> испытание теплотрассы воздушного исполнения зимой
vvshnick
сообщение 21.1.2014, 17:55
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 26.7.2011
Пользователь №: 116571



Как можно испытать теплотрассу воздушного исполнения в минус 20, если нет возможности запитаться горячей водой от существующей трассы???
есть возможность получить добро на пневмоиспытания, но в СНиП 3.05.03-85 не указана величина требуемого давления. В различных статьях натыкался на данные значения, но требуется ссылка на нормативный документ.
Какой еще вариант можно использовать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- vvshnick   испытание теплотрассы воздушного исполнения зимой   21.1.2014, 17:55
- - АБорисыч   Вам прям срочно запускаться надо? или до лета подо...   21.1.2014, 19:00
- - vvshnick   если бы можно было подождать, и париться бы не при...   21.1.2014, 19:08
- - испытатель   СНиП 3.05.03-85 «Тепловые сети» раздел 8 Вам в пом...   21.1.2014, 20:04
- - vvshnick   да вдоль и поперек его читал!!!! т...   21.1.2014, 20:19
|- - jota   Цитата(vvshnick @ 21.1.2014, 19:19) подхо...   22.1.2014, 0:51
|- - vvshnick   Цитата(испытатель @ 21.1.2014, 23:00) А В...   22.1.2014, 6:48
- - испытатель   Вы как-то странно читаете СНиП со своей "эксп...   21.1.2014, 20:37
- - vvshnick   читаем как есть! видимо вы в рамки жесткие не ...   21.1.2014, 20:49
- - испытатель   Цитата(vvshnick @ 21.1.2014, 18:49) читае...   21.1.2014, 22:00
- - Галиев   Мне припоминается, что воздухом нельзя давить боль...   22.1.2014, 7:38
|- - vvshnick   Цитата(Галиев @ 22.1.2014, 8:38) Мне прип...   22.1.2014, 8:02
- - vvshnick   http://market-is.ru/articles/680-ispytanie...teplo...   22.1.2014, 8:25
- - АБорисыч   Цитатаодходит для пневмо это или нет???? эксплутац...   22.1.2014, 9:17
- - испытатель   Цитата(vvshnick @ 22.1.2014, 5:02) не, пр...   22.1.2014, 9:43
|- - vvshnick   Цитата(испытатель @ 22.1.2014, 10:43) И б...   22.1.2014, 9:56
|- - Vano   Цитата(испытатель @ 22.1.2014, 10:43) И б...   22.1.2014, 19:13
- - KYV86   Работали так: 1. Письмо в ТСО о подаче теплоносит...   22.1.2014, 10:34
|- - vvshnick   Цитата(KYV86 @ 22.1.2014, 11:34) Работали...   22.1.2014, 11:02
- - T-rex   Вариант использовать незамерзающую жидкость. Опрес...   22.1.2014, 11:13
- - испытатель   Цитата(T-rex @ 22.1.2014, 8:13) ... ...   22.1.2014, 17:19
- - zeman   Цитата(T-rex @ 22.1.2014, 12:13) Раз...   22.1.2014, 18:59
|- - den.mgn   Пока никого не убили: СНиП 3.05.04-85 Цитата7.1. П...   26.1.2014, 10:16
- - ТЕПЛОСНАБЖЕНУС   Как то качал надземку 200 кубов примерно трасса с...   20.6.2017, 13:01


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 9:04
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных