Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> НО сливной клапан из сухотруба, Подбор клапана для дренажа ихз сухотруба
Виктор Иванов
сообщение 25.1.2014, 18:38
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 18.4.2011
Пользователь №: 104224



Требуется подобрать и установить сливной нормально-открытый клапан Ду65 для слива воды из пожарного сухотруба. Сухотруб проходит на открытом воздухе. При тушении клапан должен закрыться, а потом автоматически вернуться в исходное состояние. Проектант предложил 15кч 892п4М Клапан запорный с электромагнитной защелкой. Но заказчику он кажется не совсем современным и слишком габаритным. Что можно предложить взамен? Может быть есть решение вообще не требующее никакого управления, т.е., например, при повышении давления более 0,2МПа клапан автоматически бы закрывался, а при падении ниже 0,2 автоматически возвращался в исходное НО-состояние?

Сообщение отредактировал Виктор Иванов - 25.1.2014, 18:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Виктор Иванов   НО сливной клапан из сухотруба   25.1.2014, 18:38
- - BTS   В похожем случае использовал НО клапан с гидропн...   25.1.2014, 20:12
|- - Виктор Иванов   Цитата(BTS @ 25.1.2014, 21:12) В похожем ...   26.1.2014, 14:23
|- - BTS   Цитата(Виктор Иванов @ 26.1.2014, 15:23) ...   26.1.2014, 16:46
|- - Виктор Иванов   Цитата(BTS @ 26.1.2014, 17:46) Это почему...   26.1.2014, 17:18
- - BTS   Пример выложен http://forum.abok.ru/index.php?act=...   25.1.2014, 23:12
- - Виктор Иванов   От пневмоклапана пришлось отказаться. Постоянного ...   28.1.2014, 10:01
|- - BTS   Цитата(Виктор Иванов @ 28.1.2014, 11:01) ...   28.1.2014, 21:40
|- - Виктор Иванов   Цитата(BTS @ 28.1.2014, 22:40) На управля...   29.1.2014, 7:58
|- - BTS   Цитата(Виктор Иванов @ 29.1.2014, 8:58) П...   29.1.2014, 10:59
|- - Виктор Иванов   Цитата(BTS @ 29.1.2014, 11:59) Внимательн...   29.1.2014, 13:43
- - Виктор Иванов   Пока рассматриваю как варианты: 1) Belimo - привод...   28.1.2014, 11:04
- - BTS   А ведь прав был классик: Опыт-сын ошибок трудных. ...   29.1.2014, 15:01
|- - Виктор Иванов   Цитата(BTS @ 29.1.2014, 16:01) А ведь пра...   29.1.2014, 16:23
- - BTS   Скорее всего объём секции не превышает 3 м.куб. Ве...   29.1.2014, 17:18
- - Виктор Иванов   Цитата(BTS @ 29.1.2014, 18:18) Скорее все...   30.1.2014, 13:02
- - BTS   Цитата(Виктор Иванов @ 30.1.2014, 14:02) ...   30.1.2014, 16:23


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 11:59
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных