количество воздуха, необходимое для компенсации дымоудаления.

Все верно? Тогда не понимаю, где здесь фигурирует плотность дыма?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- duba7   Компенсация дымоудаления   21.1.2014, 15:14
- - Proektiro   верно мыслите... плотность дыма фигурирует когда в...   21.1.2014, 15:29
|- - duba7   Цитата(Proektiro @ 21.1.2014, 18:29) верн...   21.1.2014, 17:33
- - Proektiro   да ( причем лично когда я подбираю естественную ко...   21.1.2014, 17:45
|- - duba7   Цитата(Proektiro @ 21.1.2014, 20:45) да С...   21.1.2014, 17:47
|- - duba7   Цитата(Proektiro @ 21.1.2014, 20:45) прич...   21.1.2014, 17:57
- - Proektiro   не понял о какой проблеме идет речь.... так это об...   21.1.2014, 18:03
- - zvyagaaa   по МДС 41-1.99 вообще-то расчеты сейчас экспертиза...   21.1.2014, 18:38
|- - duba7   Цитата(Proektiro @ 21.1.2014, 21:03) не п...   21.1.2014, 20:36
- - Mrs_Smith   Подскажите пожалуйста, где можно почитать про комп...   12.11.2014, 9:52
|- - ИОВ   Цитата(Mrs_Smith @ 12.11.2014, 9:52) Подс...   12.11.2014, 11:36
- - Wiz   Видимо ваши проектировщики округляют в меньшую сто...   12.11.2014, 10:16
- - Mrs_Smith   Это вы сравнили 70% которые предлагались в самом н...   12.11.2014, 10:22
- - Wiz   Но по сути то вы сначала считаете компенсирующий р...   12.11.2014, 10:38
- - Mrs_Smith   Еще один вопросик. система компенсации находится п...   12.11.2014, 11:34
|- - ИОВ   Цитата(Mrs_Smith @ 12.11.2014, 11:34) Еще...   12.11.2014, 18:24
- - Composter   Mrs_Smith , да хоть 10 ответвлений, главное что бы...   12.11.2014, 12:12
- - Mrs_Smith   1. Вентилятор канальный взрывозащищенный Унивент. ...   13.11.2014, 7:51
- - Mrs_Smith   Я нашла его! Ура! У ВЕЗЫ и КЛИМАТВЕНТМАШа ...   13.11.2014, 8:43
- - ИОВ   Цитата(Mrs_Smith @ 12.11.2014, 11:34) сис...   13.11.2014, 20:06
|- - fry   Цитата(ИОВ @ 13.11.2014, 20:06) Допускает...   14.11.2014, 8:38
- - Mrs_Smith   В общем вентилятор придется куда-то убирать. В дру...   14.11.2014, 9:58
- - NOVIK_N   Существует всего три варианта размещения вентилято...   14.11.2014, 14:09
- - Mrs_Smith   Нет возможности ставить снаружи. Звонила в ВЕЗУ, с...   14.11.2014, 14:29
|- - NOVIK_N   Цитата(Mrs_Smith @ 14.11.2014, 15:29) ска...   14.11.2014, 17:40
|- - ИОВ   Цитата(Mrs_Smith @ 14.11.2014, 14:29) Нет...   16.11.2014, 12:12
- - Mrs_Smith   Коридор вдоль всего здания. Идет посередине. И по ...   17.11.2014, 7:52
- - Etudiant   Цитата(duba7 @ 21.1.2014, 8:14) То есть 2...   15.5.2015, 10:30
- - F0mka   Вот не первый раз слышу, что дисбаланс следует счи...   29.2.2016, 14:33
|- - ИОВ   Цитата(F0mka @ 29.2.2016, 14:33) Вот не п...   29.2.2016, 14:49
- - F0mka   ИОВ, спасибо за указание на п.4.4 Методических рек...   4.3.2016, 10:02
- - dronovigor   Здравствуйте! Каким документом регламентирован...   7.3.2016, 14:23
|- - ИОВ   Никаким - самая обычная рекламная замануха. СП 7 н...   7.3.2016, 15:58
- - leg-182   Господа, коллеги) подскажите пожалста - имею Торг...   1.4.2016, 17:44
|- - ИОВ   1. Не понятно, почему не предусматриваете ДУ из ат...   1.4.2016, 20:31
|- - leg-182   Цитата(ИОВ @ 1.4.2016, 21:31) 1. Не понят...   1.4.2016, 21:17
|- - ИОВ   Цитата(leg-182 @ 1.4.2016, 21:17) 1....   1.4.2016, 21:24
|- - leg-182   Цитата(ИОВ @ 1.4.2016, 22:24) При таком ...   1.4.2016, 22:39
- - ИОВ   У Вас коридоры с атриумом образуют общее воздушное...   1.4.2016, 23:36
|- - leg-182   Цитата(ИОВ @ 1.4.2016, 23:36) У Вас корид...   2.4.2016, 13:32
|- - ИОВ   Цитата(leg-182 @ 2.4.2016, 13:32) Ка...   2.4.2016, 21:30
|- - leg-182   Цитата(ИОВ @ 2.4.2016, 21:30) Но, если не...   2.4.2016, 23:15
|- - ИОВ   Я полагаю, что это атриум с открытыми галереями , ...   3.4.2016, 0:31
|- - leg-182   Цитата(ИОВ @ 3.4.2016, 0:31) Я полагаю, ч...   3.4.2016, 12:58
- - Ксения П.   Уважаемые специалисты! Простите меня за глупый...   15.8.2016, 15:08
|- - ИОВ   По скоростям - обсуждали тут и тут Про 150 Па (тол...   15.8.2016, 15:49
- - Ксения П.   А вообще, в этих помещениях как лучше организовать...   15.8.2016, 16:57
|- - ИОВ   Вы задаёте странные вопросы для проектировщика сис...   15.8.2016, 17:34
- - Ксения П.   Я еще не проектировала противодымку, поэтому плава...   15.8.2016, 17:44
|- - ИОВ   Цитата(Ксения П. @ 15.8.2016, 17:44) Я ещ...   15.8.2016, 18:51
- - Ксения П.   Благодарю за развернутый ответ и ссылки на другие ...   15.8.2016, 20:05
- - Mrs_Smith   Добрый день! Прикладываю картинку: помещение в...   8.11.2016, 15:34
|- - ИОВ   Цитата(Mrs_Smith @ 8.11.2016, 15:34) ...п...   9.11.2016, 9:45
- - Mrs_Smith   Пожалуйста, уделите минутку моему вопросу. Очень п...   9.11.2016, 7:44
- - colius   Цитата(Mrs_Smith @ 8.11.2016, 15:34) Чтоб...   9.11.2016, 9:23
- - Dimcha_V   Добрый день, дабы не плодить новых тем с аналогичн...   18.4.2017, 17:47
|- - NOVIK_N   Цитата(Dimcha_V @ 18.4.2017, 17:47) Как с...   19.4.2017, 9:00
|- - exe.34   Цитата(Dimcha_V @ 18.4.2017, 17:47) ........   19.4.2017, 9:11
- - Composter   что то у вас все смешалось и подпор и компенсация ...   18.4.2017, 18:04
- - Dimcha_V   Цитата(Composter @ 18.4.2017, 18:04) что ...   19.4.2017, 15:54
- - keaton   Цитата(NOVIK_N @ 19.4.2017, 10:00) При ...   21.4.2017, 12:40
- - Dimcha_V   Родилась со временем такая вот схемка организации ...   23.5.2017, 10:54
- - Dimcha_V   Остается вопрос с местом установки датчиков давлен...   30.5.2017, 17:07
- - Nyrlaw   Здравствуйте! Уважаемые профи, прошу прокоммен...   31.5.2017, 12:35
- - Composter   ЦитатаДля естественного притока воздуха в защищаем...   31.5.2017, 12:51
- - Nyrlaw   А разве плотность наружного воздуха не будет больш...   31.5.2017, 13:52
- - Composter   а вы нарисуйте процесс как вы себе это представляе...   31.5.2017, 14:07
- - Nyrlaw   Ок, просто не понимаю как тогда возможна компенсац...   31.5.2017, 17:24
- - Composter   вы плохо умеете читать Цитатаи по условию непревыш...   31.5.2017, 18:24
- - ИОВ   Цитата(Nyrlaw @ 31.5.2017, 12:35) ... про...   31.5.2017, 20:01
- - Nyrlaw   ИОВ, благодарю за ценные замечания! Мне тоже ...   1.6.2017, 10:03
- - Nyrlaw   Перекопала массу информации, но не нашла ничего лу...   1.6.2017, 18:29
- - Composter   Цитата(Nyrlaw @ 1.6.2017, 18:29) Перекопа...   1.6.2017, 19:13
- - Nyrlaw   Цитата(Composter @ 1.6.2017, 22:13) из го...   2.6.2017, 8:44
|- - Composter   Цитата(Nyrlaw @ 2.6.2017, 8:44) О, благод...   2.6.2017, 11:05
- - Wiz   ЦитатаТо есть, по сути вопроса, необходимо подават...   2.6.2017, 9:35
- - Nyrlaw   Это подвал, там нет оконных проемов. И очень огран...   2.6.2017, 10:01
- - ИОВ   Цитата(Nyrlaw @ 2.6.2017, 8:44) То есть, ...   2.6.2017, 10:06
- - ИОВ   Цитата(Composter @ 2.6.2017, 11:05) не по...   2.6.2017, 11:32
- - Nyrlaw   Уважаемые ИОВ и Composter, я очень благодарна вам ...   5.6.2017, 11:08
|- - ИОВ   Цитата(Nyrlaw @ 5.6.2017, 11:08) ... оста...   5.6.2017, 12:02
- - Nyrlaw   Спасибо!   11.6.2017, 23:07
- - ЛИД   При определении утечек воздуха через закрытые прот...   14.6.2017, 15:01
- - ИОВ   Принимают значение при +20 град.   14.6.2017, 16:13
- - Владимир 2010   Коллеги. Естественное дымоудаление через люки. Все...   16.3.2022, 13:35


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 9:53
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных