Здравствуйте!
Прочитал статью Н.Н.Громова в журнале "Теплоснабжение" :
Цитата
В последнее время большое количество паровых котлов переводится в водогрейный режим. Эффективный способ деаэрации в котельных с такими котлами разработан и прошел длительную проверку в АП «Теплосеть» Красногорского района.
Вода после натрий-катионитной установки подогревается до 106-110 °С и впрыскивается в головку атмосферного деаэратора, где капли воды за счет снижения давления вскипают. При кипении из воды вместе с паром удаляются и коррозионно-агрессивные газы, причем более активно, чем в деаэраторах с подводом пара. Схема реализована на оборудовании, которое эксплуатировалось в паровой котельной с тремя котлами ДКВр 10/13, при переводе в водогрейный режим с параметрами теплоносителя 115/70 °С. При этом деаэратор типа ДСА не требует доработок. Для нагрева подпиточной воды использованы паровые сетевые подогреватели, доработанные для работы на греющей воде с температурой 110-113 °С, а не на паре. На технические решения, примененные в котельных Красногорского района, получен патент РФ.

Прошу высказать свое мнение об этом способе деаэрации, может кто то использует это на практике.
Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- котеласбест   Деаэрация без пара   23.1.2014, 11:31
- - kyza67   ммм..   23.1.2014, 13:33
- - KYV86   Зачем 106 - 110 гр.С? В атмосфернах деаэраторах те...   23.1.2014, 14:14
|- - Галиев   Цитата(KYV86 @ 23.1.2014, 15:14) Зачем 10...   23.1.2014, 19:27
|- - Машинист   Цитата(Галиев @ 23.1.2014, 20:27) Ну Вы б...   23.1.2014, 20:46
- - Лыткин   Разновидностью вакуумных деаэраторов являются кави...   24.1.2014, 10:12
- - proff029   Если в ДА без пара подать перегретую воду - без ги...   18.2.2014, 16:17
- - Ludvig   ЦитатаДля нагрева подпиточной воды использованы па...   18.2.2014, 18:27
|- - Лыткин   Цитата(Ludvig @ 18.2.2014, 19:27) Перегре...   19.2.2014, 7:54
- - Ludvig   А то, что охлаждающая вода будет наедаться кислоро...   19.2.2014, 10:26
|- - Лыткин   Цитата(Ludvig @ 19.2.2014, 11:26) А то, ч...   19.2.2014, 13:22
- - Ludvig   Пожалуйста, не путайте деаэратор с его накопительн...   19.2.2014, 14:27
|- - Лыткин   Цитата(Ludvig @ 19.2.2014, 15:27) Пожалуй...   20.2.2014, 8:32
- - Ludvig   И долго удивляться, почему такой кислород высокий?   20.2.2014, 9:40
- - proff029   Господа, вы посмотрите какая теплоемкость у воды п...   20.2.2014, 10:10
|- - Лыткин   Цитата(proff029 @ 20.2.2014, 11:10) Госпо...   20.2.2014, 10:59
- - proff029   Ну 0,2 ати (0,7 - это давление насыщенного пара пр...   21.2.2014, 9:56
|- - Лыткин   Цитата(proff029 @ 21.2.2014, 10:56) Ну 0,...   24.2.2014, 7:52
- - proff029   Деаэраторы СВД - это что? СверхВысокогоДавления, п...   24.2.2014, 17:11
- - proff029   Ах, прошу прощения, коллега, это Струйно Вихревые ...   24.2.2014, 17:47
|- - Лыткин   Цитата(proff029 @ 24.2.2014, 18:47) Ах, п...   25.2.2014, 8:06
|- - Лыткин   Цитата(proff029 @ 24.2.2014, 18:47) Ах, п...   22.4.2014, 14:46
- - flyer27m   А где можно найти эту статью целиком?   22.4.2014, 12:41


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 16:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных