Добрый день, подскажите пожалуйста ответ на следующий вопрос. При расчете цикла паракомпрессионого теплового насоса с промежуточным теплообменником в точке 2 получио температуру фреона 114 радусов цельсия при давлении 2,36 МПа. Фреон R-134a. Подскажите, возможна ли эксплуатация фреона при таких параметрах?
|
|
|
|
StaG Расчет цикла теплового насоса 23.1.2014, 14:59
v-david фреона - возможна, а вот у компрессора проблемы... 23.1.2014, 16:16
StaG Цитата(v-david @ 23.1.2014, 17:16) ф... 23.1.2014, 16:46
v-david вообще то он и до 10 доходит и больше бывает. 134 ... 23.1.2014, 16:56
StaG Цитата(v-david @ 23.1.2014, 17:56) П... 23.1.2014, 17:33
v-david 70 это уже где-то за гранью разумного применения. ... 23.1.2014, 18:25![]() ![]() |
|
|
|